Hallo,
ich habe gerade angefangen, mit dem
QC rumzuspielen und bräuchte mal einen Tipp bzgl. des Dimmens.
Die Funktionsvorlage im
QC hat drei KOs: ein/aus, heller/dunkler und Wert. Dabei wird "Wert" nicht nur zum Schreiben genutzt, sondern auch zum Lesen. Genauso ist es bei ein/aus. Das wird auch "gelesen", um den Status darzustellen.
Mein "Dimmaktor" (bzw.
DALI Gateway) hat dafür aber 5 Objekte (ein/aus setzen, heller/dunkler, Wert setzen, ein/aus Status, Wert Status).
Ich habe jetzt einfach mal 3 GAs angelegt (ein/aus, heller/dunkler, Wert). Die "Wert"
GA habe ich mit dem Status + Setzen Objekt vom
DALI Gateway verknüft. Diese 3 GAs habe ich dann dem
QC "Dimmer" gefüttert.
Zusätzlich habe ich noch einen
Tastsensor als Dimmer, der die gleiche Gruppe steuert.
Das
DALI Gateway sendet den Wert immer bei Änderung (könnte ich umstellen auf "nur bei Leseanforderung")
Ein/aus funktioniert prima. Den Status scheint sich der
QC selbst auszurechnen. Beim "Wert" habe ich aber den Effekt, daß der Wert erst nach einer deutlichen Verzögerung aktualisiert wird - sprich 1-3 Sekunden.
Wie macht ihr das? Habt ihr da für den Wert interne KOs und synchronisiert das über Logiken? Oder habt ihr es so ähnlich und lebt mit der Verzögerung?
-Gunnar