Hallo Zusammen,
wir haben eine Aluminiumtüre mit einem Motorschloss welches mit 12 Volt angesteuert wird (Winkhaus blueMatic EAV3).
Dies wird über ein 12 Volt Meanwell Netzteil mit Spannung versorgt, welches im Verteiler sitzt.
Die Versorgung/Ansteuerung des Schlosses erfolgt über ein NYY 5 x 1,5 mm² für die 12 Volt vom Verteiler zur Haustüre (Etwas oversized). Mit viel Aufwand könnte ich auf ein bisher nicht verwendetes KNX Kabel wechseln.
Laut der Beschreibung von Winkhaus ist PE mit Minus (-) der 12 Volt Leitung zu verbinden.
Damit wird aus dem SELV ein PELV, richtig?
Müsste demnach die Haustüre (der Aluminiumrahmen) auch geerdet werden, da das Motorschloss nun in einem geerdeten PELV-System betrieben wird (DIN VDE 0100-410)?
Das wurde bei unserem Neubau nicht gemacht – da hat weder der Elektriker noch der Bauträger dran gedacht.
Bzw durch Beistellung der Haustüre kann ich da auch niemand einen Vorwurf machen.
Welche Möglichkeiten gibt es nun? Ich möchte ungern auf das Motorschloss verzichten, aber eine nachträgliche Erdung der Haustüre ist quasi ausgeschlossen. Lediglich über den PE des 1,5 mm² könnte ich die Hustüre noch geerdet bekommen. Aber 6 mm² ist ausgeschlossen.
Oder sehe ich das zu kritisch?
"Einfach" auf die Erdung der 12 Volt Leitung verzichten, und somit weiter "SELV" haben?
So wie ich es gelesen habe ist der Grund ja "nur" EMV.
Viele Grüße
wir haben eine Aluminiumtüre mit einem Motorschloss welches mit 12 Volt angesteuert wird (Winkhaus blueMatic EAV3).
Dies wird über ein 12 Volt Meanwell Netzteil mit Spannung versorgt, welches im Verteiler sitzt.
Die Versorgung/Ansteuerung des Schlosses erfolgt über ein NYY 5 x 1,5 mm² für die 12 Volt vom Verteiler zur Haustüre (Etwas oversized). Mit viel Aufwand könnte ich auf ein bisher nicht verwendetes KNX Kabel wechseln.
Laut der Beschreibung von Winkhaus ist PE mit Minus (-) der 12 Volt Leitung zu verbinden.
Damit wird aus dem SELV ein PELV, richtig?
Müsste demnach die Haustüre (der Aluminiumrahmen) auch geerdet werden, da das Motorschloss nun in einem geerdeten PELV-System betrieben wird (DIN VDE 0100-410)?
Das wurde bei unserem Neubau nicht gemacht – da hat weder der Elektriker noch der Bauträger dran gedacht.
Bzw durch Beistellung der Haustüre kann ich da auch niemand einen Vorwurf machen.
Welche Möglichkeiten gibt es nun? Ich möchte ungern auf das Motorschloss verzichten, aber eine nachträgliche Erdung der Haustüre ist quasi ausgeschlossen. Lediglich über den PE des 1,5 mm² könnte ich die Hustüre noch geerdet bekommen. Aber 6 mm² ist ausgeschlossen.
Oder sehe ich das zu kritisch?
"Einfach" auf die Erdung der 12 Volt Leitung verzichten, und somit weiter "SELV" haben?
So wie ich es gelesen habe ist der Grund ja "nur" EMV.
Viele Grüße