Zitat von martin1 Beitrag anzeigen
Meinst du die Verzögerung der Rückmeldung entsteht beim Dimmen?
Eigentlich beim Schalten. Das Dali GW ist so konfiguriert, daß beim Einschalten ein bestimmter Wert angesprungen wird.

Schalten I --> 1-4 Sekunden -> Wert wird im QC aktualisiert
Schalten 0 --> 1-4 Sekunden -> Wert wird im QC aktualisiert

Dabei ist es egal, ob ich über den Tastsensor schalte oder im QC. Der Schaltstatus aber (erkennbar an der Knopf-Farbe/Beschriftung) wird sofort im QC aktualisiert. Nur der Prozentwert hat die Verzögerung.

Zitat von martin1 Beitrag anzeigen
Frage: Meldet das DaliGW sofort nach dem Dimmen?
Das viel mir dann gestern Abend auch noch ein, daß die Verzögerung vom Dali GW kommen könnte. Muß ich heute Abend mal mit dem Bus Monitor debuggen.

Zitat von martin1 Beitrag anzeigen
Ich hab im QC bei den 3 Objekten nur Wert setzen verknüpft und im Bereich Kommunikationsobjekte habe ich "Wert Setzen" und "Wert Status" über eine Zentraladresse verknüpft.
Nach dem Dimmvorgang meldet der Aktor seinen "Wert Status" zurück und über das Zentralobjekt an den QC.
Ich habe halt zusätzlich noch Schalten + Dimmen verknüpft.

GA:
* 1/1/10 Licht Ein/Aus
* 1/1/11 Licht Dimmen
* 1/1/12 Licht Helligkeitswert

QC:
* Schalten --> 1/1/10
* Helligkeitswert--> 1/1/12
* Dimmen--> 1/1/11

DALI-GW (Siemens N141-02):
* Schalten -> 1/1/10
* Dimmen --> 1/1/11
* Helligkeitswert setzen --> 1/1/12
* Status Helligkeitswert senden (bei Änderung) --> 1/1/12

Tastsensor:
* Wippe Schalten -> 1/1/10
* Wippe Dimmen --> 1/1/11

-Gunnar
__________________
Gunnar Wagenknecht
http://gunnar.ausapolda.de/

Geändert von gunnar (26.02.2010 um 09:13 Uhr)