  #21  
Alt 17.01.2013, 06:49
Benutzer
 
Registriert seit: 03.08.2008
Ort: Burghausen
Beiträge: 280
cava befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
Es wird bestimmt bald auch der AUTOAKKU im Auto fest vergossen. Mist, jetzt habe ichs verraten.
Zum Thema Akku sag ich nur Dreamliner.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #22  
Alt 17.01.2013, 07:57
Benutzer
 
Registriert seit: 13.12.2011
Ort: Wilhelmshaven
Beiträge: 66
Frame77 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
Ja, aber wieso sollen 50,3 Hz einen Dimmer aus dem Tritt bringen, und die Leistungsstufe wegschalten :confusd

Ist die Frequenz der Funksensoren an die Netzfrequenz gekoppelt?
Frag mich nicht, aber das ist die einzig logische Erklärung für mich. Aber bei 50,3 schaltet der nicht ab, ist ein fast neues Gerät, dass schon die neuen Standards (50,4Hz Netzfrequenz) unterstützt.
Alle Dimmer schalteten ab, gleichzeitig schaltete der Wechselrichter weg.
Mit Rückkehr der Funktion der Dimmer ging auch der WR wieder ans Netz, kann man im Datenlogger wunderbar erkennen.


Das ALLE Dimmer abschalten (die Funkverbindung zur Zentrale funktionierte noch, Aktionen wurden weitergemeldet als wäre alles funktionsfähig) und alle anderen SH-Geräte noch funktionierten, muss ja einen Grund haben.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #23  
Alt 17.01.2013, 07:59
Benutzer
 
Registriert seit: 13.12.2011
Ort: Wilhelmshaven
Beiträge: 66
Frame77 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
Eine Abschaltung ist kein Anzeichen riesiger Abweichungen sondern die gewünschte Reaktion auf ein Stromüberangebot.
Sorry, aber das ist nicht korrekt.
Die Wechselrichter schalten lt. Hersteller rein zum Eigenschutz ab.
Ansonsten müsste lt. EEG der Netzbetreiber für die entgangene Einspeisung aufkommen, wie er es ja auch bei Begrenzung per Rundsteuerempfänger tun würde.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #24  
Alt 17.01.2013, 13:20
Benutzer
 
Registriert seit: 05.03.2010
Ort: NRW
Beiträge: 209
nipponichi ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Zitat von Frame77 Beitrag anzeigen
Sorry, aber das ist nicht korrekt.
Die Wechselrichter schalten lt. Hersteller rein zum Eigenschutz ab.
Doch korrekt.
Bei Überangebot muß die Einspeisung unterbrochen werden. Das kann fatal sein (Netzstabilität), wenn (zu) große Mengen regenerative Energie eingespeist werden und sich diese schlagartig abschalten. Neuerdings können und dürfen neuere Wechselrichter dies daher schrittweise tun.

Hier noch was Info:
Netzfrequenz

Wenn mehr Energie verbraucht wird, bremst das die Synchrongeneratoren -> Frequenz geht runter, wenn weniger Energie verbraucht wird, drehen sie schneller -> Frequenz geht rauf.
Bevor Dimmer wegen zu hoher Frequenz nicht mehr funktionieren, sind die Turbienen/Generatoren in den Kraftwerken explodiert ...

Geändert von nipponichi (17.01.2013 um 13:23 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #25  
Alt 17.01.2013, 14:22
Benutzer
 
Registriert seit: 02.11.2011
Ort: Barsbüttel
Beiträge: 111
megaharry wird schon bald berühmt werden
Standard

Bei mir liefert derzeit EON und nicht RWE, vielleicht ist das das Problem :-)

Zurück zu meiner FB:

So, der Support hat sich mit mir in verbindung gesetzt zwecks Klärung, es gibt wohl ein dubioses Problem, und passend ist heute etwas ausgefallen, ich habe das dann alles notiert und an die RWE-Kollegen geschickt:
------------------------------
Guten morgen,

so, heute morgen hatte ich wieder einen Ausfall, Ankündigung durch grobes Regelverhalten hatte ich diesmal nicht. Hier die Beschreibung, Protokolldateien sind abgeschickt.

Im EG habe ich 5 Kreise
WZNord
WZSüd
Küche
Flur
WC

An der FB blinkte WZSüd, obwohl Soll 20 Grad eingestellt ist und nur Ist 17,8 ist, kein Durchfluss vorhanden.

Alle anderen waren geschaltet, auch der Flur der Soll 14 Grad und Ist 16 Grad hatte!

Nach Reset der Leiste wurden korrekt nur noch die beiden Wohnzimmer geschaltet da sie nicht die Soll-Temperatur hatten.

Meine Zentrale ist im Obergeschoß im Hobbyzimmer, der RT im WZSüd ist Luftlinie ca. 9m entfernt, dazwischen eine Wendeltreppe vom WZ nach oben (bisschen Metall aber nicht viel) und eine Wand (Holzständer + Mineralwolle) eigentlich nichts Störendes. Dagegen hat der RT in der Küche es weiter und mehrere Wände zu durchdringen und dabei noch nie ein Problem.


-->
- Es hat sich anscheinend die gesamte Leiste aufgehängt und ist im letzten Zustand verblieben
- Kein RT hat angeblich ein Funkproblem, allerdings trau ich dem nicht so ganz, da ich in der Vergangenheit bereits 2 RT wegen Funkproblem weggeschickt habe (eindeutig RT-Problem, Kreuztest durch geführt)
- Den RT vom WZ- Süd habe ich auch noch unter Beobachtung da er auch schon gelegentlich aber eben selten die Verbindung verloren hat (so alle 8 Wochen mal), heute aber wie gesagt anscheinend nicht.
In beiden Wohnzimmer (eine große Fläche) standen beide RT vorher auf 20 Grad, gestern Mittag habe ich sie mal auf 19 Grad gestellt, und heute so 0:30 wieder auf 20 Grad.
Da gestern Abend im WZSüd Plasmafernseher, Deckenfluter und Surroundanlage fröhlich „geheizt“ haben(ca. 700Watt) wäre erklärlich dass WZSüd geschlossen wurde, das Aufhängen müsste dann heute Nacht passiert sein.

Hier der Testverlauf heute morgen:
8:53 Normale Protokolldateien versand
9:00 Erweiterte Protokollierung eingeschaltet
10:00 WZSüd hat nach wie vor 17,8 Grad (nichts geschaltet), Flur ist 2 grad zu warm und heizt nach wie vor, Strom von der FB genommen
10:06 FB wieder an Strom geschaltet
Ca. 10:20 WZSüd und WZNord werden so langsam aktiviert, erst blinken, dann leuchten, danach geht das Ventil auf). Küche, Flur und WC werden nicht geschaltet. Alles korrekt.
10:43 beide Wohnzimmer blinken und die Ventile sind geschlossen, nach einiger Zeit werden sie wieder geöffnet.
Kurz vor 11: Protolldateien (2h erweitert) versendet

Ob bei den Ausfällen vor 4 und 8 Wochen auch alle Kreise ausgefallen sind habe ich nicht darauf geachtet
Das grobe Regelverhalten in den Tagen vorher war: mehre Stunden überheizen, dann mehrere Stunden abschalten, am nächsten Tag aber grundsätzlich funktionsfähig bis dann irgendwann der tag des Totalausfall kam, anscheinend ein sehr langsamen Regelverhalten bis zum Tod.

Das mit dem Notbetrieb habe ich prinzipiell verstanden und das kann sicher nur ganz grob etwas vor dem erfrieren hindern.
Aber wenn das Ventil in diesen Fällen nur für 3 Minuten geöffnet wird kann es sein dass gar nicht auf geht da die Stellventile immer paar Minuten brauchen bis sie öffnen!


Obergeschoß: Hier hat sich die FB anscheinend auch aufgehängt, gestern abend waren die Heizkreise aus und heute morgen waren sie an. Seit heute morgen werden werden Bad und Hobbyzimmer geheizt, Bad ist schon 1,4 grad drüber, habe jetzt um 13:40 die FB aus gemacht und 13:50 wieder an, jetzt werden die Heizkreise korrekt nicht mehr angeschaltet


--> Demnach haben sich beide FB aufgehängt und alle Kreise sind im Zustand verblieben den sie zum Störungszeitpunkt hatten.

So, das wars, viel Spaß beim Protokoll durchforsten. Falls sie die Seriennummern der einzelnen Geräte benötigen schick ich die heute Abend.

Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #26  
Alt 17.01.2013, 17:53
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 18.12.2008
Ort: Landkreis Ludwigsburg
Beiträge: 998
Tessi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat von Frame77 Beitrag anzeigen
Die Wechselrichter schalten lt. Hersteller rein zum Eigenschutz ab.
Das mag der behaupten um nicht seitenlang erklären zu müssen, warum er es tatsächlich tut. Kein vernünftig ausgelegter Wechselrichter hätte mit einer derartig kleinen Abweichung irgendwelche Probleme. Im Gegensatz zu den mechanischen Generatoren kann er sich schnell genug an Frequenzänderungen derart anpassen, das die von ihm eingespeiste (oder aber auch entnommene) Leistung unverändert bleibt. Die Anpassungsfähigkeit hat sicher Grenzen, aber die liegen deutlich über +/-0.2Hz und sicher auch deutlich über dem, was im deutschen 50Hz-Netz je aufgetreten ist.

Zitat von nipponichi Beitrag anzeigen
Neuerdings können und dürfen neuere Wechselrichter dies daher schrittweise tun.
Dürfen nicht nur, müssen teilweise sogar - das meinte ich mit:

Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
...(hat sich geändert, Anlagen über 10kW müssen bis Ende 2014 angepasst werden)...
__________________
Tessi
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #27  
Alt 18.01.2013, 14:22
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 10.05.2012
Ort: München
Beiträge: 671
macgyver ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hallo

Habt ihr denn alle ordentliche Überspannung- / Blitzschutz- ..anlagen eingebaut?

Unabhängig davon, meint ihr nicht, ob ihr dann vielleicht doch glücklicher werdest, wenn ihr das RWE ....***** bei Ebay verkaufts....und lieber doch konventionell fährts oder gleich auf Knx umsteigt

Gut ein paar Schlitze hier und da und dort....Aber ingesamt würde es sich doch lohnen , wenn sich dann der Aufwand zu "bsp Knx"gegenüber dem jetzigen Ist Zustand bessert?
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #28  
Alt 18.01.2013, 17:00
Benutzerbild von swiss
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 28.12.2008
Beiträge: 2.747
swiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäreswiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäreswiss sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Sonnst gäbe es noch PowerLine und KNX RF. Da braucht es auch keinen Server und Internetzugang um zu funktionieren
__________________
Gruss Patrik alias swiss
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #29  
Alt 18.01.2013, 17:07
Benutzerbild von IBFS
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 10.05.2008
Ort: Dresden
Beiträge: 643
IBFS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Leider gibt es für Powerline nur einen Hersteller ... garnichtgut ....

Frank
__________________
Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
  #30  
Alt 18.01.2013, 19:09
Benutzer
 
Registriert seit: 02.11.2011
Ort: Barsbüttel
Beiträge: 111
megaharry wird schon bald berühmt werden
Standard

ach Leute , warum diskutiert son Kram nicht an anderer Stelle, ansonsten kann ich Euch auch ein gutes Haustechnikforum empfehlen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Thema geschlossen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
36% auf Alles im RWE Smarthome Shop dismantled RWE Smarthome 19 08.05.2012 21:24
RWE Smarthome Micha RWE Smarthome 471 03.05.2012 11:50
RWE Smarthome <-> KNX GateWay drdotti RWE Smarthome 18 11.04.2012 16:46
RWE effizienz auch auf der Light & Building Michel RWE Smarthome 0 13.03.2012 12:43
[Netzwerk] SmartHome von RWE für selten bewohntes Haus Fritz The Cat Gebäudetechnik (ohne KNX/EIB) 2 05.12.2011 01:30


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:46 Uhr.



SEO by vBSEO