15.05.2012, 15:36
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 23.03.2011
Beiträge: 1.805
|
|
Jan, hasst Du vielleicht mal eine aktuelle Beispielconfig?
Bin durch die ganzen Varianten jetzt etwas verwirrt
Danke und Gruß
Mirko
__________________
Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
|

15.05.2012, 15:56
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 23.03.2011
Beiträge: 1.805
|
|
Erledigt, bin doch noch dahinter gestiegen
Code:
<diagram_info colspan="3" rowspan="1" format="%.1f °C" series="day" refresh="300" gridcolor="#707070" tooltip="true">
<label>Heizkreis</label>
<axis position="right" min="10" max="45" label="Aussentemperatur °C" unit=" °C">temp</axis>
<axis position="left" min="-15" max="35" label="Temperatur °C" unit=" °C">temp_out</axis>
<address transform="DPT:9.001" variant="" >7/0/10</address>
<rrd yaxis="temp_out" color="#ffff00" label="Außentemperatur">28.C65323030000_temp</rrd>
<rrd yaxis="temp" color="#ff0000" label="Heizkreis-Vorlauf">28.EC5E23030000_temp</rrd>
<rrd yaxis="temp" color="#0000ff" label="Heizkreis-Rücklauf">28.BA2A23030000_temp</rrd>
</diagram_info>
macht:
__________________
Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
Geändert von JuMi2006 (15.05.2012 um 16:14 Uhr)
|

15.05.2012, 16:39
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 16.03.2011
Ort: Gelsenkirchen
Beiträge: 923
|
|
Sieht doch gut aus. Ich vermute mal nur, die Achsen sind vertauscht? Sonst wärs bei dir ziemlich warm und der Vorlauf eher zum kühlen.....
Gruss,
der Jan
__________________
KNX, DMX, DALI, 1W, CometVisu
|

15.05.2012, 17:35
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 23.03.2011
Beiträge: 1.805
|
|
Ja Du hast recht ... Ein dickes DANKE hatte ich auch noch vergessen
Wie sieht's mit den tooltips aus? Der Wert kommt als undefined, ist aber Kosmetik.
__________________
Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
|

15.05.2012, 18:39
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 28.12.2008
Beiträge: 2.739
|
|
Sooo...
Jetzt komme ich auch mal dazu, die Doku im Bereich Diagramme zu erweitern.
|
Zitat von Chris M.
Da sich SVN z.Zt. schon ein gutes Stück weiter entwickelt hat und das nächste Release noch nicht in näherer Nähe stattfinden wird, sollte wir klären, wie wir hier mit der Doku umgehen sollten
|
Hmmm... Ich wäre dafür, dass ich für die SVN Version von Widget's, die schon existieren eine "Arbeitskopie" unter Labor anlege. Damit soll Verwirrung ausgeschlossen werden und am Tag des Releas können einfach die angepassten Beschreibungen wieder in's Handbuch kopiert werden.
Neue Widgets müssen sogar nur noch im Handbuch verlinkt werden
Oder gibt es bessere Ideen für den Ablauf?
__________________
Gruss Patrik alias swiss
|

15.05.2012, 21:21
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 14.12.2008
Beiträge: 4.816
|
|
Zitat von swiss
Oder gibt es bessere Ideen für den Ablauf?
|
Klingt gut!
__________________
TS2, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und auf HomeCockpit Minor. - Bitte keine PNs, Fragen gehören in das Forum, damit jeder was von den Antworten hat!
|

15.05.2012, 21:32
|
 |
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 11.779
|
|
Klasse, hab das gerade in meinem Backlog gefunden..
Zitat von JNK
b) kann der Editor das bzw. kann und will man (!= ich) es ihm beibringen?
|
Können nein, wollen ja (und dann halt ggfs. trotzdem tun)
Makki
__________________
EIB/KNX & HS3(+Lüfter+picoPSU80), Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+, N141 DALI, DMX, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30+ 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans
WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
|

16.05.2012, 12:36
|
|
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 03.06.2007
Ort: SG-Mittelweser
Beiträge: 673
|
|
Hallo
Habe die config für "diagram_info" von JuMi2006 in meine "config" kopiert.
Die rrds und die GA angepasst.
Das läuft bei mir so nicht.
Erst wenn ich alle Sonderzeichen wie ° und ß raus nehme geht es.
SVN 817 und design="pitchblack".
Sonst aber ein klasse Plugin.
Gruß NetFritz
__________________
KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
|

16.05.2012, 13:17
|
|
Erfahrener Benutzer
|
|
Registriert seit: 03.06.2007
Ort: SG-Mittelweser
Beiträge: 673
|
|
Hallo
Läuft das bei Dir auf einem WG oder Nachbau.
Wegen der URL, bei mir steht http://wiregate544/visu_svn.
Gruß NetFritz
__________________
KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
|
| Themen-Optionen |
|
|
| Ansicht |
Linear-Darstellung
|
Forumregeln
|
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus.
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
|