    Hallo bin heute durch Zufall auf og. Open Source EVCC gestoßen. Hat das schon jemand in Verwendung und kann darüber berichten? Wäre interessant mal ein Projekt damit zu realisieren.

    Soll anscheinend Herstellerneutral sein, und viele Hersteller und Schnittstellen wie Modbus unterstützen.

    https://evcc.io/

    freue mich auf eure Erfahrungen bzw. Rückmeldung, weil das ein spannendes Thema ist.

    #2
    Habs mal probiert, kriege aber meine Wallbox (welche nur per OCPP angesprochen werden kann) nicht geregelt.
    Fronius PV kriege ich rein, der PV Überschuss wird auch sauber angezeigt aber blöd wenn man es nicht der Wallbox vermittelt bekommt.

    Kommentar


      #3
      Wo und wie hast es installiert? Möchte es die Woche mal mit einem RaspPI probieren..

      Kommentar


        #4
        schnulli Ein ähnliches System gibt es auch von OpenWallbox. Die SW kann man wohl auch einfach unabhängig installieren. Vielleicht funktioniert das bei dir?

        Ich suche immer noch ein offenes System, mit dem man auch andere Verbraucher steuern kann. EEBUS zum Beispiel für Hausgeräte.
        Dann könnte man schön die verschiedenen Verbraucher gegeneinander priorisieren. Aber ich fürchte da muss man selbst was schreiben.

        Kommentar


          #5
          Naja das müssen ja erst einmal die Verbraucher können…, das Thema Energiemanagement ist ja nicht neu. Da gibt es zB. für die Gastro schon lange etwas.

          Kommentar


            #6
            Zitat von Lennox Beitrag anzeigen
            Wo und wie hast es installiert? Möchte es die Woche mal mit einem RaspPI probieren..
            Raspi -> so kamen zumindest mal die Wechselrichter rein.
            Wie gesagt, Wallboxen (Terra AC) haben nicht funktioniert - diese unterstützen derzeit nur OCPP, kein ModbusTCP,RestAPI oder ähnliches

            Code:
            root@r01iobroker:~# cat evcc-temp.yaml
            interval: 2s
            site:
            - title: Smarthome # display name for UI
            meters:
            grid: grid # grid meter reference
            pv: pv
            battery: battery
            loadpoints:
            - title: Wallbox-1 # display name for UI
            mode: pv
            phases: 3
            charger: wallbox1 # charger reference
            vehicle: audi # vehicle reference
            meters:
            # charge: grid # grid meter reference
            - title: Wallbox-2
            mode: pv
            phases: 3
            charger: wallbox2
            vehicle: audi
            meters:
            # charge: grid
            meters:
            - name: grid
            type: modbus
            model: sunspec
            uri: 192.168.9.100:502
            id: 200
            power: 203:W # sunspec model 203 meter
            - name: pv
            type: custom
            power:
            source: calc
            add:
            - source: modbus
            model: sunspec
            uri: 192.168.9.100:502
            id: 1
            value: 160:1:DCW # mpp 1 pv
            - source: modbus
            model: sunspec
            uri: 192.168.9.100:502
            id: 1
            value: 160:2:DCW # mpp 2 pv
            - source: http
            uri: http://192.168.9.101/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
            jq: if .Body.Data.Site.P_PV == null then 0 else .Body.Data.Site.P_PV end
            - name: battery
            type: custom
            power:
            source: calc
            add:
            - source: modbus
            model: sunspec
            uri: 192.168.9.100:502
            id: 1
            value: 160:3:DCW # mppt 3 charge
            scale: -1
            - source: modbus
            model: sunspec
            uri: 192.168.9.100:502
            id: 1
            value: 160:4:DCW # mppt 4 discharge
            soc:
            source: modbus
            model: sunspec
            uri: 192.168.9.100:502
            id: 1
            value: ChargeState
            vehicles:
            - name: audi
            type: audi
            title: eTron # display name for UI
            capacity: 14 # kWh
            user: # user
            password: # password
            vin: WAUZZZ... # optional
            
            chargers:
            - name: wallbox1
            type: custom
            status:
            source: modbus
            uri: 192.0.2.2:502
            rtu: true # Modbus over TCP
            id: 1
            register: # manual register configuration
            address: 139 # CP-Status
            type: holding
            decode: uint16
            enabled:
            source: modbus
            uri: 192.0.2.2:502
            rtu: true # Modbus over TCP
            id: 1
            register: # manual register configuration
            address: 100 # Zustand
            type: holding
            decode: uint16
            enable:
            source: modbus
            uri: 192.0.2.2:502
            rtu: true # Modbus over TCP
            id: 1
            register: # manual register configuration
            address: 100 # ein / aus
            type: writesingle
            decode: uint16
            maxcurrent:
            source: modbus
            uri: 192.0.2.2:502
            rtu: true # Modbus over TCP
            id: 1
            register: # manual register configuration
            address: 127 # Strom max
            type: writesingle
            decode: uint16
            - name: wallbox2
            type: custom
            status:
            source: modbus
            uri: 192.0.2.2:502
            rtu: true # Modbus over TCP
            id: 1
            register: # manual register configuration
            address: 139 # CP-Status
            type: holding
            decode: uint16
            enabled:
            source: modbus
            uri: 192.0.2.2:502
            rtu: true # Modbus over TCP
            id: 1
            register: # manual register configuration
            address: 100 # Zustand
            type: holding
            decode: uint16
            enable:
            source: modbus
            uri: 192.0.2.2:502
            rtu: true # Modbus over TCP
            id: 1
            register: # manual register configuration
            address: 100 # ein / aus
            type: writesingle
            decode: uint16
            maxcurrent:
            source: modbus
            uri: 192.0.2.2:502
            rtu: true # Modbus over TCP
            id: 1
            register: # manual register configuration
            address: 127 # Strom max
            type: writesingle
            decode: uint16
            