Dummy-Gerät Dummy-Gerät

Dummy-Gerät

Synonyme: Dummy
 
Eingetragen von Klaus Gütter, 04.01.2013 07:23 Uhr
Ein Dummy-Gerät wird in der ETS platziert als Platzhalter für ein Gerät/System, das nicht in der ETS projekiert ist, z.B. eine Visualisierung.

Damit erreicht man:
  1. Dokumentation
    • die physikalische Adresse ist belegt
    • man kann eine sinnvolle Beschriftung anbringen, die dann auch z.B. im Bus-/Gruppenmonitor angezeigt wird
  2. Filtertabellen werden korrekt generiert:
    Die ETS generiert die Filtertabellen so, dass durch einen Koppler/IP-Router nur die Gruppenadressen durchgelassen werden, die auch auf beiden Seiten des Kopplers/Routers irgendwelchen Geräten zugewiesen sind.
    Nun weiß die ETSnicht, welche Gruppenadressen die Visualisierung benötigt, da diese ja in der ETS nicht projektiert wird. Deswegen verknüpft man das Dummy-Gerät mit den relevanten Gruppenadressen.
Dummy-Geräte gibt es in den Produktdatenbanken vieler Hersteller.