  #151  
Alt 15.01.2013, 09:05
Benutzerbild von gerald090
Benutzer
 
Registriert seit: 06.03.2010
Ort: Amstetten
Beiträge: 414
gerald090 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von Hauke Beitrag anzeigen
Auslesen der Lüfterstufe (nach Triggern der Stosslüftung) erfolgt nicht sauber, hängt vermutlich mit Punkt1 zusammen

Ansonsten frei zum Testen. Wie immer ohne Gewähr...

Gruß,
Hauke
Super der Trigger für die Stoßlüftung klappt auch bei mir!
Zur Rückmeldung eine Frage:
Wenn ich von einer Stufe in die andere wechsel, wird die Stufe sofort aktuell angezeigt aber die Prozent der Lüftung erst nach der nächsten Abfrage.
Sollte das bei mir schon funktionieren, dass auch die Prozent sofort abgefragt werden?

danke
__________________
lg Gerry
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #152  
Alt 15.01.2013, 09:14
Benutzer
 
Registriert seit: 21.11.2011
Ort: Stockstadt
Beiträge: 11
Hammer69 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Vielen Danke für die immerwährende Weiterentwicklung an dem tollen Plugin.

Habe seit gestern auch die Version 1.7 am laufen und mir ist das selbe beim Umschalten der Lüfterstufen und der verspäteten Aktualisierung der Motorprozent aufgefallen.

Meine Frage zu der Triggernstufe, nach welcher Zeit wird wieder zurück geschaltet und kann ich diese durch erneute Anwahl einer niedrigern Lüfterstufe unterbrechen. Denn meine ComfoAir 350 hat sich gestern nur durch unterbrechen der Stromversorgung wieder beruhigen lassen.

Grüße

Stefan
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #153  
Alt 15.01.2013, 09:31
Benutzer
 
Registriert seit: 15.04.2010
Ort: Gifhorn
Beiträge: 407
Hauke ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
Wenn ich von einer Stufe in die andere wechsel, wird die Stufe sofort aktuell angezeigt aber die Prozent der Lüftung erst nach der nächsten Abfrage.
Sollte das bei mir schon funktionieren, dass auch die Prozent sofort abgefragt werden?
Das kommt aus verschiedenen Datenblöcken. Derzeit Frage ich nach dem Setzen der Stufe nur die Stufen ab, Lüfter-% war für mich nicht so interessant. Ist aber kein Problem das zu ergänzen.

Zitat von Hammer69 Beitrag anzeigen
Meine Frage zu der Triggernstufe, nach welcher Zeit wird wieder zurück geschaltet und kann ich diese durch erneute Anwahl einer niedrigern Lüfterstufe unterbrechen. Denn meine ComfoAir 350 hat sich gestern nur durch unterbrechen der Stromversorgung wieder beruhigen lassen.
Das hab ich erhlich gesagt noch nicht ausprobiert, wenn ich mich an die Zeit erinnere als ich noch über die CC-Ease bedient habe, war es glaube ich so, dass man durch setzen der Stufe "übersteuern" konnte. Aber die Ease sendet auch etwas anderes ("Tastendruck" vs. "PC-Kommando").

Interessanterweise bekomme ich nach einfügen weiterer Debug-Informationen bei mir die Stosslüftung nicht mehr getriggert, obwoh ich meine beim Senden nichts geändert zu haben... Ich muss wohl noch mal downgraden auf die Version die ich hochgeladen habe und von vorne anfangen. Aber beruhigend das es bei euch funktioniert, ich dachte schon das war Zufall beim ersten Mal.

Die Abfrage der Zeiten muss ich noch einbauen, sollte aber nicht allzu aufwändig sein. Da gibt's ein PC-Kommando für, das ist unkomplizierter als die Tastendrücke der Ease zu simulieren.
Vielleicht wäre auch ein Ansatz zum "abschalten" der Stosslüftung die Zeit kurz auf Null zu setzen, aber keine Ahnung ob er drauf reagiert wenn die Stosslüftung bereits läuft. Mal sehen...
__________________
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #154  
Alt 29.01.2013, 12:08
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.11.2008
Ort: Stuttgart
Beiträge: 1.035
lio123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

muss grad mal aus aktuellem Anlass störend nachfragen, ob sich bezüglich des Umschalten Auto/Manuell schon was tut?

Danke und Gruß,
Lio
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #155  
Alt 29.01.2013, 18:39
Benutzer
 
Registriert seit: 15.04.2010
Ort: Gifhorn
Beiträge: 407
Hauke ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Ich hab befürchtet das die Frage irgendwann kommt...
Ich muss gestehen das ich da noch nicht weitergemacht habe, war zu viel anderes in letzter Zeit und das Thema war für mich auch nicht wirklich dringlich, da ich die Zeitfunktion aktuell nicht nutze. Dazu kam das Problem dass die Stosslüftung bei mir unerklärlicherweise nicht mehr ging.

Ich werde nochmal Ursachenforschung betreiben. Die Automatik zu aktivieren scheint mir aber nicht allzu schwierig zu sein. Ich hoffe du willst die nicht auch noch über's Plugin programmieren!

Ich mach' zeitnah mal was fertig, kann aber nicht versprechen das es getestet rausgeht
__________________
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #156  
Alt 29.01.2013, 21:38
Benutzer
 
Registriert seit: 15.04.2010
Ort: Gifhorn
Beiträge: 407
Hauke ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Kurze Nachfrage: Wo ist der Unterschied ob ich über Plugin "Lüfterstufe Auto" setze oder an der CC-Ease die "Uhr-Taste" drücke?
__________________
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #157  
Alt 29.01.2013, 22:01
Benutzer
 
Registriert seit: 15.04.2010
Ort: Gifhorn
Beiträge: 407
Hauke ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

1.7.2 frei zum testen (ungetestet!).


Änderungen:
  • Nach Triggern der Stosslüftungen werden jetzt auch die Werte für Lüfterstufe gesendet (allerdings aus einem anderen Datenblock als bei der regelmäßigen Abfrage; dieser hier wurde eh schon abgerufen. Ich hoffe die Werte sind wirklich die gleichen. Bitte noch mal prüfen.)
  • UM-schalten Automatik (Emulation kurzer Tastendruck "Uhr" an der CC-Ease)
Bekannte Bugs / To-Do's:
  • Checksummen-Fehler bei den CC-Ease Befehlen (Stosslüftung/Automatik), Funktion ist aber nicht beeinträchtigt
  • Ich will noch mal probieren ob über die Rückmeldung der aktiven Display-Objekte an die CC-Ease eine EIN/AUS-schaltung des Automatik-Modus möglich ist.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip ComfoAir_172.zip (8,8 KB, 13x aufgerufen)
__________________
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #158  
Alt 29.01.2013, 22:05
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 06.11.2008
Ort: Stuttgart
Beiträge: 1.035
lio123 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

was das Plugin macht weis ich nicht. Die Uhr auf der Ease bewirkt mit kurzem Tastendruck genau das, was ich über das Plugin gern hätte-die Umschaltung von Auto auf Manuell.
Bedeutet , dass bei Auto, die in der KWL hinterlegte Zeitsteuerung aktiv ist.
Die Zeitsteuerung möchte ich nicht per Plugin ändern wollen (das wäre auch imho unfug)-nur aktivieren.

Was ist im Plugin mit "Lüfterstufe Auto" programmiert?


Grüße,
Lio
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #159  
Alt 29.01.2013, 22:36
Benutzer
 
Registriert seit: 15.04.2010
Ort: Gifhorn
Beiträge: 407
Hauke ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Sorry, das oben war unfug.
Ich hatte mich (beim Blick auf das Protokoll) nur gerade gewundert das auch über Lüfterstufe setzen Aktivierung des Automatikbetriebs möglich ist. Ist aber im Plugin zur Zeit nicht umgesetzt.
Rückmeldung könnte trotzdem schon funtionieren.
Code:
   <mapping name="kwl_lueftung_stufe">
    <entry value="0">Auto</entry>
    <entry value="1">Abwesend</entry>
    <entry value="2">1</entry>
    <entry value="3">2</entry>
    <entry value="4">3</entry>
   </mapping>
Ich dachte bisher die Emulation CC-Ease-Tastendruck wäre die einzige Möglichkeit in den Automatik-Modus zu kommen.
__________________
Endlich umgezogen. Fertig? Noch lange nicht... ;-)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #160  
Alt 29.01.2013, 23:17
Benutzerbild von swiss
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 28.12.2008
Beiträge: 2.759
swiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäreswiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäreswiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Ja richtig. Die Lüfterstufe Auto ist nicht das selbe wie die Automatik nach Zeitprogramm. Desshalb wird es ohne die Emulation des kurzen Tastendruks auf das Uhrsymbol nicht gehen. Dass die Lüfterstufe "Auto" nicht in der von mir veröffentlichten Version enthalten ist, ist alleine der alten Version der Protokollbeschreibung geschuldet. Als ich das zusammen gestrickt hatte war der Parameter noch nicht bekannt
__________________
Gruss Patrik alias swiss
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Stichworte
comfoair; zehnder;

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
[KNX/EIB] Unterschied RS232 und RS232 Ft1.2 aides KNX EIB Forum 7 16.09.2010 21:04
Moxa 5110 / 5150 (RS232) / IRTrans Stingel KNX EIB Forum 19 20.12.2009 13:52
Expresscard to rs232 schnittstelle 1984Chris KNX EIB Forum 6 19.10.2009 23:07
Protokoll zur Steuerung von LG LCD über RS232 jonofe KNX EIB Forum 8 13.10.2009 07:09
Welche Steuerung für Wärmepumpe obi KNX EIB Forum 0 28.09.2009 07:09


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:24 Uhr.



SEO by vBSEO