Standard Energy saving Lamps und C-loads

Hello,

I have a question on the use of energy saving lamps (ESLs), either with integrated trafo or separate electronic transformers, and KNX actuators. I have until now used non c-load actuators for conventional lamps, halogens, ESLs and fluorescent lamps.

I see now in Zennio blog that I cannot use their Actinbox Max 6 (a non c-load actuator) for energy saving lamps (Question of the week in Zennio Zendesk: Energy-saving lights).

Other non c-load actuators I use (e.g. HAGER TXA 206C), also a non c-load actuator, expressly state that you can use up to 18x23W ESLs per exit (http://descargas.futurasmus-knxgroup...6_KAP_04_1.PDF, page 3).

This is confusing, since the rules seem to change by manufacturer. Should I only use C-load actuators for ESLs? Does it depend on the manufacturer?

Many thanks in advance for any response!

Daniel
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 23.12.2009, 12:58
Benutzer
 
Registriert seit: 07.06.2007
Ort: Glienicke/Nordbahn
Beiträge: 19
Xisco ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hola Daniel,

tengo aqui una pagina del WEB Gira FAQ - Relais-Einsätze / Anzahl der anzuschließenden EVG bzw. Energiesparlampen. No se, entiendes Aleman. La pregunta para los contactos es siempre, que tipo del balasto quieres enciender. Ahora tenemos muchos empresas, que venden balastos electrónicos y nunca explica (o casi nunca), que balastos en realidad tiene que enciender un relais. En este caso, las empresas, que producen por ejemplo los componentes KNX, tienen opinónes distintos. Puede ser, una salida del un actuador puede enciender 10 lamperas de esta manera, puede ser no. Quando no estas seguro y no has recibido informaciones, nesecitas para cada salida del actuador un relais independiente.

Un saludo

Xisco
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:36 Uhr.



SEO by vBSEO