01.12.2009, 22:36
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 9.023
| | WireGate: Unterstützte KNX-Schnittstellen
Nachdem die Frage nach unterstützten KNX-Schnittstellen nochmal aufkam, ein Auszug aus der Hilfe: - Automatische Erkennung der lokalen Schnittstelle
Achtung: Die automatische Erkennung funktioniert nur für direkt angeschlossene USB/FT1.2 oder IP-Router im lokalen LAN und wird nicht als dauerhafte Einstellung empfohlen, da die Erkennung den Startvorgang verzögert! - TP-UART
- USB (alle ausser ABB/BJ)
- BCU2/FT1.2 (seriell, lokal an COM1 oder COM2)
z.B. Gira 0504xx, EIBmarkt IF-RS232, Siemens N148/04 (5WG1 148-1AB04) oder UP 146 (5WG1 146-2AB11-Z1), Berker 750601xx - KNXnet/IP Router (z.B. Siemens N146 (5WG1 146-1AB01), baugleiche: Gira 103000/Merten 680329, Weinzierl 750 o.ä.)
Achtung: Bitte ggfs. Einstellung an Routern und Switches beachten für Multicast (224.0.23.12) - KNXnet/IP Tunneling (z.B. Siemens N148, Weinzierl 730 o.ä.)
NICHT möglich ist die Nutzung von älteren BCU1/RS232-Schnittstellen oder EIBlib/BAOS-Gateways (z.B. ABB EA/S 232.5, Siemens 148-1AB02, Berker 75010013/750600, ABB IG/S 1.1, Weinzierl 770 etc.)
| Will heissen: USB, BCU2/FT1.2, KNXnet/IP (=EIBnet/IP)
Das hat nichts mit der Basisfunktionalität zu tun, und soll auch nicht bedeuten dass die anderen schlechter wären, aber falls man sich für das WireGate extra eine Schnittstelle beschafft, empfehle ich TP-UART.
Warum:
a) weil es die einfachste, schmerzfreieste, schnellste und auch noch günstigste ist.
(100% "Vollgasfest", wir erinnern uns an all die problemchen mit HS und FT1.2, die manch einer hatte.. Heute weiss ich warum  )
b) es in einer zukünftigen Version eine Art "Busanalyzer" geben soll, der im Betrieb "so nebenbei" permanent wichtige Parameter überwacht und protokolliert. (neben dem bereits vorhandenen protokollieren der Telegrammrate z.B. auch Telegrammwiederholungen durch fehlende Acks, Top-Telegrammsender etc.. bin halt Statistik-Freak..)
Dieses b) wird in vollem Funktionsumfang aber Stand heute wohl nur mit TP-UART möglich sein.
Nachteil von TP-UART: Man kann sie nicht mit der ETS direkt verwenden.
Aber das braucht man eh nicht mehr, wenn das WireGate mal angeschlossen ist
Makki
P.S.: Serielle (BCU1)-Schnittstellen waren im Betatest auch noch unterstützt, damit ist aber IMHO kein zuverlässiger Dauerbetrieb möglich. Das bringts nicht, deswegen wurde es rausgenommen, Bastelstunde ist nicht gefragt..
__________________
Sent from my PC,simply using any Web-Browser EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+, N141 DALI, DMX, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
Geändert von makki (21.12.2010 um 22:31 Uhr)
Grund: USB-Klarstellung
| 
03.12.2009, 21:30
| | Benutzer | | Registriert seit: 23.03.2009 Ort: Main-Spessart - Genau zwischen WÜ und SW
Beiträge: 58
| |
Hallo und guten Abend!
Eine kurze Frage zu den Schnittstellen:
Du empfielst ja bei einer Schnittstellenbeschaffung für das Wire-Gate TP-UART. Kann man - wenn man nun eine KNX-Anlage parametrieren will - dies mit den Wire-Gate und TP-UART über LAN machen oder benötigt man zum paramtrieren usw. noch eine andere Schnittstelle. (den HS kann man ja über das Wire-Gate "bedienen".
Gruß
Joggi
| 
03.12.2009, 22:14
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 9.023
| |
Zitat von Joggi2222 Kann man - wenn man nun eine KNX-Anlage parametrieren will - dies mit den Wire-Gate und TP-UART über LAN machen oder benötigt man zum paramtrieren usw. noch eine andere Schnittstelle. | Die Antwort ist sehr schwierig zu formulieren, ich hab die Frage aber irgendwie mit einem lapsigen Nebensatz selber forciert und will an der Stelle ehrlich sein.
Können nach bestem Wissen und Gewissen ja, aber uneingeschränkt empfehlen kann ich das Stand heute leider nicht:
Eine mit der ETS kompatible Schnittstelle (FT1.2,USB,IP) zu haben ist sicher kein Fehler.
Das WireGate ist einfach keine zertifizierte "IP-Schnittstelle" oder Router in dem Sinne.
Es funktioniert in den bisher bekannten Konstellationen problemlos, sollte es irgendwo wider Erwarten nicht tun ist der Wille da, es zu beheben, aber garantieren kann ich das nunmal leider nicht. Eher aus rechtlichen, weniger technischen Gründen. |
den HS kann man ja über das Wire-Gate "bedienen".
| Der HS kann darüber auf den Bus zugreifen, technisch gesehen, meiner (der das ganze Haus steuert) läuft seit einigen Monaten so.
Damit man dafür wiederum von Gira Support bekommt, muss dieser aber eben über einen KNXnet/IP-Router oder FT1.2 an den Bus, nicht etwas "mit ähnlichem Funktionsumfang". Rest s.o.
Makki
__________________
Sent from my PC,simply using any Web-Browser EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+, N141 DALI, DMX, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | 
20.12.2009, 12:24
|  | Benutzer | | Registriert seit: 14.10.2007 Ort: Köln
Beiträge: 309
| |
Hallo Makki,
hatte schon alles im Shop in den Warenkorb gelegt, aber eine Frage habe ich doch noch.
Ich verwende eine IP-Schnittstelle 148/21 von Siemens. Irgendwo stand was von exlusiver Nutzung des wiregates. Kann ich nach Installation des wiregates trotzdem mit der ETS per LAN programmieren? Ich vermute übers wiregate, wollte aber sicher sein.
Micha
| 
20.12.2009, 14:25
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 9.023
| |
Das mit der exklusiven Nutzung ist leider ein "Feature" der IP-Schnittstellen (nur Tunneling);
Zwei Möglichkeiten:
1) EIB-Kommunikation auf dem WireGate per Webinterface beenden, mit der ETS wie bisher über die IP-Schnittstelle programmieren, wieder aktivieren.
Währendessen hat das WireGate natürlich keinen Buszugriff, das ist die offizielle Variante.
2) Die Serverfunktionen im WireGate aktivieren und darüber wahlfrei per Routing oder Tunneling (auch mit mehreren Verbindungen!) programmieren.
Allerdings ohne Stempel, Logo, Zertifizierung da diese Serverfunktion keine KNX-Zertifizierung hat.
Makki
__________________
Sent from my PC,simply using any Web-Browser EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+, N141 DALI, DMX, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | 
20.12.2009, 17:28
|  | Benutzer | | Registriert seit: 14.10.2007 Ort: Köln
Beiträge: 309
| |
danke für die Info.
Variante 2 wäre ja völlig ok, Zertifizierung brauche ich nicht, wenn du sagst es klappt passts schoa.
Micha
PS
Hat der Shop noch auf und versendet ihr noch vor Weihnachten, bzw. zwischen den Tagen? | 
20.12.2009, 19:13
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 9.023
| |
Klar, der Shop arbeitet sogar Heiligabend und die Feiertage durch. Server haben bei mir ein echtes Hundeleben, bekommen auch keinen Urlaub  Verschickt wird normal an den Werktagen, sofern lagernd.
Einzig bei den iButton-Sachen kanns jetzt die ersten 2-3 Wochen noch teils ein bisschen dauern, weil da erst das Lager aufgefüllt werden muss..
Makki
__________________
Sent from my PC,simply using any Web-Browser EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+, N141 DALI, DMX, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | 
02.03.2011, 18:00
| | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.05.2010 Ort: Bremen
Beiträge: 1.397
| |
Hallo,
ich vermisse in obiger Aufstellung IP-Schnittstellen, wie z.B. die Siemens 5WG1148
Heisst das, dass diese nicht funktionieren?
Finde das viel flexibler als eine RS232 oder USB Lösung.
Gruß,
Hendrik
| 
02.03.2011, 18:26
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 9.023
| |
N148 = 5WG1 148-1AB2x, funktioniert also.
Makki
__________________
Sent from my PC,simply using any Web-Browser EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+, N141 DALI, DMX, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | 
02.03.2011, 20:15
| | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.05.2010 Ort: Bremen
Beiträge: 1.397
| |
Ah. Das steht oben ja sogar. Aber unter "seriell, lokal an Com". Ist das ein Fehler?
Gruß,
Hendrik
| | Themen-Optionen | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr. |