Zitat von willisurf
Beitrag anzeigen
Klären lässt sich das nur durch eine Strommessung in den Einzelkanälen.
Was ich nicht geschrieben hatte, war, dass der Strom der roten LED bei 24V bei ca. 73mA lag, also der Stromregler hier noch gar nicht arbeiten kann.
Wenn man mit der Spannung unter ca. 25,4V geht, dann fällt nur bei Rot die Spannung entsprechend ab, geht man mit der Spannung über 25,5V dann funktioniert die Regelung und die Spannung der roten LED bleibt bei ca. 24V bis 24,1V.
Die Flussspannung der Roten LED (24V bis 24,1V) ist dann erreicht und die Stromregelung kann Ihre Arbeit machen.
Geht man unter die ca. 25,4V dann sieht man optisch einen Abfall der roten LED.