    [WireGate-Plugin] Kommunikation mit Heliotherm Wärmepumpe(n)

    Mit diesem Plugin ist es möglich die Daten aus Heliotherm Wärmepumpen (verbunden über die Serielle-Schnittstelle des Wiregate) ans KNX zu schicken.

    Code:
    #########################################
    #  HELIOTHERM				#
    # Communication with WP			#
    # V1.19			25.04.2014	#
    # Author: C.Prenner			#
    #########################################
    
    $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 120;
    # DeBug Level
    my $debug = 2; 
    
    my %GA_;
    # GroupaddressSettings
    $GA_{WD} = '13/7/2';	# WatchDog
    $GA_{Temp_Aussen}='7/2/100';
    $GA_{Temp_Vorlauf}='7/2/101';
    $GA_{Temp_Ruecklauf}='7/2/102';
    $GA_{Temp_Brauchwasser}='7/2/103';
    $GA_{Temp_EQ_Eintritt}='7/2/105';
    $GA_{Temp_Frischwasser}='7/2/104';
    $GA_{Temp_Verdampfung}='7/2/106';
    $GA_{Temp_Kondensation}='7/2/107';
    $GA_{Stoerung}='7/5/1';
    $GA_{Betriebsart}='7/5/2';
    $GA_{Verdichteranforderung}='7/5/3';
    $GA_{WW_Normaltemp}='7/5/4';
    $GA_{WW_Minimaltemp}='7/5/5';
    $GA_{HKR_Soll_Raum}='7/5/6';
    $GA_{HKR_Aufheiztemp}='7/5/7';
    $GA_{HKR_Absenktemp}='7/5/8';
    $GA_{HKR_Heizgrenze}='7/5/9';
    $GA_{Verdichter_Status}='7/5/10';
    $GA_{Verdichter_Zeit}='7/5/11';
    $GA_{Status_HKRPumpe}='7/5/12';
    $GA_{Status_Frischwasserpumpe}='7/5/13';
    $GA_{Status_EQPumpe}='7/5/14';
    $GA_{Status_Verdichter}='7/5/15';
    $GA_{Status_Warmwasser}='7/5/16';
    $GA_{HKR_Soll}='7/5/17';
    $GA_{Niederdruck}='7/5/18';
    $GA_{Hochdruck}='7/5/19';
    $GA_{Vierwegeventil_Luft}='7/5/20';
    $GA_{Kurve_oHG}='7/5/21';
    $GA_{Kurve_0}='7/5/22';
    $GA_{Kurve_uHG}='7/5/23';
    $GA_{Betriebsst_ges}='7/5/25';
    $GA_{Betriebsst_HKR}='7/5/26';
    $GA_{Betriebsst_WW}='7/5/27';
    $GA_{Energiezaehler}='7/5/50';
    $GA_{Entstoerung}='7/5/100';
    
    
    my %Command;
    # Adding Commands for LogIN and LogOUT
    $Command{LIN}='LIN;';
    $Command{LOUT}='LOUT;';
    # Adding known MP Numbers
    $Command{Temp_Aussen}='MP,NR=0;';
    $Command{Temp_Brauchwasser}='MP,NR=2;';
    $Command{Temp_Vorlauf}='MP,NR=3;';
    $Command{Temp_Ruecklauf}='MP,NR=4;';
    $Command{Temp_EQ_Eintritt}='MP,NR=6;';
    $Command{Temp_Frischwasser}='MP,NR=11;';
    $Command{Temp_Verdampfung}='MP,NR=12;';
    $Command{Temp_Kondensation}='MP,NR=13;';
    $Command{Niederdruck}='MP,NR=20;';
    $Command{Hochdruck}='MP,NR=21;';
    $Command{Status_HKRPumpe}='MP,NR=22;';
    $Command{Status_EQPumpe}='MP,NR=24;';
    $Command{Status_Warmwasser}='MP,NR=25;';
    $Command{Status_Verdichter}='MP,NR=30;';
    $Command{Stoerung}='MP,NR=31;';
    $Command{Vierwegeventil_Luft}='MP,NR=32;';
    $Command{Status_Frischwasserpumpe}='MP,NR=50;';
    $Command{Verdichteranforderung}='MP,NR=56;';
    $Command{HKR_Soll}='MP,NR=57;';
    # Adding known SP Numbers
    $Command{ID}='SP,NR=9;';
    $Command{Verdichter_Status}='SP,NR=10;';
    $Command{Verdichter_Zeit}='SP,NR=11;';
    $Command{Betriebsart}='SP,Nr=13;';
    $Command{Entstoerung}='SP,Nr=14;';
    $Command{HKR_Soll_Raum}='SP,NR=69;';
    $Command{HKR_Aufheiztemp}='SP,NR=71;';
    $Command{HKR_Absenktemp}='SP,NR=72;';
    $Command{HKR_Heizgrenze}='SP,NR=76;';
    $Command{Kurve_oHG}='SP,Nr=80;';
    $Command{Kurve_0}='SP,Nr=81;';
    $Command{Kurve_uHG}='SP,Nr=82;';
    $Command{WW_Normaltemp}='SP,NR=83;';
    $Command{WW_Minimaltemp}='SP,NR=85;';
    $Command{Betriebsst_WW}='SP,Nr=171;';
    $Command{Betriebsst_HKR}='SP,Nr=172;';
    $Command{Betriebsst_ges}='SP,Nr=173;';
    $Command{MKR2_aktiviert}='SP,Nr=222;';
    $Command{Energiezaehler}='SP,Nr=263;';
    
    
    
    
    my $CtrlCom = "02FDD0E00000";	#Control Commando
    my $RplyCom = "02FDE0D00000";	# Reply Commando
    
    
    my $schnittstelle = '/dev/ttyS0'; # the device
    my $timeout = "2500";
    
    use Device::SerialPort;
    my $serial;
    
    
    
    if($debug>=1){plugin_log($plugname,"Schnittstelle: " . $schnittstelle . " öffnen");}
    # init serial port
    $serial = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n";
    $serial->baudrate(19200);
    $serial->parity("none");
    $serial->databits(8);
    $serial->stopbits(1);
    if($debug>=1){plugin_log($plugname,"Schnittstelle: " . $schnittstelle . " erfolgreich geöffnet");}
    
    if ( Query(MakeQuery($Command{LIN})) == 'OK;' ) { # try LogIN - if Reply=OK; ->
    	if($debug>=1){plugin_log($plugname, " LogIn OK");}
    
    # Getting values and write them to knx
    
    	knx_write($GA_{Stoerung},GetValue('Stoerung'),1.001);
    	knx_write($GA_{Temp_Aussen},GetValue('Temp_Aussen'),9.001);
    	knx_write($GA_{Temp_Vorlauf},GetValue('Temp_Vorlauf'),9.001);
    	knx_write($GA_{Temp_Ruecklauf},GetValue('Temp_Ruecklauf'),9.001);
    	knx_write($GA_{Temp_Brauchwasser},GetValue('Temp_Brauchwasser'),9.001);
    	knx_write($GA_{Temp_Frischwasser},GetValue('Temp_Frischwasser'),9.001);
    	knx_write($GA_{Temp_EQ_Eintritt},GetValue('Temp_EQ_Eintritt'),9.001);
    	knx_write($GA_{WW_Normaltemp},GetValue('WW_Normaltemp'),9.001);
    	knx_write($GA_{WW_Minimaltemp},GetValue('WW_Minimaltemp'),9.001);
    	knx_write($GA_{HKR_Soll_Raum},GetValue('HKR_Soll_Raum'),9.001);
    	knx_write($GA_{HKR_Aufheiztemp},GetValue('HKR_Aufheiztemp'),9.001);
    	knx_write($GA_{HKR_Absenktemp},GetValue('HKR_Absenktemp'),10.001);
    	knx_write($GA_{HKR_Heizgrenze},GetValue('HKR_Heizgrenze'),9.001);
    	knx_write($GA_{Verdichter_Status},GetValue('Verdichter_Status'),9.001);
    	knx_write($GA_{Verdichter_Zeit},GetValue('Verdichter_Zeit'),9.001);
    	knx_write($GA_{Status_HKRPumpe},GetValue('Status_HKRPumpe'),1.001);
    	knx_write($GA_{Status_Frischwasserpumpe},GetValue('Status_Frischwasserpumpe'),1.001);
    	knx_write($GA_{Status_EQPumpe},GetValue('Status_EQPumpe'),1.001);
    	knx_write($GA_{Status_Warmwasser},GetValue('Status_Warmwasser'),1.001);
    	knx_write($GA_{Status_Verdichter},GetValue('Status_Verdichter'),1.001);
    	knx_write($GA_{Betriebsart},GetValue('Betriebsart'),9.001);
    	knx_write($GA_{Verdichteranforderung},GetValue('Verdichteranforderung'),9.001);
    	knx_write($GA_{HKR_Soll},GetValue('HKR_Soll'),9.001);
    	knx_write($GA_{Temp_Verdampfung},GetValue('Temp_Verdampfung'),9.001);
    	knx_write($GA_{Temp_Kondensation},GetValue('Temp_Kondensation'),9.001);
    	knx_write($GA_{Kurve_oHG},GetValue('Kurve_oHG'),9.001);
    	knx_write($GA_{Kurve_0},GetValue('Kurve_0'),9.001);
    	knx_write($GA_{Kurve_uHG},GetValue('Kurve_uHG'),9.001);
    	knx_write($GA_{Betriebsst_WW},GetValue('Betriebsst_WW'),9.001);
    	knx_write($GA_{Betriebsst_HKR},GetValue('Betriebsst_HKR'),9.001);
    	knx_write($GA_{Betriebsst_ges},GetValue('Betriebsst_ges'),9.001);
    	knx_write($GA_{Niederdruck},GetValue('Niederdruck'),9.001);
    	knx_write($GA_{Hochdruck},GetValue('Hochdruck'),9.001);
    	
    	Query(MakeQuery($Command{LOUT}));
    	
    	knx_write($GA_{WD},1,1.001);	# Heartbeat Heliotherm-Plugin
    	return 'OK';
    }
    else {
    	return 'ERROR';
    }	
    
    
    sub GetValue {	# get the Value within Data ..'VAL='.. ->returns Value 
    	my $Data = MakeQuery($Command{$_[0]});  # build query for command 
    	my $Reply = Query($Data);  # send query - > 
    	$Reply =~ /^.+VAL=(-?\d+(\.[0-9]+)?)[^,]?/; # get the reply after VAL=
    	my $Value = $1;
    	return $Value;
    	}
    	
    sub MakeQuery { # build query-string
    	my $QueryCommand = shift;
    	my $Lenght = length($QueryCommand)+1;
    	$QueryCommand =~ s/(.)/sprintf("%X",ord($1))/eg;
    	my $SendCommand = $CtrlCom . sprintf("%02X",   $Lenght) . "7E" . $QueryCommand;
    	$SendCommand .=  MakeCRC($SendCommand);  # adding CRC
    	return $SendCommand;
    }
    
    sub MakeCRC {	# Calculate CRC-Code
    	my $daten = shift;
    	my @array = map{ hex }( $daten=~/(..)/g );
    	my $crc = '0x01';
    	my $DataByte;
    	my $i;
      	foreach $DataByte (@array) {
      		$crc ^= $DataByte;
      		if ($DataByte & '0x80'){
        		$DataByte = ($DataByte << 1) | 1;
        		}
    	  	else {
        		$DataByte = $DataByte << 1;}
      		$crc ^= $DataByte;
      	}
    	#  $crc ^= 0x30;
    	if ($crc > 256) {$crc -= 256;}
      	return sprintf("%X", $crc);
    }
    
    
    sub Query{	# sends the command and receives reply -> returns DataString
    	my $Data = pack("H*",$_[0]); # Translate to HEX values
    	$serial->write($Data);	# Send Data
    	my $sin=''; #Serial Input
    	my $count=''; #Counter Input
    	my $reciv = ''; # received Data
    	$|=1; #$OUTPUT_AUTOFLUSH
    	my $exit=0;
    	while($exit < $timeout) { # read 
    	      ($count, $sin) = $serial->read(8);	#read byte
    	      if($count > 0){	# data recived ?
    	            $sin = unpack "H*", $sin; 
    	            $reciv .= $sin; # add that byte to received Data
    	            $exit=0;
    	       }
    	       else{ $exit++ }
    	 } 
    			
    	return GetData($reciv);  # return extracted Data
    }
    
    sub GetData { # check if Data(HEX) is consistent (CRC) -> returns DataString or CRC_ERROR
    	my $RawData = $_[0];
    	my $Data = pack("H*",$RawData); 			# to String
    	my $CheckCRC = MakeCRC(substr($RawData, 0, -1)); 	# get CRC
    	if ( pack("H*",$CheckCRC) == chop($Data) ) { 		# CRC Valid
    		 $Data = substr($Data, 8);  			# chop first 8 Letters (.ýàÐ..x~)
    		 $Data =~ s/\r|\n//g;				# remove CRLF
    	}
    	else {
    		$Data = 'CRC_ERROR'
    		
    	}
    	return $Data;
    }
    Grüße
    Christian
    __________________

    #2
    Weitere MP-Nummern

    Hallo Trax,

    tolle Arbeit, wenn ich auch selbst das Script nicht nutzen kann :-(

    Im Vergleich der Nummern ist mir aufgefallen, dass ich MP-Nummern beisteuern könnte:

    Code:
    MP,NR=7 EQ_austritt
    MP,NR=9 Temp Sauggas
    Quelle aus Arbeit von fanta2k, ich habe diese Mal alle verglichen.

    Gruß Timm

    Kommentar


      #3
      Zitat von trax Beitrag anzeigen
      Mit diesem Plugin ist es möglich die Daten aus Heliotherm Wärmepumpen (verbunden über die Serielle-Schnittstelle des Wiregate) ans KNX zu schicken.

      Code:
      #########################################
      # HELIOTHERM #
      # Communication with WP #
      # V1.19 25.04.2014 #
      # Author: C.Prenner #
      #########################################
      
      $plugin_info{$plugname.'_cycle'} = 120;
      # DeBug Level
      my $debug = 2;
      
      my %GA_;
      # GroupaddressSettings
      $GA_{WD} = '13/7/2'; # WatchDog
      $GA_{Temp_Aussen}='7/2/100';
      $GA_{Temp_Vorlauf}='7/2/101';
      $GA_{Temp_Ruecklauf}='7/2/102';
      $GA_{Temp_Brauchwasser}='7/2/103';
      $GA_{Temp_EQ_Eintritt}='7/2/105';
      $GA_{Temp_Frischwasser}='7/2/104';
      $GA_{Temp_Verdampfung}='7/2/106';
      $GA_{Temp_Kondensation}='7/2/107';
      $GA_{Stoerung}='7/5/1';
      $GA_{Betriebsart}='7/5/2';
      $GA_{Verdichteranforderung}='7/5/3';
      $GA_{WW_Normaltemp}='7/5/4';
      $GA_{WW_Minimaltemp}='7/5/5';
      $GA_{HKR_Soll_Raum}='7/5/6';
      $GA_{HKR_Aufheiztemp}='7/5/7';
      $GA_{HKR_Absenktemp}='7/5/8';
      $GA_{HKR_Heizgrenze}='7/5/9';
      $GA_{Verdichter_Status}='7/5/10';
      $GA_{Verdichter_Zeit}='7/5/11';
      $GA_{Status_HKRPumpe}='7/5/12';
      $GA_{Status_Frischwasserpumpe}='7/5/13';
      $GA_{Status_EQPumpe}='7/5/14';
      $GA_{Status_Verdichter}='7/5/15';
      $GA_{Status_Warmwasser}='7/5/16';
      $GA_{HKR_Soll}='7/5/17';
      $GA_{Niederdruck}='7/5/18';
      $GA_{Hochdruck}='7/5/19';
      $GA_{Vierwegeventil_Luft}='7/5/20';
      $GA_{Kurve_oHG}='7/5/21';
      $GA_{Kurve_0}='7/5/22';
      $GA_{Kurve_uHG}='7/5/23';
      $GA_{Betriebsst_ges}='7/5/25';
      $GA_{Betriebsst_HKR}='7/5/26';
      $GA_{Betriebsst_WW}='7/5/27';
      $GA_{Energiezaehler}='7/5/50';
      $GA_{Entstoerung}='7/5/100';
      
      
      my %Command;
      # Adding Commands for LogIN and LogOUT
      $Command{LIN}='LIN;';
      $Command{LOUT}='LOUT;';
      # Adding known MP Numbers
      $Command{Temp_Aussen}='MP,NR=0;';
      $Command{Temp_Brauchwasser}='MP,NR=2;';
      $Command{Temp_Vorlauf}='MP,NR=3;';
      $Command{Temp_Ruecklauf}='MP,NR=4;';
      $Command{Temp_EQ_Eintritt}='MP,NR=6;';
      $Command{Temp_Frischwasser}='MP,NR=11;';
      $Command{Temp_Verdampfung}='MP,NR=12;';
      $Command{Temp_Kondensation}='MP,NR=13;';
      $Command{Niederdruck}='MP,NR=20;';
      $Command{Hochdruck}='MP,NR=21;';
      $Command{Status_HKRPumpe}='MP,NR=22;';
      $Command{Status_EQPumpe}='MP,NR=24;';
      $Command{Status_Warmwasser}='MP,NR=25;';
      $Command{Status_Verdichter}='MP,NR=30;';
      $Command{Stoerung}='MP,NR=31;';
      $Command{Vierwegeventil_Luft}='MP,NR=32;';
      $Command{Status_Frischwasserpumpe}='MP,NR=50;';
      $Command{Verdichteranforderung}='MP,NR=56;';
      $Command{HKR_Soll}='MP,NR=57;';
      # Adding known SP Numbers
      $Command{ID}='SP,NR=9;';
      $Command{Verdichter_Status}='SP,NR=10;';
      $Command{Verdichter_Zeit}='SP,NR=11;';
      $Command{Betriebsart}='SP,Nr=13;';
      $Command{Entstoerung}='SP,Nr=14;';
      $Command{HKR_Soll_Raum}='SP,NR=69;';
      $Command{HKR_Aufheiztemp}='SP,NR=71;';
      $Command{HKR_Absenktemp}='SP,NR=72;';
      $Command{HKR_Heizgrenze}='SP,NR=76;';
      $Command{Kurve_oHG}='SP,Nr=80;';
      $Command{Kurve_0}='SP,Nr=81;';
      $Command{Kurve_uHG}='SP,Nr=82;';
      $Command{WW_Normaltemp}='SP,NR=83;';
      $Command{WW_Minimaltemp}='SP,NR=85;';
      $Command{Betriebsst_WW}='SP,Nr=171;';
      $Command{Betriebsst_HKR}='SP,Nr=172;';
      $Command{Betriebsst_ges}='SP,Nr=173;';
      $Command{MKR2_aktiviert}='SP,Nr=222;';
      $Command{Energiezaehler}='SP,Nr=263;';
      
      
      
      
      my $CtrlCom = "02FDD0E00000"; #Control Commando
      my $RplyCom = "02FDE0D00000"; # Reply Commando
      
      
      my $schnittstelle = '/dev/ttyS0'; # the device
      my $timeout = "2500";
      
      use Device::SerialPort;
      my $serial;
      
      
      
      if($debug>=1){plugin_log($plugname,"Schnittstelle: " . $schnittstelle . " öffnen");}
      # init serial port
      $serial = Device::SerialPort->new($schnittstelle) || die "Kann $schnittstelle nicht öffnen! ($!)\n";
      $serial->baudrate(19200);
      $serial->parity("none");
      $serial->databits(8);
      $serial->stopbits(1);
      if($debug>=1){plugin_log($plugname,"Schnittstelle: " . $schnittstelle . " erfolgreich geöffnet");}
      
      if ( Query(MakeQuery($Command{LIN})) == 'OK;' ) { # try LogIN - if Reply=OK; ->
      if($debug>=1){plugin_log($plugname, " LogIn OK");}
      
      # Getting values and write them to knx
      
      knx_write($GA_{Stoerung},GetValue('Stoerung'),1.001);
      knx_write($GA_{Temp_Aussen},GetValue('Temp_Aussen'),9.001);
      knx_write($GA_{Temp_Vorlauf},GetValue('Temp_Vorlauf'),9.001);
      knx_write($GA_{Temp_Ruecklauf},GetValue('Temp_Ruecklauf'),9.001);
      knx_write($GA_{Temp_Brauchwasser},GetValue('Temp_Brauchwasser'),9.001);
      knx_write($GA_{Temp_Frischwasser},GetValue('Temp_Frischwasser'),9.001);
      knx_write($GA_{Temp_EQ_Eintritt},GetValue('Temp_EQ_Eintritt'),9.001);
      knx_write($GA_{WW_Normaltemp},GetValue('WW_Normaltemp'),9.001);
      knx_write($GA_{WW_Minimaltemp},GetValue('WW_Minimaltemp'),9.001);
      knx_write($GA_{HKR_Soll_Raum},GetValue('HKR_Soll_Raum'),9.001);
      knx_write($GA_{HKR_Aufheiztemp},GetValue('HKR_Aufheiztemp'),9.001);
      knx_write($GA_{HKR_Absenktemp},GetValue('HKR_Absenktemp'),10.001);
      knx_write($GA_{HKR_Heizgrenze},GetValue('HKR_Heizgrenze'),9.001);
      knx_write($GA_{Verdichter_Status},GetValue('Verdichter_Status'),9.001);
      knx_write($GA_{Verdichter_Zeit},GetValue('Verdichter_Zeit'),9.001);
      knx_write($GA_{Status_HKRPumpe},GetValue('Status_HKRPumpe'),1.001);
      knx_write($GA_{Status_Frischwasserpumpe},GetValue('Status_Frischwasserpumpe'),1.001);
      knx_write($GA_{Status_EQPumpe},GetValue('Status_EQPumpe'),1.001);
      knx_write($GA_{Status_Warmwasser},GetValue('Status_Warmwasser'),1.001);
      knx_write($GA_{Status_Verdichter},GetValue('Status_Verdichter'),1.001);
      knx_write($GA_{Betriebsart},GetValue('Betriebsart'),9.001);
      knx_write($GA_{Verdichteranforderung},GetValue('Verdichteranforderung'),9.001);
      knx_write($GA_{HKR_Soll},GetValue('HKR_Soll'),9.001);
      knx_write($GA_{Temp_Verdampfung},GetValue('Temp_Verdampfung'),9.001);
      knx_write($GA_{Temp_Kondensation},GetValue('Temp_Kondensation'),9.001);
      knx_write($GA_{Kurve_oHG},GetValue('Kurve_oHG'),9.001);
      knx_write($GA_{Kurve_0},GetValue('Kurve_0'),9.001);
      knx_write($GA_{Kurve_uHG},GetValue('Kurve_uHG'),9.001);
      knx_write($GA_{Betriebsst_WW},GetValue('Betriebsst_WW'),9.001);
      knx_write($GA_{Betriebsst_HKR},GetValue('Betriebsst_HKR'),9.001);
      knx_write($GA_{Betriebsst_ges},GetValue('Betriebsst_ges'),9.001);
      knx_write($GA_{Niederdruck},GetValue('Niederdruck'),9.001);
      knx_write($GA_{Hochdruck},GetValue('Hochdruck'),9.001);
      
      Query(MakeQuery($Command{LOUT}));
      
      knx_write($GA_{WD},1,1.001); # Heartbeat Heliotherm-Plugin
      return 'OK';
      }
      else {
      return 'ERROR';
      }
      
      
      sub GetValue { # get the Value within Data ..'VAL='.. ->returns Value
      my $Data = MakeQuery($Command{$_[0]}); # build query for command
      my $Reply = Query($Data); # send query - >
      $Reply =~ /^.+VAL=(-?\d+(\.[0-9]+)?)[^,]?/; # get the reply after VAL=
      my $Value = $1;
      return $Value;
      }
      
      sub MakeQuery { # build query-string
      my $QueryCommand = shift;
      my $Lenght = length($QueryCommand)+1;
      $QueryCommand =~ s/(.)/sprintf("%X",ord($1))/eg;
      my $SendCommand = $CtrlCom . sprintf("%02X", $Lenght) . "7E" . $QueryCommand;
      $SendCommand .= MakeCRC($SendCommand); # adding CRC
      return $SendCommand;
      }
      
      sub MakeCRC { # Calculate CRC-Code
      my $daten = shift;
      my @array = map{ hex }( $daten=~/(..)/g );
      my $crc = '0x01';
      my $DataByte;
      my $i;
      foreach $DataByte (@array) {
      $crc ^= $DataByte;
      if ($DataByte & '0x80'){
      $DataByte = ($DataByte << 1) | 1;
      }
      else {
      $DataByte = $DataByte << 1;}
      $crc ^= $DataByte;
      }
      # $crc ^= 0x30;
      if ($crc > 256) {$crc -= 256;}
      return sprintf("%X", $crc);
      }
      
      
      sub Query{ # sends the command and receives reply -> returns DataString
      my $Data = pack("H*",$_[0]); # Translate to HEX values
      $serial->write($Data); # Send Data
      my $sin=''; #Serial Input
      my $count=''; #Counter Input
      my $reciv = ''; # received Data
      $|=1; #$OUTPUT_AUTOFLUSH
      my $exit=0;
      while($exit < $timeout) { # read
      ($count, $sin) = $serial->read(8); #read byte
      if($count > 0){ # data recived ?
      $sin = unpack "H*", $sin;
      $reciv .= $sin; # add that byte to received Data
      $exit=0;
      }
      else{ $exit++ }
      }
      
      return GetData($reciv); # return extracted Data
      }
      
      sub GetData { # check if Data(HEX) is consistent (CRC) -> returns DataString or CRC_ERROR
      my $RawData = $_[0];
      my $Data = pack("H*",$RawData); # to String
      my $CheckCRC = MakeCRC(substr($RawData, 0, -1)); # get CRC
      if ( pack("H*",$CheckCRC) == chop($Data) ) { # CRC Valid
      $Data = substr($Data, 8); # chop first 8 Letters (.ýàÐ..x~)
      $Data =~ s/\r|\n//g; # remove CRLF
      }
      else {
      $Data = 'CRC_ERROR'
      
      }
      return $Data;
      }
      Kanns sein, dass sich im MakeCRC ein kleiner Fehler eingeschlichen hat?

      Sollte das
      Code:
      if ($crc > 256) {$crc -= 256;}
      nicht folgendermaßen lauten:
      Code:
      if ($crc > 255) {$crc -= 256;}
      , weil 256 ja auch kein ASCII Zeichen mehr ist?!