Applikation läßt sich nicht programmieren BJ 6195/24

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Applikation läßt sich nicht programmieren BJ 6195/24

    Hallo,
    ich habe einen neuen Busch Jäger Schaltaktor 6195/24. Das Gerät in die ETS3 importiert aus der neuesten Datenbank von BJ. Soweit sogut. Beim Programmieren der Applikation bricht es ab mit der Meldung: "inkompatibles Gerät - projektierte Version $a01e , gefundenes Gerät $a01f". Habe bei BJ rumgesucht, ob es einen Patch gibt oder einen anderen Hinweis, aber nix.
    Kann mir jemand einen Tipp geben?
    Danke, Steffen

    #2
    Falls es jemanden interessiert:
    Ich habe die phys. Adresse geändert und dann Adresse und Applikation gleichzeitig programmiert. Funktioniert tadellos.
    Wenn ich aber eine Gruppenadresse dazufüge und dann nur die Gruppenadressen programmieren will, kommt wieder der beschriebene Fehler. Klicke ich aber in diesem Zustand auf Applikation programmieren, geht es. So kann ich mir also erstmal behelfen.

    Gruße, Steffen