Beitrag Produktvorstellung: WireGate Multisensor "MS-THS13-BRK"

Der eine oder andere hat es auf der L&B bei Makki schon gesehen und viele warten schon länger drauf, nun ist sie endlich lieferbar: Unsere neue 1-Wire Multisensorplatine "MS-THS13-BRK":


Die wesentlichen Fakten der Multisensorplatine:

Temperaturmessung: Mit DS18B20+, Auflösung 9-12 Bit, auf 0,5 °C genau.

Luftfeuchtemessung: Mit Honeywell HIH-4031, 0 bis 100% r.H. (hierbei von -40 °C bis 85 °C, bitte das genaue Diagramm des Betriebsbereiches in unserem Datenblatt beachten), Auflösung 9 Bit, auf +/- 3% rH genau.

Umgebungslichtmessung: Optional kann noch eine Fotodiode SFH203P (Siemens) angeschlossen werden zur Messung des Umgebungslichtes. Anschlüsse dafür sind bereits auf der Platine enthalten.


Vorder und Rückseite:





Einbau in den Berker Sensoreinsatz:
Diese Multisensorplatine ist für den Einbau in den Sensoreinsatz UP von Berker vorgesehen, darum sind die Sensorelemente auf der einen und die Anschlüsse auf der anderen Seite. Eingebaut sieht es dann so aus:








Berker Sensoreinsatz für Kombination mit beliebigen Schalterprogrammen:

Der Berker Sensoreinsatz ist deshalb so geeignet, weil für diesen sehr viele Zentralplatten mit Lüftungsschlitzen in vielen Farbvarianten erhältlich sind und diese mit dem gewünschten Schalterprogramm ergänzt werden kann.

Folgende Zentralplatten sind bei Berker erhältlich:


7594 04 03 edelstahl, lackiert
7594 04 04 hellbronze, lackiert
7594 04 02 weiß, glänzend
7594 04 85 anthrazit, matt
7594 04 83 alu, matt
7594 04 89 polarweiß, matt/samt
7594 04 09 polarweiß, glänzend

Für die Kombination mit dem von Euch verwendeten Schalterprogramm benötigen Ihr dann noch zusätzlich den Rahmen und / oder Adapterring / Zwischenring für Zentralplatte aus dem bevorzugtem Schalterprogramm.


Produktvarianten:

Wir haben verschiedene Versionen im Angebot:
  • Die Platine bestückt und geprüft.
  • Optional eingebaut in einem Berker Sensoreinsatz UP
  • und als weitere Option zusammen mit Lieferung des Umgebungslichtsensors

Preise:
Zur L&B gibt es einen Einführungspreis für die Platine in Höhe von 49,90 EUR inkl. MwSt (zzgl. Versandkosten), gültig bis 30. April 2010. Danach wird diese Platine 64.90 EUR kosten.


Weitere Details und Datenblatt:


Shop:
1-Wire Multisensor Temperatur, rel. Feuchte und Umgebungslicht für Berker Sensoreinsatz - Multisensor - Sensoren / Fühler

Vollständige Produktbeschreibung & Datenblatt (pdf):
http://shop.wiregate.de/download/Dat...t_MS-THS13-BRK

__________________

Stefan Werner, Geschäftsführer Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop: http://shop.wiregate.de
Alle Informationen und Aussagen nach bestem Wissen und Gewissen.

Geändert von StefanW (17.04.2010 um 08:07 Uhr) Grund: Links angepasst, Formatierung
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 19.04.2010, 15:44
Benutzer
 
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 251
mredeker ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Ich habe das Ding auch schon auf der L&B gesehen und bin begeistert
Kann ich die Berker-Platte auch mit dem Siemens Schalterprogramm verwenden?
__________________
--Marcus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 19.04.2010, 16:03
Benutzerbild von makki
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
makki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nett
Standard

Weclhes Schalterprogramm genau ? Dann können wir mal konkret schauen, aber Adapteringe für Zentralplatte gibts eigentlich von allen..

Makki
__________________
EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans
WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 19.04.2010, 16:11
Benutzer
 
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 251
mredeker ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Ich nutze das i-system, welches für unterschiedliche Siemens Rahmen passt. Es ist ein 55mm Programm.
__________________
--Marcus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 19.04.2010, 19:39
Benutzerbild von makki
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
makki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nett
Standard

Ich werde aus dem Siemens-Katalog für i-System gerade nicht wirklich schlau aber wenn ich das richtig lese kombiniert man das dann mit einem farblich passenden Zwischenring für 51mm (Abdeckung Zentralplatte ist 50) aus den Delta-Programm, z.B. 5TG2 557/587, um auf 55mm zu kommen..

Wir freuen uns da natürlich auch über jedes Info & Bild zu passendem

Makki

Edit: fürs Berker K.1 sieht das dann so aus wie hier gepostet
__________________
EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans
WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!

Geändert von makki (19.04.2010 um 19:44 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 19.04.2010, 20:02
Benutzer
 
Registriert seit: 02.06.2008
Ort: Krefeld
Beiträge: 422
teichsta ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hi Makki,

bei dem optischen Sensor steht "Zur Messung bei Dämmerung oder sehr geringen Beleuchtungsstärken ist dieser Sensor nicht geeignet". Meint das, dass der Sensor dann einfach schon "Schwarz" meldet, obwohl noch Restlicht da ist? Vielleicht ne blöde Frage.

Mein Anwendungsfall ist der: Ich möchte diese Platine in meinen Rauchmeldern an der Denke versenken. Die optischen Sensoren sollen mir die Werte liefern, ob in diesem Raum nun Licht geschaltet werden soll oder nicht.

Geht das mit dem Sensor?
__________________
Viele Grüße aus Krefeld,

Thomas E.-E.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 19.04.2010, 21:19
Benutzerbild von makki
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
makki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nett
Standard Helligkeits-sensor

Es fehlt halt an Auflösung im unteren Bereich, <400lux wirds ungenau, v.a. bei Kunstlicht.
Eine grobe Schaltschwelle sollte sich schon machen lassen, aber das entspricht halt nicht dem, was ich mir so an Präzision vorstellen würde, daher weisen wir darauf hin.
Dagegen stehen Zusatzkosten von 2 EUR

Nach oben hin, bis ~130kLux ist der dagegen eigentlich IMHO recht gut.. (Nur passt der Bereich natürlich nicht so zu UP, verschenken wollten wir den ohnehin vorh. Eingang aber auch nicht..)
-> Ich teste die Tage nochmal mit Kunstlicht und zeichne das im Vergleich zu PM&Luxmeter auf..

Makki

P.S.: Ob das was andere in PM verbauen da jetzt recht viel besser ist, sei mal dahingestellt, denn bei meinem PM's hab ich auch 15 teils völlig verschiedene Schwellwerte zwischen 200 und 600 lux je nach Raum und Montageposition, obwohl ich immer dasselbe meine:: Dunkel=Licht an..
__________________
EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans
WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 19.04.2010, 21:21
Benutzer
 
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 251
mredeker ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Zitat von makki Beitrag anzeigen
Wir freuen uns da natürlich auch über jedes Info & Bild zu passendem
Hier Mein Zuhause - Informationen zur Elektroinstallation > Themenbereiche > Schalterdesign > DELTA miro gibt es ein paar Bilder.
Wenn die Berker Abdeckung 55mm hat, dann sollte sie direkt in die Rahmen passen. Ich habe auf die schnelle keine Maße für das Teil gefunden.
__________________
--Marcus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 19.04.2010, 21:32
Benutzerbild von makki
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
makki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nettmakki ist einfach richtig nett
Standard

Zitat von mredeker Beitrag anzeigen
Wenn die Berker Abdeckung 55mm hat, dann sollte sie direkt in die Rahmen passen.
Nein, die Zentralplatte (Abdeckung) hat 51x51mm, man braucht also auf jeden Fall einen Adapter/Zwischenring.. Das sollte aber nach DIN 49075 Norm-Mass sein.

Bilder meinte ich natürlich auch von dem verbauten Sensor im jew. eigenen Schalterprogramm

Makki
__________________
EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans
WireGate - Supportforum - bitte keine PN's!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 20.04.2010, 00:08
Benutzer
 
Registriert seit: 04.06.2007
Beiträge: 251
mredeker ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Alles klar, die Zwischenrahmen nach DIN 49075 sind für alle Designs vorhanden.
Gibt es für die Berker Farbangaben ca. RAL Werte, damit ich die Weiß-Töne ungefähr gleich bekomme?
__________________
--Marcus
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Stichworte
1-wire, behaglichkeit, beleuchtungssensor, berker, betauung, ds18b20, ds2438, feuchte, feuchtesensor, luftfeuchte, makki, ms-th, ms-ths, multisensor, ofws, page 3, platine, sensor, sensoreinsatz, sfh203p, taupunkt, temperatur, umgebungslicht, unterputz, wiregate

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus



Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:21 Uhr.



SEO by vBSEO