Hallo,

ich habe an einen Binäreingang des ZAS einen konventionellen Taster angeschlossen und schalte damit einen Aktorkanal (Licht). Das funktioniert auch. Was nicht funktioniert ist die Interaktion mit einer Bedienfeldtaste des ZAS, die dieses Licht ebenfalls schaltet. Ergebnis ist das bekannte Problem, dass man je nach Schaltzustand des Aktors zweimal den Taster am Binäreingang drücken muss um eine Umschaltung zu erreichen.

Zwei Varianten habe ich probiert:

1. GA erstellt, KOs der Bedienfeldtaste und des Binäreingang rein, danach den Schaltaktorkanal.

2. Zusätzlich eine Status GA - hier den Schaltaktorkanal rein damit dieser den Status meldet, danach die Bedienfeldtaste des ZAS und den Binäreingang hinzugefügt.

In beiden Fällen funktioniert die Bedienfeld-Taste problemlos, der Binäreingang bekommt aber eine Änderung des Status nicht mit und sendet z.B. nach wie vor eine 0 obwohl der Schaltaktorkanal schon auf 0 steht.

Interaktion von anderen Taster KOs, die ich zum Testen in die oben genannten GAs hinzugefügt habe (z.B. vom Zennio Z38i), untereinander funktioniert problemlos. Lediglich der Binäreingang bekommt in egal welcher Konstellation nicht mit, wenn ein anderen Taster geschaltet hat.

Any ideas?

Danke
Jens
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 14.07.2011, 15:39
Benutzer
 
Registriert seit: 09.03.2009
Beiträge: 237
iwan ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hallo

Bei mir klappt das ZAS, ich musste jedoch auch verschiedene Konstellationen ausprobieren.

Wie hast du den Tastereingang genau konfiguriert? (Flanke, 0 senden, 1 senden, umschalten,...)
Stell doch mal Screenshots rein.

Gruss
Iwan
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 14.07.2011, 16:53
Benutzerbild von klaus407
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 03.06.2007
Beiträge: 911
klaus407 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Jens,
hast Du die Status-GA im KO des Binäreingangs auch als hörend eingetragen?
__________________
Grüsse aus Andalusien
Klaus


Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 15.07.2011, 11:24
Benutzer
 
Registriert seit: 30.05.2011
Ort: Viernheim
Beiträge: 335
Neelex ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hallo,

Danke für die Antworten!

Screenshot kann ich erst heute Abend liefern, wenn ich Zuhause bin
Einstellungen habe ich im Kopf:

Steigende Flanke: Umschalten 0/1
Fallende Flanke: Nichts
Rest Standard

Das ganze ist ja ein Taster mit dem ich bei Druck abwechseln ein und aus schalten will.

@Klaus: Also die KO des Binärengangs hat wie beschrieben als erste (Haupt)-GA "Test - Schalten Licht 1" mit Senden Flag und als zweite GA "Test - Status Licht 1". Ist damit die zweite GA nicht automatisch hörend bzw. das KO des Binäreingangs darin?

Basti hat mir noch den Tipp gegeben die Flags anzuschauen. Werde mich heute Abend nochmal dransetzen.

Viele Grüße
Jens

Geändert von Neelex (15.07.2011 um 11:34 Uhr)
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 15.07.2011, 11:55
Benutzerbild von klaus407
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 03.06.2007
Beiträge: 911
klaus407 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Das ist richtig so, die zweite GA ist die hörende. Basti hat Recht, beim Binäreingang muss das S-Flag gesetzt sein damit er den Status mitbekommt, und das ist standardmässig nicht gesetzt.
__________________
Grüsse aus Andalusien
Klaus


Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 15.07.2011, 12:12
Benutzer
 
Registriert seit: 30.05.2011
Ort: Viernheim
Beiträge: 335
Neelex ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
Das ist richtig so, die zweite GA ist die hörende. Basti hat Recht, beim Binäreingang muss das S-Flag gesetzt sein damit er den Status mitbekommt, und das ist standardmässig nicht gesetzt.

Super das wird's sein, probiere ich gleich heute Abend aus. Dank Euch!

@Basti: Hast was gut!

Grüße
Jens
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 15.07.2011, 13:16
Benutzer
 
Registriert seit: 08.06.2010
Beiträge: 399
Basti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Kein Thema
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 16.07.2011, 01:01
Benutzer
 
Registriert seit: 30.05.2011
Ort: Viernheim
Beiträge: 335
Neelex ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Wie vermutet, lag am Schreiben-Flag! Klappt jetzt!!

Danke nochmal!

Viele Güße
Jens
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Mehrere iPads, GA-Status aktualisert immer nur eines Xceno eibPC 37 16.09.2011 20:06
Sendende GA, 2 Taster, 1 PM und 2 Leuchtstellen Bodo KNX EIB Forum 7 14.07.2011 12:40
Sendende vs. hörende GA Peterle KNX EIB Forum 6 03.02.2010 19:16
Zentraladressen henry KNX EIB Forum 17 14.09.2008 13:18


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:34 Uhr.



SEO by vBSEO