    [Elektro] Warum 24V und 230V getrennt verlegen?

    Hallo,

    wieso muss man beim EFH 24V und 230V getrennt verlegen?
    Ich komme aus der Industrie und da wird z.B. im Schaltschrank beides nebeneinander verlegt. Oder die Klemmen sind auch nebeneinander und nur getrennt durch geeignete Trennplatte bzw. Deckel.
    Gruß
    Saihtam

    >>> www.phoenixcontact.de <<<

    #2
    Wer sagt, dass es getrennt zu verlegen ist?

    Es sind die für die jeweiligen Schutzklassen vorgegebenen Isolationsbedingungen einzuhalten.

    Stefan

    Kommentar


      #3
      Ich hab nun schon mehrfach gelesen, dass z.B. in Leerrohren nicht 230V und 24 V zusammenverlegt werden dürfen.
      Gruß
      Saihtam

      >>> www.phoenixcontact.de <<<

      Kommentar


        #4
        Erst mal ist die Frage, ob es sich um Schutzkleinspannung (SELV) handelt, oder nicht. Bei DALI z.B. handelt es sich nicht um SELV, daher darf DALI über zwei freie Adern in einem NYM verwendet werden. KNX ist aber SELV! Daher verwenden wir die grüne Busleitung, die bis 4 kV geprüft ist. Diese Busleitung darf ich parallel zu 230/400V Leitungen verlegen. Ein I-Y(St)Y ist afaik jedoch nur bis 1000V geprüft. Das ist nach den gültigen Normen jedoch nicht ausreichend, um im Fehlerfall einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten. Daher ist hier eine direkte Verlegung mit der 230/400V-Leitung nicht zulässig. Mindestabstände werden durch die getrennte Verlegung eingehalten. Telefon- und Datenleitungen daher niemals zusammen mit dem NYM dür Licht und Steckdosen verlegen.
        Viele Grüße Hartmut
        Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
        "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"

        Kommentar


          #5
          Es geht um PELV und die Ader ist H05V-K und ist bis 2kV geprüft.
          Gruß
          Saihtam

          >>> www.phoenixcontact.de <<<

          Kommentar


            #6
            Ganz sicher bin ich mir hier nicht, aber die Prüfspannung von 2kV dürfte der Prüfspannung von NYM entsprechen. Dann wären beide Leitungen nach den gleichen Maßstäben geprüft und es spricht nichts mehr gegen die gemeinsame Verlegung. Die Leitung mit der niedrigeren Spannung muss mindestens mit der Spannung geprüft sein, wie die Leitung mit der höheren Spannung. Das wäre damit ja bei dir erfüllt.
            Viele Grüße Hartmut
            Siemens AG KNX-Promotor Region Mitte
            "Wissen ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es teilt!"

            Kommentar


              #7
              Jo hab grad nochmal nachgelesen. NYM werden mit 2kV geprüft, somit alles super. Danke.
              Gruß
              Saihtam

              >>> www.phoenixcontact.de <<<

              Kommentar


                #8
                Nein, sooo einfach ist das nicht. Es geht noch um Überspannungsklassen und Verschmutzungsgrade.

                Meine Empfehlung: Norm besorgen und GENAU nachsehen.

                Kommentar


                  #9
                  Hartmut,

                  Wie soll dann einegetrennte Verlegung in einem BR-Kanal erfolgen?

                  Kommentar


                    #10
                    Trennsteg
                    EPIX
                    ...und möge der Saft mit euch sein...
                    Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                    Kommentar


                      #11
                      Also laut VDE 0281 Teil 3 ist sie geeignet für die Verlegung in Rohren in und auf Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung in Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Nicht geeignet für unter Putz.

                      In Kabelkanälen in Schaltschränken werden sie ja auch nebeneinander verlegt.
                      Gruß
                      Saihtam

                      >>> www.phoenixcontact.de <<<

                      Kommentar


                        #12
                        es "wird" so allerlei gemacht auf dieser Welt - schau' einmal uins Gruselkabinett
                        Weil es gemacht wird - muss es nicht zwangsläufig richtig sein!

                        Es gibt eben Vorschriften über Trennstrecken /ABstände zwischen Spannungen -klingt zwar komisch istaberso!
                        EPIX
                        ...und möge der Saft mit euch sein...
                        Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                        Kommentar


                          #13
                          D.h. wenn man es so auch in der Ausbildung lernt, ist das auch falsch??? Und selbst wenn es Siemens so macht?
                          Gruß
                          Saihtam

                          >>> www.phoenixcontact.de <<<

                          Kommentar


                            #14
                            Ich war bei Siemens und bin nach 10 Jahren gegangen weil das Niveau zu tief war - na und?? Bin ich jetzt Gott??

                            Schnapp dir die VDE und lese....
                            EPIX
                            ...und möge der Saft mit euch sein...
                            Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

                            Kommentar


                              #15
                              Ne eher Teufel . Das Niveau ist immernoch dasselbe.
                              Ich wollte damit nur sagen, dass es viele Firmen so machen.
                              Und es eigentlich nicht falsch sein kann, das es sogar so gemacht wird bei EON. Und wie gesagt in der VDE stehts drin, das man es so machen darf.
                              Und gelernt habe ich es auch so. Und mein ehem. Ausbilder ist ein VDE-Fanatiker.
                              Gruß
                              Saihtam

                              >>> www.phoenixcontact.de <<<