Standard Quad und Bewegungsmelder

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit einem Quad und angeschlossenen Bewegungsmeldern.
Eingang 1 und 2 sind helligkeitsabhängiger Bewegungsmelder und Temperaturregler fürs Gäste-WC - funktioniert auch wie er soll; Eingang 3 und 4 gleiche Konfiguration für den Flur, jedoch zwei Bewegungsmelder aufgrund der verwinkelten Grundfläche mit zwei Bewegungssensoren entsprechend der Anleitung parallel geschaltet. Das Problem ist jedoch, dass das Licht teilweise erst geschaltet wird, wenn wir schön längst durch den Flur gegangen sind, das aber auch nicht immer. Die Einstellungen sind bei beiden Eingängen bis auf die Laufzeit gleich parametriert. Die Applikation hab ich neu aufgespielt (Version 4.0), brachte jedoch auch keine Besserung. Woran kann's noch liegen?

Gruß Marc
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 11.01.2013, 15:20
Benutzerbild von klaus407
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 03.06.2007
Beiträge: 911
klaus407 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hallo Marc,
hast Du 2 x 2 Bewegungsmelder parallel geschaltet, also 2 an Eingang 3 und 2 an Eingang 4?
__________________
Grüsse aus Andalusien
Klaus


Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 11.01.2013, 17:24
Benutzer
 
Registriert seit: 07.08.2009
Ort: Baesweiler
Beiträge: 68
maho ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hallo Klaus,

Eingänge sind wie folgt belegt:
Eingang 1 = 1 Bewegungsmelder Gäste-WC
Eingang 2 = 1 Temperaturfühler Gäste-WC
Eingang 3 = 2 Bewegungsmelder Parallel Diele
Eingang 4 = 1 Temperaturfühler Diele

Das Gäste-WC funktioniert auch so wie es soll, nur die Diele nicht, obwohl ich hier bis auf die Laufzeit gleiche Einstellungen vorgenommen habe. Entsprechend der Anleitung habe ich an einem Bewegungsmelder den DIP für die Helligkeit ausgeschaltet.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 11.01.2013, 17:25
Benutzer
 
Registriert seit: 07.08.2009
Ort: Baesweiler
Beiträge: 68
maho ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Alternativ werde ich es jetzt mal mit der Treppenhausfunktion im Aktor versuchen.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 13.01.2013, 18:52
Benutzer
 
Registriert seit: 07.08.2009
Ort: Baesweiler
Beiträge: 68
maho ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard

Hallo Klaus,

das Umstellen auf die Treppenlichtfunktion im Aktor brachte auch nicht das gewünschte Ergebnis, das Licht wird teilweise einfach nicht eingeschaltet bzw. es erfolgt keine Sendung der Bewegungserkennung. Ich habe das im Busmonitor beobachtet. Auch beim Ausschalten der helligkeitsabhängigen Schaltung blieb es unverändert.
Erst der Ausbau des zweiten Sensors erzielt jetzt das gewünschte Ergebnis, jedoch liegt unsere Kellertüre nicht im Erfassungsbereich. Somit schaltet erst ein Schritt aus der Türe heraus das Licht und nicht bereits das Öffnen der selben .
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 29.01.2013, 19:31
Neuer Benutzer
 
Registriert seit: 11.12.2009
Ort: Oberndorf
Beiträge: 1
knxmax ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Qaud und Bewegungsmelder

Hallo maho!

Bei mehr als 2 oder mehr Bewegungsmelder, sollte man Master/Slave-Applikation verwenden.
Ein Bewegungsmelder (Master) macht die Auswertung (Zeiten, Helligkeit) und der Slave (2. oder weitere Bew.) liefern nur mehr die Bewegungserkennung.
Bei Google nach dem markiertem Wort suchen Bei Wikipedia nach dem markiertem Wort suchen Im Forum nach dem markiertem Wort suchen
Mit Zitat antworten
Antwort

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Trackbacks are aus
Pingbacks are aus
Refbacks are aus


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
[KNX/EIB] QUAD von ZENNIO sendet keinen Stellwert EIBY KNX EIB Forum 4 22.12.2012 21:09
[KNX/EIB] BJ Installation: Bewegungsmelder und Heizung bpmman KNX EIB Forum 13 01.12.2011 11:18
Quad als Bewegungsmelder Reason555 Zennio 18 21.02.2011 10:49
[Codebeispiel] Bewegungsmelder und Lichtschalter enertegus eibPC 0 29.10.2009 12:16
[Client] Quad Client Funktionsvorlage Heizung mferschl KNX EIB Forum 2 27.12.2008 11:49


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:36 Uhr.



SEO by vBSEO