Zitat von martin1 Meinst du die Verzögerung der Rückmeldung entsteht beim Dimmen? |
Eigentlich beim Schalten. Das
Dali GW ist so konfiguriert, daß beim Einschalten ein bestimmter Wert angesprungen wird.
Schalten I --> 1-4 Sekunden -> Wert wird im
QC aktualisiert
Schalten 0 --> 1-4 Sekunden -> Wert wird im
QC aktualisiert
Dabei ist es egal, ob ich über den
Tastsensor schalte oder im
QC. Der Schaltstatus aber (erkennbar an der Knopf-Farbe/Beschriftung) wird sofort im
QC aktualisiert. Nur der Prozentwert hat die Verzögerung.
Zitat von martin1 Frage: Meldet das DaliGW sofort nach dem Dimmen? |
Das viel mir dann gestern Abend auch noch ein, daß die Verzögerung vom
Dali GW kommen könnte. Muß ich heute Abend mal mit dem
Bus Monitor debuggen.
Zitat von martin1 Ich hab im QC bei den 3 Objekten nur Wert setzen verknüpft und im Bereich Kommunikationsobjekte habe ich "Wert Setzen" und "Wert Status" über eine Zentraladresse verknüpft.
Nach dem Dimmvorgang meldet der Aktor seinen "Wert Status" zurück und über das Zentralobjekt an den QC. |
Ich habe halt zusätzlich noch Schalten + Dimmen verknüpft.
GA:
* 1/1/10 Licht Ein/Aus
* 1/1/11 Licht Dimmen
* 1/1/12 Licht Helligkeitswert
QC:
* Schalten --> 1/1/10
* Helligkeitswert--> 1/1/12
* Dimmen--> 1/1/11
DALI-GW (Siemens N141-02):
* Schalten -> 1/1/10
* Dimmen --> 1/1/11
* Helligkeitswert setzen --> 1/1/12
* Status Helligkeitswert senden (bei Änderung) --> 1/1/12
Tastsensor:
* Wippe Schalten -> 1/1/10
* Wippe Dimmen --> 1/1/11
-Gunnar