Sehr gut das sich da was tut; ich hab ja dieselben und möchte die mittelfristig auch primär extern versorgen und einzeln auswerten aber mir fehlt die Zeit dazu, weitermachen
Ich habe jetz mal einen USB2SERIELL Wandler angeschlossen und bekomme wenn ich die Funktionstaste kurz drücke (<3 sek. so das der LED Ring blinkt) auch schon Daten (Raucherkennungsalarm unterdrückung).
<NUL><STX>82282000006F<ETX>
Das gleiche auch bei einem Funktionstest ( Funktionstaste > 4 sek. gedrückt).
Hat jemand ein Diagnosetool da und kann mal ein paar Daten zuverfügung stellen? Wie sieht z.B. die Seriennummer aus?
Ich versuche jetzt mal die Daten von einem ganzen Tag zusammeln, vieleicht kommen die Daten nur alle x Stunden oder einmal am Tag... Wobei laut Doku des Diagnosetools selbiges die Abfrageintervalle reduzieren kann zu Lasten der Batterie....
Entweder der Schaltplan paßt nicht ganz und RX muss auch noch auf der Stiftleiste vorhanden sein oder die Funkmodule können die Daten über einen der "freien" noch nicht näher spezifizierten Portpins (P1.5,P1.6,TEST/SBWTCK,RST/NMI/SBWTDIO) abfragen.
Kann man die beiden Relais des Relaismodul einzelnd testen? Wie bekommt man die Störung hin? Zieht bei einem Funktionstest das Relais schön an?
Würde gerne rausfinden welcher Portpin zu welchem Relais gehört (P1.5,P1.6).
Wow...mal durch die Anleitung geflogen. Wäre genau das, was ich suche. Jetzt nur noch irgendwie so machen, dass man die Werte unter Linux auslesen kann und schon kann man das mit LinKNX und anderen Rafinessen (SMS Senden) verknüpfen...mehr will ich nicht :-)
na, kauf das Teil und schicke es an Makki, wenn er Lust hat, dann macht er vielleicht was daraus...
__________________
Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop.
Bitte keine PNs. Fragen gehören ins Forum oder an support ät wiregate.de
Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen.
na, kauf das Teil und schicke es an Makki, wenn er Lust hat, dann macht er vielleicht was daraus...
Hmm, schickt mir aber vorher jemanden mit, der die 5 noch orginalverpackten an die Decke montiert (ja ich bin eine faule s**)
Zurück zum Thema, nach allem was man bisher weiss ist es fast so sicher wie das Amen in der Kirche das eben alle diese interessanten Details da auf einem der 10 Pins rauskommen (vermutlich simple 3V3 UART?)
Via funk ist für mich aber keine Option, ich steh auf Kupfer aber dafür funzen die Dinger schlicht zu gut/unauffällig, um das aktuell weiter zu optimieren
Wenn wir noch ein bisschen bohren, vielleicht sagt Gira dann auch einfach was an den 10 Pins anliegt?
ja, es ist definitiv eine 3,3V Uart s.h. Gira Dual Rauchmelder, Vernetzung - Einzelauswertung - Fernauslösung
Wenn der so stimmt ist nur der TX Pfad angeschlossen und ich habe noch nicht rausgefunden wie die Daten vom Funkmodul angefordert werden.
Ich muss auch erstmal die 12 RM anbringen und werde dann mit dem spare RM weiter experimentieren ;-) Das Diagnosemodul ist zumindest die Woche eingetroffen, jetzt muss ich mal schauen wie man da zumindest schon mal mit sniffen kann (unter Windoof)...
Zyklisch kommt aber scheinbar sonst nix, da muss man vermutlich noch irgendwie an einem Beinchen ziehen (RESET geht zwar dürfte aber nicht die feine englische sein)..
..und dann die 15 Byte "bloss noch" zerlegen..
Zwei verschiedene verhalten sich aber hier identisch, Seriennummer ist da wohl schonmal keine dabei..
Makki
P.S.: Wireshark kann neuerdings USB, ich glaube auch unter Windows..
So, hier mal mehr Infos zur Seriellen Schnittstelle des Dual VDS....
Ich habe einen RM mit Funkmodul genommen und das DiagnoseTool benutzt um mal die Kommunikation am pin 5&6 des RM mit gesnifft (hterm). Kommt einiges an Daten raus, habe noch nicht raus gefunden über welchen Pin es angetriggert wird. Aber es gibt ja nicht so viele Möglichkeiten...
Temperatur und Betriebsspannung habe ich mal variiert.
@Makki: Habe noch keine Möglichkeit gefunden den USB Traffic des DiagnoseTools mitzuschneiden... Falls du da was hast ;-)
Im inneren der Box ist auch nur das Funkmodul eingelötet und ein FT232RL...
USB sniffen kann unter Linux auch der Wireshark (VM.. wie brauchbar das ist->?)
aber wohl nicht unter Windows(?), sonst gibts noch irgendeine Trial [Name entfallen, kann ich aber suchen] und 1-2 OSS-Tools, die ich aber nicht mehr als vom Namen her kenne) USB - Mikrocontroller.net
Wenn man eh schon so nah an der HW klemmt, könnte man sich aber auch einfach einen zusätzlichen FT2232x an die beiden TX-Leitungen (vom Funk und vom PC) des Funkmoduls hängen.. Das es 9600 8N1 ist, dürfte unstrittig sein
Ich hatte da noch keine Zeit weiter zu forschen aber das übermitteln der Daten muss man jedenfalls irgendwie triggern und ich vermute nicht das es mit einem Reset des uC passiert (das geht zwar evtl. auch, wär aber ja wirklich grmpf!), schätze das da was gesendet wird, ein simpler Pulldown ist es jedoch nicht..
Makki
@david: wenn, hängen wir da grade eher mitm Oszi oder Logikanalyzer dran, mehr aus sportlichem Ehrgeiz denn weil das wirklich zielführend ist.
ich denke das kann man ausprobieren (AFAIR: no way) ansonsten: streichen oder messen (wieder: oszi) wie der alte auslöst und ausprobieren wann er "remote" auslöst - Risiko eines Totalverlusts ist bei sowas aber immer drin..