Zurück   KNX-User-Forum > Supportforen > Zennio
knx-user-forum - International KNX Award Winner 2010


Links
Kalender
Spende

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
  #1  
Alt 21.12.2012, 13:59
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2012
Ort: Jockgrim
Beiträge: 305
Dragonos2000 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Frage ZAS Temperaturfühler "nervös"

Hallo zusammen,

ist schonmal jemandem aufgefallen, dass der Temperaturfühler vom ZAS recht nervös ist, soll heißen, dass die gemessene Temperatur permanent um einige zehntel Grad schwankt?
Ich habe zwar eingestellt, dass erst ab 0,5° Änderung gesendet wird, aber auch das reisst er öfters mal (meldet z.B. 18°, nach 2-3 Minuten dann 18,5° und springt kurz darauf wieder zurück). Ist auch sehr schön in der grafischen Darstellung des Temperaturverlaufs zu sehen.
Ich habe 2 ZAS im Einsatz und habe dies bei beiden festgestellt. Mein BJ Raumcontroller im Bad ist da wesentlich ruhiger...

Bin mal gespannt was passiert wenn ich den RTR dazu programmiere und ob dieser dann ständig unnötig die Ventilstellung korrigert.

Gruss
Jochen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 22.12.2012, 11:57
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.05.2010
Ort: Bremen
Beiträge: 2.471
henfri befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo,

ja, das ist bei mri auch so.

Anbei mein Vergleich und die Reaktion des Stellwertes. Stört mich nicht.

Gruß,
Hendrik
Angehängte Grafiken
Dateityp: png 1w_vs_zas_stellwert.png (28,2 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: png 1w_vs_zas.png (24,5 KB, 66x aufgerufen)
__________________
Aus Bremen und Umgebung?
Komm zum Stammtisch!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 22.12.2012, 12:16
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2012
Ort: Jockgrim
Beiträge: 305
Dragonos2000 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hi,

danke für die Info. Hast Du thermodynamische oder elektromotorische Antriebe? Ich hab letztere vorgesehen...

Gruss
Jochen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 22.12.2012, 13:12
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.05.2010
Ort: Bremen
Beiträge: 2.471
henfri befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hm.. Warum? Die sind recht teuer, oder?

Habe thermische.
__________________
Aus Bremen und Umgebung?
Komm zum Stammtisch!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 22.12.2012, 13:16
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2012
Ort: Jockgrim
Beiträge: 305
Dragonos2000 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Schon, aber sie verbraten nicht soviel Energie. Thermodynamische hatt ich eigentlich eher für's Schlafzimmer im Sinn, weil die keine Geräusche machen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 22.12.2012, 13:18
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.05.2010
Ort: Bremen
Beiträge: 2.471
henfri befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Die sitzen doch im Heizverteiler.

Zeig mal deine Amortisationsrechnung. Interessiert mich.
__________________
Aus Bremen und Umgebung?
Komm zum Stammtisch!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 22.12.2012, 13:26
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2012
Ort: Jockgrim
Beiträge: 305
Dragonos2000 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Sitzen bei mir direkt am Heizkörper auf dem Ventil - ist'n Altbau.
In dem Fall gibt's keine
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 22.12.2012, 13:43
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.05.2010
Ort: Bremen
Beiträge: 2.471
henfri befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ah, ok, dann gibt's keinen Verteiler.

Aber dennoch: Warum Motoren, statt thermische?
__________________
Aus Bremen und Umgebung?
Komm zum Stammtisch!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 22.12.2012, 14:06
Benutzer
 
Registriert seit: 19.01.2012
Ort: Jockgrim
Beiträge: 305
Dragonos2000 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Mir sind die thermischen wegen der Leistungsaufnahme vom Grundsatz her eher unsympatisch. Es ist bei mir nun so, dass die Busleitung liegt, aber keine separate Leitungen um zentral thermische Stellantriebe anzusteuern- ich müsste also was dezentrales "zusammenfrickeln" (da fällt mir spontan grad nur ABB ein).
Auf die 24V KNX Hilfsspannung setzen, wird wohl eher nicht gehen- bleiben noch 230V die ich noch irgendwo herbekommen könnte.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 22.12.2012, 15:03
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 07.05.2010
Ort: Bremen
Beiträge: 2.471
henfri befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ah, achso, du nimmst also direkt KNX-Stellantriebe.
__________________
Aus Bremen und Umgebung?
Komm zum Stammtisch!
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
ZAS Temperaturfühler igbello Zennio 1 14.10.2012 17:17
ZAS Statusobjekte Morris Zennio 8 04.12.2011 12:47
ZAS interner Temperaturfühler defekt? Neelex Zennio 11 24.11.2011 14:02
ZAS Fragen? Keckie123 Zennio 2 04.09.2011 01:56
Taster an ZAS Binäreingang, hörende GA Neelex Zennio 7 16.07.2011 01:01