08.06.2010, 09:16
| | Benutzer | | Registriert seit: 19.03.2008 Ort: Binningen/BL/CH
Beiträge: 327
| |
Zitat von Chris M. Der Eli hat's bei mir "falsch" gemacht. Der hat die YStYs alle (1wire und Schaltkontakte) in die UV geführt und dort schon gekürzt, bevor ich ihm sagen konnte, dass der 1wire in's 19" Rack gehört...
Nun habe ich halt in der UV die 1wire auch auf LSA+ Leisten gelegt - allerdings auf Erdungsleisten, die alle Kabel untereinander querverbinden (Erdungskabel natürlich abgeknipst). (Das hätte ich sowieso, nur ist 1wire für mich ein Netzwerk und hätte daher rüber gehört). Von dort geht nun ein 1wire Kabel zum 19" Rack wo das Wiregate sitzt. | Dann hast Du eine sternförmige 1-wire Verkabelung ... keine Probleme?
| 
08.06.2010, 12:54
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
| |
Ich hab ja selbst eine stark sternförmige Verkabelung, das ist absolut kein Problem, solange man sich an die Faustregel hält..
"Überlängen" muss man dann halt einfach mit der Aufteilung auf mehrere Busmaster lösen.
Makki
__________________ EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | 
08.06.2010, 14:10
| | Benutzer | | Registriert seit: 19.03.2008 Ort: Binningen/BL/CH
Beiträge: 327
| |
Danke makki. Dann mach ich mich mal ans "Probieren geht über Studieren". Bis jetzt hatte ich ja nur die beiden Luft-/Tempsensoren in Linie angehängt. Das konnte ja nicht schiefgehen. Ansonsten ging die Inbetriebnahme Eures Teils schmerzlos vonstatten.
| 
08.06.2010, 17:24
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 14.12.2008
Beiträge: 1.233
| |
Zitat von Hennessy Dann hast Du eine sternförmige 1-wire Verkabelung ... keine Probleme? | Ich würde es sogar eher einen Baum nennen... (An jedem Stern-Ast können mehrere Sensoren hängen).
Ich hab's einfach so zusammengeschaltet - und hätte, wenn's nicht geht, einfach den Baum auf mehrere Busmaster aufgeteilt.
__________________ TS2+, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und (TODO) Visu auf HomeCockpit Minor | 
09.06.2010, 09:11
| | Benutzer | | Registriert seit: 19.03.2008 Ort: Binningen/BL/CH
Beiträge: 327
| |
Hi Chris,
Vielen Dank für Deine Antwort. Dann werd ich also nun auch mal nach Try & Error vorgehen. Ich gehe davon aus, dass Du alles parasitär angeschlossen hast. Wieviele Busmaster sind es bis heute geworden?
Gruss
Christian
| 
09.06.2010, 21:21
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 14.12.2008
Beiträge: 1.233
| |
Ja alles parasitär an einem einzigen Busmaster bei 23 Sensoren und 0 Fehlern/h.
__________________ TS2+, B.IQ, DALI, WireGate für 1wire so wie Server für Logik und (TODO) Visu auf HomeCockpit Minor | 
09.06.2010, 23:48
|  | Erfahrener Benutzer | | Registriert seit: 07.07.2007
Beiträge: 3.648
| |
Mittlerweile gibts ja auch sogar zu den 1-Wire Fehlern Hardcore-Statistiken 
(die man aber bitte richtig lesen muss! Wenn da Fehler drinstehen heisst das noch lange nicht das es ein Problem ist..)
Makki
__________________ EIB & HS3, Multiroom-AV mit Russound,mpd,vdr,DM8000, Profilux II+ N141 DALI, dez. Lüfter (RS485), Wärmepumpe (RS422), 30 1-Wire Temp,Luft&Bodenfeuchte,IRTrans WireGate - Supportforum - bitte keine PN's! | | Themen-Optionen | | | | Ansicht | Linear-Darstellung |
Forumregeln
| Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. HTML-Code ist aus. | | | Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:45 Uhr. |