Alt 22.01.2013, 13:36
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 12.11.2009
Beiträge: 3.302
StefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Verstehe ich Dich richtig?

Du hast 4 mal die große Hafenrundfahrt in Serie geschaltet, indem Du die von einer Rundfahrt aus einem Stockwerk in die Verteilung zurückgeführten Adern mit dem Anfang der nächsten Hafenrundfahrt verbunden hast und das viermal hintereinander?

Wenn ja, dann bist ja gleich bei 200 bis 300 Meter.


Stefan
__________________

Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop.
Bitte keine PNs. Fragen gehören ins Forum oder an support ät wiregate.de
Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #12  
Alt 22.01.2013, 13:42
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 17.11.2009
Ort: Hessen
Beiträge: 1.077
Jache wird schon bald berühmt werden
Standard

Ja

Jetzt habe ich es auch verstanden. Werde das heute abend auch direkt ändern.
Sprich 4 Busmaster. Einer für jede Hafenrundfahrt.
Dachte halt ... (Ja ich weiß, ich soll nicht denken, sondern die Anleitung lesen).

Ich schätze auch ich bin bei > 300 Metern
Habe immerhin 400 - 500 Meter Y-St-Y Kabel verlegt...

An alle: Ich habe den Test gemacht. 300 Meter schafft das WG auf jedenfall nicht

Habe wieder einiges gelernt. Danke euch!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #13  
Alt 22.01.2013, 14:24
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 17.11.2009
Ort: Hessen
Beiträge: 1.077
Jache wird schon bald berühmt werden
Standard

Zitat von Jache Beitrag anzeigen
Hallo,

das würde ich total gerne machen, aber die Adern von den Hülsenfühlern sind leider keine starren

Sonst hätte ich wesentlich weniger Probleme....
Ich zitiere mich hier mal selbst

Ist es "erlaubt" oder "ok" wenn ich an die 0,25mm² Adern der fertig konfektionierten Hülsenfühler kleine Adernendhülsen anbringe um diese dann mit den Wago Microklemmen zu verwenden?

oder kann ich eine Scotchlock nutzen um diese flexiblen Adern mit einem Stück starrer Ader zu verbinden, welche dann in die Wago Microklemmen reinkönnen?

Mir sind diese 5-fach Wago 222 einfach zu groß um davon 4 Stück mit gutem gewissen in einer normalen (zwar tiefen) Hohlwanddose reinzupacken. Das geht gut, solange dort nicht noch der Berker Sensoreinsatz rein möchte.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #14  
Alt 22.01.2013, 14:43
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 12.11.2009
Beiträge: 3.302
StefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Zitat von Jache Beitrag anzeigen
Ist es "erlaubt" oder "ok" wenn ich an die 0,25mm² Adern der fertig konfektionierten Hülsenfühler kleine Adernendhülsen anbringe um diese dann mit den Wago Microklemmen zu verwenden?
Nein. Ungeeignet.


Zitat von Jache Beitrag anzeigen
oder kann ich eine Scotchlock nutzen um diese flexiblen Adern mit einem Stück starrer Ader zu verbinden, welche dann in die Wago Microklemmen reinkönnen?
Nein. Ungeeignet.


Zitat von Jache Beitrag anzeigen
Mir sind diese 5-fach Wago 222 einfach zu groß ..
Für den Übergang von Flexibel auf Fest ist die Wago 224 ideal.

Das steht übrigens auch in unserem Datenblatt (Seite 1, unten links): http://shop.wiregate.de/download/HTF_Datenblatt.pdf
__________________

Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop.
Bitte keine PNs. Fragen gehören ins Forum oder an support ät wiregate.de
Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #15  
Alt 22.01.2013, 14:55
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 17.11.2009
Ort: Hessen
Beiträge: 1.077
Jache wird schon bald berühmt werden
Standard

Hallo Stefan,

Danke dir für deine Antworten.
Nun bin ich aber verwirrt.

Ihr schreibt, wie du mir gesagt hast, dass Ihr die Wago 224 oder 222 bevorzugt.

Auf dem von dir verlinkten Datenblatt steht aber auch, dass die Anschlusslitzen der Tempsensoren 0.25mm² haben.

Die Wago 224 können aber nur auf der Installationsseite minimal 1.0mm² aufnehmen und auf der "Leuchtenseite" minimal 0.5mm².
Siehe hier: http://www.wago.com/infomaterial/pdf/51264393.pdf

Nun hat aber ein Y-St-Y 0.8mm² (das empfehlt Ihr auch) und wie gesagt eure Tempfühler 0.25mm². Wie soll ich diese Klemmen dann nutzen?

Geändert von Jache (22.01.2013 um 15:18 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #16  
Alt 22.01.2013, 16:19
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 12.11.2009
Beiträge: 3.302
StefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Zitat von Jache Beitrag anzeigen
Die Wago 224 können aber nur auf der Installationsseite minimal 1.0mm² aufnehmen und auf der "Leuchtenseite" minimal 0.5mm².
Die Klemmen sind für den Anschluss von Leuchten vorgesehen. In diesem Anwendungsbereich gibt es keine kleineren zugelassenen Querschnitte, daher sind (vermutlich) auch nicht Bestandteil der Spezifikation. Wobei sich die Angaben von Wago nach mm² und AWG ohnehin widersprechen, wie ein Blick in die AWG Tabelle zeigt.

Bei unseren Tests hat die Klemme Wago 224 jedoch ganz gut abgeschnitten. Innerhalb der Spec des Herstellers sind wir damit zwar nicht, empfehlen tun wir diese Klemme wegen unserer positiven Erfahrung aber trotzdem.

Wenn Du absolut im Rahmen der Specs bleiben möchtest, was eigentlich richtiger wäre, dann bleib bei den Wago 222.


Zitat von Jache Beitrag anzeigen
Nun hat aber ein Y-St-Y 0.8mm²
Nein. Bei Fernmeldeleitungen wird der Durchmessers angegeben, hier 0.8 mm. Bei 0,8 mm Durchmesser beträgt der Querschnitt 0,5 mm²

(Dementsprechend hat eine J-Y(ST)Y 2x2x0.6 nur einen Querschnitt von 0,28 mm², mithin fast nur die Hälfte und das wegen 0,2 mm weniger Durchmesser !)

lg

Stefan
__________________

Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop.
Bitte keine PNs. Fragen gehören ins Forum oder an support ät wiregate.de
Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #17  
Alt 23.01.2013, 00:12
Benutzerbild von makki
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 11.779
makki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremakki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremakki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremakki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremakki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäremakki sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Wie Stefan schon ausführlich schrub (das haben wir gemeinsam ausgearbeitet):

Strukturiert nach dem Lexikon vorgehen, den Fehler eingrenzen.
Das "gemeine" ist ja das der 1-Wire viel mehr abkann, aber es wird dann halt ungenau, wenn man einen 300m-Stern mit NYM baut
Der zuverlässigste, einfach erklärbare Indikator ist das "search rom" (lesen von /uncached) - wenn dort die Anzahl der Sensoren "wackelt", ist was nicht in Ordnung.
(Kann aber trotzdem jahrelang gehen..)

Aber jetzt zum Thema was ich eigentlich sagen wollte: mit den sündteuren Scotchlock habe ich (über Jahre, nicht Tage!) ganz, ganz gemischte Erfahrungen gemacht: der kleinste Zug/Bewegung nach einigen Monaten und der Kontakt war plötzlich hops!
Also nicht bei 1-Wire in der Dose drinnen (da verwende ich das von Wago, was wir euch empfehlen) sondern im Aussenbereich mit 0,75mmø+ - ich würde da nur noch löten, das ist natürlich aufwändig aber dafür auch 100% zuverlässig über die Jahre, denn die Kupferleiter (egal ob fest oder feindrähtig) oxidieren auch in der scotchlock, einmal angefasst ist der Kontakt evtl. schlecht/weg

Makki
__________________
EIB/KNX & HS3(+Lüfter+picoPSU80), Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+, N141 DALI, DMX, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30+ 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans
WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #18  
Alt 24.01.2013, 14:12
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 17.11.2009
Ort: Hessen
Beiträge: 1.077
Jache wird schon bald berühmt werden
Standard

Hallo Makki, hallo Stefan,

Da ich ja nun daran bin meine Verkabelung zu kontrollieren und mir nun zwei weitere Busmaster gekauft habe (Danke für die schnelle Lieferung), hätte ich noch eine Frage.

Die maximale Länge des Kabels geht nur bis zum Busmaster, richtig?

Das heißt folgende Verkabelung wäre Möglich:

60 Meter Y-St-Y mit 10-15 Sensoren
|
v

Y-St-Y Kabel aufgelegt auf RJ45 Keystone (Pinbelegung: PIN 1 = VDD, 2 = leer, 3 = Data und 4 = GND, PIN5-8 bleiben leer)
|
v

Patchkabel selbst gecrimpt von RJ45 (8P8C) auf RJ12 (6P6C) jedoch Rundkabel (habe kein Flachkabel) (Pinbelegung: PIN 1 = VDD, 2 = leer, 3 = Data und 4 = GND)
|
v

Busmaster
|
v

USB auf CAT5 Adapter
|
v

Patchkabel
|
v

Netzwerkdose
|
v

CAT 7 Verlegekabel
|
v

Patchpanel
|
v

Patchkabel
|
v

CAT5 auf USB Adapter
|
v

USB Hub (5V)
|
v

USB Kabel
|
v

Wiregate


Wäre das so möglich?

Sprich die bis zu 100 Meter müssen nru bis zum busmaster sein. Die anschließenden 30 Meter CAT7 Verlegekabel sind nicht wichtig.

Grund ist, da alle meine Wiregate Kabel (Die Hafenrundfahrten) im Technikraum 1 enden und ich das WG, jedoch im 2. Technikraum im 19" Rack haben möchte.

Habe damals beim Kabel ziehen leider die Wiregate Kabel im Technikraum 1 enden lassen.

Geändert von Jache (24.01.2013 um 14:17 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #19  
Alt 24.01.2013, 19:55
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 12.11.2009
Beiträge: 3.302
StefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreStefanW sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Zitat von Jache Beitrag anzeigen
Sprich die bis zu 100 Meter müssen nru bis zum busmaster sein.
Richtig. Unsere "goldene Regel" bezieht sich auf 1-Wire und den Busmaster DS9490R.


Zitat von Jache Beitrag anzeigen
Die anschließenden 30 Meter CAT7 Verlegekabel sind nicht wichtig.
Du willst eine USB-Verlängerung machen? Würde ich jetzt nicht dazu raten.

==> Makki hat hier möglicherweise Tests gemacht.

Am geeignetsten ist ein 2. WG oder einen IP-Extender.

lg

Stefan
__________________

Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop.
Bitte keine PNs. Fragen gehören ins Forum oder an support ät wiregate.de
Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #20  
Alt 24.01.2013, 20:55
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 17.11.2009
Ort: Hessen
Beiträge: 1.077
Jache wird schon bald berühmt werden
Standard

Hallo Stefan,

wie funktioniert das mit einem 2. WG oder einem IP Extender?

Vieleicht nochmal deutlich was mein "Problem" ist.

ich habe im EG alle Wiregate-Kabel liegen. Sprich die Hafenrundfahrten starten immer dort und enden dort.

Das Wiregate ansich möchte ich aber im OG im 2. Technikraum stehen haben.
Von meinem 2. Technikraum in den Technikraum im EG liegen 8 CAT7 Kabel.

Wie bekomme ich die 1 Wire Kabel nach oben "verlängert" zu dem Wiregate?
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
[1-Wire] - √ - Busmaster verliert sporadisch Sensoren Hannatz WireGate 103 07.11.2012 23:00
[1-Wire] Nach PL33 Update fallen Busmaster aus Hamal WireGate 4 16.10.2012 18:31
[1-Wire] - √ - Verkabelung des Busmaster division WireGate 12 04.09.2012 12:57
[1-Wire] Wie kommen Busmaster RJ12 und J-Y(ST)Y 2x2x0,8 zusammen? charley WireGate 28 02.04.2012 00:33
[1-Wire] Busmaster gestorben? quickmicha WireGate 52 04.03.2012 22:45


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:35 Uhr.



SEO by vBSEO