Hallo Zusammen und erstmal frohe Weihnachten,

bin hier seit ein paar Tagen am verzweifeln. Versuche über den Gira Homeserver und hsfusion auf dem Bus Telegramme zu versenden.

Dabei ist mir folgendes aufgefallen:

Alle Gruppenadressen mit 1/1/10, 1/1/20/ 1/1/30 usw. gehen.
Die Adressen kann ich in der Visu und auch in hsfusion verwenden und werden auf den Bus gesendet und in der hslist angezeigt

Alles dazwischen, wie 1/1/11, 1/1/12, .... 1/1/19 geht nicht. ich sehe zwar in der hslist das Telegramme abgesetzt werden, aber nicht auf den Bus weitergeleitet werden.

Hatte von euch schon jemand das gleiche Problem, bzw. eine Idee.

Die Gruppenadressen die gehen und nicht gehen, sind alle auf dem gleichem Aktor ABB SA/S12.10.1. Hab auch schon getauscht! Also es hängt nicht an den Kanälen vom Schaltaktor.

Gruß
Marcus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 25.12.2011, 21:27
Benutzerbild von vento66
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 01.12.2008
Ort: Wien
Beiträge: 3.697
vento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärevento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärevento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärevento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärevento66 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Hast Du mal einen Screenshot von den Einstellungen im Aktor?
__________________
MfG Micha
HS Visu
Fragen gehören ins Forum, und nicht in mein Postfach!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 25.12.2011, 21:42
Benutzer
 
Registriert seit: 27.07.2010
Ort: Gammertingen
Beiträge: 41
MaPa ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
Hast Du mal einen Screenshot von den Einstellungen im Aktor?
Klaro!

Aktor.png
Alle Kanäle haben die gleichen Einstellungen!

Vom Tastsensor kann ich alle Lichter problemlos schalten.

Im Homeserver sind folgende Einstellungen für das Objekt (alle sind gleich, bis auf die GA)
homeserver.PNG

Danke, Gruß Marcus
Angehängte Grafiken
Dateityp: png Aktor.png (175,8 KB, 158x aufgerufen)
Dateityp: png homeserver.PNG (37,7 KB, 151x aufgerufen)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 26.12.2011, 15:51
Benutzerbild von ChristianB
Administrator
 
Registriert seit: 28.05.2007
Ort: Kiel
Beiträge: 1.125
ChristianB sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreChristianB sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreChristianB sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

hsfusion verwendet intern Datenpunkte, die Joins genannt werden und keine GAs. Somit hat hsfusion eigentlich erstmal nichts mit Gruppenadressen zu tun.

Poste und vergleiche bitte mal die Einstellungen für den GLE sowie die Datenpunkte im GUI-Designer. Ich vermute eher, das sich hier ein Dreher eingeschlichen hat.
__________________
Gruß Christian
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 26.12.2011, 16:38
Benutzer
 
Registriert seit: 27.07.2010
Ort: Gammertingen
Beiträge: 41
MaPa ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Ich denke auch nicht dass es an hsfusion liegt, es muss am homeserver liegen. Da die Kommunikation zwischen homeserver und hsfusion funktioniert. Ich sehe das in der hslist alle datenpunkte beim homeserver ankommen, nur nicht auf dem Bus.

Das gleiche verhalten wie bei hsfusion habe ich auch in der visu vom homeserver.

Bin gerade unterwegs, schicke noch Screenshots von hslist und von gruppenmonitor der ets.

Danke, Gruß Marcus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 26.12.2011, 21:42
Benutzerbild von ChristianB
Administrator
 
Registriert seit: 28.05.2007
Ort: Kiel
Beiträge: 1.125
ChristianB sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreChristianB sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreChristianB sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

geh mal schrittweise auf die Suche.
1. Schaltet der Aktor, wenn er direkt aus der ETS (mit eigener Schnittstelle) auf der GA ein Schalttelegramm bekommt?
2. Schaltet der Aktor immer noch, wenn der HS via iETS als Schittstelle dient?
__________________
Gruß Christian
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 27.12.2011, 00:06
Benutzer
 
Registriert seit: 27.07.2010
Ort: Gammertingen
Beiträge: 41
MaPa ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hallo Christian,

ich beschränke es jetzt mal nur auf zwei GA


Einstellung Schnittstelle homeserver
homeserver_schnittstelle.PNG

Einstellung Schnittstelle ETS
ets_schnittstelle.PNG



1/1/40 Bürolicht 1
1/1/41 Bürolicht 2


von der ETS aus
1/1/40 -> OK
1/1/41 -> OK



vom Homeserver (hab mich beim ersten Beitrag vertan!)
1/1/40 -> nicht OK
1/1/41 -> OK
(siehe hslist und Gruppenmonitor)
Gruppenmonitor.PNG hslist.PNG



homeserver als iETS Schnittstelle
homeserver zeigt gleiches Verhalten
ETS via iETS über hs, gleiches verhalten wie homeserver
homeserver_iets_schnittstelle.PNG

Also liegt das Problem an der HS Schnittstelle, aber wo genau?



Gruß
Marcus
Angehängte Grafiken
Dateityp: png Gruppenmonitor.PNG (48,6 KB, 139x aufgerufen)
Dateityp: png hslist.PNG (21,2 KB, 135x aufgerufen)
Dateityp: png homeserver_schnittstelle.PNG (37,0 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: png ets_schnittstelle.PNG (30,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: png homeserver_iets_schnittstelle.PNG (34,8 KB, 26x aufgerufen)

Geändert von MaPa (27.12.2011 um 00:24 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 27.12.2011, 09:23
Benutzerbild von Norbe
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 02.06.2007
Beiträge: 777
Norbe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

vergib mal für den IP-Router lauter verschiedene Adressen, einmal die Physikalische , einmal die als ETS-Schnittstelle und einmal die als HS-Schnittstelle
__________________
____________

Gruss Norbe ;)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 27.12.2011, 19:56
Benutzer
 
Registriert seit: 27.07.2010
Ort: Gammertingen
Beiträge: 41
MaPa ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Danke für den Hinweis, aber hat auch nichts geändert. Es ist weiterhin so, wenn ich über ETS direkt an den Router gehe, kann ich alle GA senden/empfangen, wenn ich über iETS oder HS das ganze versuche, dann gehen nicht alle!

Gruß
Marcus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 29.12.2011, 09:34
Benutzer
 
Registriert seit: 27.07.2010
Ort: Gammertingen
Beiträge: 41
MaPa ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

hat noch jemand eine Idee?

Hab auch versucht den HS über eine serielle Verbindung an den Bus zu bringen, aber es geht nicht mit meiner ABB EA/S 232.5

Danke, Gruß
Marcus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
- √ - Nach Neustart: Telegrammwiederholungen auf dem Bus mumpf WireGate 12 28.11.2011 01:03
[Funktionen] Beschattungslösung mit dem Gira Homeserver knx-user-forum Praxis 0 23.04.2009 22:16
Faq Warichet KNX EIB Forum 0 11.04.2009 13:15
HS/FS und IP Router EIB-TECH Praxis 0 25.11.2007 00:10
Firmware HS/FS be1001 KNX EIB Forum 31 29.06.2007 17:16


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:52 Uhr.



SEO by vBSEO