15.04.2010, 01:27
| | Benutzer | | Registriert seit: 12.11.2009
Beiträge: 159
| | Produktvorstellung: WireGate Multisensor "MS-THS13-BRK"
Der eine oder andere hat es auf der L&B bei Makki schon gesehen und viele warten schon länger drauf, nun ist sie endlich lieferbar: Unsere neue 1-Wire Multisensorplatine "MS-THS13-BRK": Die wesentlichen Fakten der Multisensorplatine: Temperaturmessung: Mit DS18B20+, Auflösung 9-12 Bit, auf 0,5 °C genau. Luftfeuchtemessung: Mit Honeywell HIH-4031, 0 bis 100% r.H. (hierbei von -40 °C bis 85 °C, bitte das genaue Diagramm des Betriebsbereiches in unserem Datenblatt beachten), Auflösung 9 Bit, auf +/- 3% rH genau. Umgebungslichtmessung: Optional kann noch eine Fotodiode SFH203P (Siemens) angeschlossen werden zur Messung des Umgebungslichtes. Anschlüsse dafür sind bereits auf der Platine enthalten. Vorder und Rückseite: Einbau in den Berker Sensoreinsatz:
Diese Multisensorplatine ist für den Einbau in den Sensoreinsatz UP von Berker vorgesehen, darum sind die Sensorelemente auf der einen und die Anschlüsse auf der anderen Seite. Eingebaut sieht es dann so aus: Berker Sensoreinsatz für Kombination mit beliebigen Schalterprogrammen:
Der Berker Sensoreinsatz ist deshalb so geeignet, weil für diesen sehr viele Zentralplatten mit Lüftungsschlitzen in vielen Farbvarianten erhältlich sind und diese mit dem gewünschten Schalterprogramm ergänzt werden kann.
Folgende Zentralplatten sind bei Berker erhältlich:
7594 04 03 edelstahl, lackiert
7594 04 04 hellbronze, lackiert
7594 04 02 weiß, glänzend
7594 04 85 anthrazit, matt
7594 04 83 alu, matt
7594 04 89 polarweiß, matt/samt
7594 04 09 polarweiß, glänzend
Für die Kombination mit dem von Euch verwendeten Schalterprogramm benötigen Ihr dann noch zusätzlich den Rahmen und / oder Adapterring / Zwischenring für Zentralplatte aus dem bevorzugtem Schalterprogramm. Produktvarianten:
Wir haben verschiedene Versionen im Angebot: - Die Platine bestückt und geprüft.
- Optional eingebaut in einem Berker Sensoreinsatz UP
- und als weitere Option zusammen mit Lieferung des Umgebungslichtsensors
Preise: Zur L&B gibt es einen Einführungspreis für die Platine in Höhe von 49,90 EUR inkl. MwSt (zzgl. Versandkosten), gültig bis 30. April 2010. Danach wird diese Platine 64.90 EUR kosten.
Weitere Details und Datenblatt:
Shop: 1-Wire Multisensor Temperatur, rel. Feuchte und Umgebungslicht für Berker Sensoreinsatz - Multisensor - Sensoren / Fühler
Vollständige Produktbeschreibung & Datenblatt (pdf): http://shop.wiregate.de/download/Dat...t_MS-THS13-BRK
__________________ Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop: http://shop.wiregate.de
Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen.
Geändert von StefanW (17.04.2010 um 08:07 Uhr)
Grund: Links angepasst, Formatierung
| 
19.04.2010, 15:44
| | Benutzer | | Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 251
| |
Ich habe das Ding auch schon auf der L&B gesehen und bin begeistert 
Kann ich die Berker-Platte auch mit dem Siemens Schalterprogramm verwenden?
__________________ --Marcus | 
19.04.2010, 16:03
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
| |
Weclhes Schalterprogramm genau ? Dann können wir mal konkret schauen, aber Adapteringe für Zentralplatte gibts eigentlich von allen..
Makki
__________________ EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | 
19.04.2010, 16:11
| | Benutzer | | Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 251
| |
Ich nutze das i-system, welches für unterschiedliche Siemens Rahmen passt. Es ist ein 55mm Programm.
__________________ --Marcus | 
19.04.2010, 19:39
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
| |
Ich werde aus dem Siemens-Katalog für i-System gerade nicht wirklich schlau  aber wenn ich das richtig lese kombiniert man das dann mit einem farblich passenden Zwischenring für 51mm (Abdeckung Zentralplatte ist 50) aus den Delta-Programm, z.B. 5TG2 557/587, um auf 55mm zu kommen..
Wir freuen uns da natürlich auch über jedes Info & Bild zu passendem
Makki
Edit: fürs Berker K.1 sieht das dann so aus wie hier gepostet
__________________ EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
Geändert von makki (19.04.2010 um 19:44 Uhr)
| 
19.04.2010, 20:02
| | Benutzer | | Registriert seit: 02.06.2008 Ort: Krefeld
Beiträge: 422
| |
Hi Makki,
bei dem optischen Sensor steht "Zur Messung bei Dämmerung oder sehr geringen Beleuchtungsstärken ist dieser Sensor nicht geeignet". Meint das, dass der Sensor dann einfach schon "Schwarz" meldet, obwohl noch Restlicht da ist? Vielleicht ne blöde Frage.
Mein Anwendungsfall ist der: Ich möchte diese Platine in meinen Rauchmeldern an der Denke versenken. Die optischen Sensoren sollen mir die Werte liefern, ob in diesem Raum nun Licht geschaltet werden soll oder nicht.
Geht das mit dem Sensor?
__________________
Viele Grüße aus Krefeld,
Thomas E.-E.
| 
19.04.2010, 21:19
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
| | Helligkeits-sensor
Es fehlt halt an Auflösung im unteren Bereich, <400lux wirds ungenau, v.a. bei Kunstlicht.
Eine grobe Schaltschwelle sollte sich schon machen lassen, aber das entspricht halt nicht dem, was ich mir so an Präzision vorstellen würde, daher weisen wir darauf hin.
Dagegen stehen Zusatzkosten von 2 EUR
Nach oben hin, bis ~130kLux ist der dagegen eigentlich IMHO recht gut.. (Nur passt der Bereich natürlich nicht so zu UP, verschenken wollten wir den ohnehin vorh. Eingang aber auch nicht..)
-> Ich teste die Tage nochmal mit Kunstlicht und zeichne das im Vergleich zu PM&Luxmeter auf..
Makki
P.S.: Ob das was andere in PM verbauen da jetzt recht viel besser ist, sei mal dahingestellt, denn bei meinem PM's hab ich auch 15 teils völlig verschiedene Schwellwerte zwischen 200 und 600 lux je nach Raum und Montageposition, obwohl ich immer dasselbe meine:: Dunkel=Licht an..
__________________ EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | 
19.04.2010, 21:32
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
| |
Zitat von mredeker Wenn die Berker Abdeckung 55mm hat, dann sollte sie direkt in die Rahmen passen. | Nein, die Zentralplatte (Abdeckung) hat 51x51mm, man braucht also auf jeden Fall einen Adapter/Zwischenring.. Das sollte aber nach DIN 49075 Norm-Mass sein.
Bilder meinte ich natürlich auch von dem verbauten Sensor im jew. eigenen Schalterprogramm
Makki
__________________ EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | 
20.04.2010, 00:08
| | Benutzer | | Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 251
| |
Alles klar, die Zwischenrahmen nach DIN 49075 sind für alle Designs vorhanden.
Gibt es für die Berker Farbangaben ca. RAL Werte, damit ich die Weiß-Töne ungefähr gleich bekomme?
__________________ --Marcus | | Stichworte | 1-wire, behaglichkeit, beleuchtungssensor, berker, betauung, ds18b20, ds2438, feuchte, feuchtesensor, luftfeuchte, makki, ms-th, ms-ths, multisensor, ofws, page 3, platine, sensor, sensoreinsatz, sfh203p, taupunkt, temperatur, umgebungslicht, unterputz, wiregate  | | Themen-Optionen | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:21 Uhr. |