trotzdem vielen dank für die Tipps
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Problem mit Gira Audioaktor
Einklappen
X
-
Hast du vielleicht einen Adresskonflikt? Probier mal nur ein Gerät direkt anzusprechen und prüfe die Busadresse.
Gruß Bruno
Einen Kommentar schreiben:
-
Im programmier modus befindet sich kein gerät.
Ich habe zwei Aktoren aber sobald einer von denen an den Bus kommt ist es vorbei
Einen Kommentar schreiben:
-
Ach soooo Du kommst schon garnicht erst auf den Bus,das ist natürlich übel....hast Du mehere Audioaktoren wenn ja hast Du sie mal einzeln vom Bus genommen vielleicht ist es nur einer der verrückt spielt.Zitat von Atti Beitrag anzeigenDie Leitung kommt direkt von der Verteilung, verpolt ist nichts und eine aufzeichnung kann ich auch nicht machen weil mir dann schon angezeigt wird das ich keinen zugriff auf den Bus habe
LG Randy
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast Du mal in der ETS nachgeschaut ob sich vielleicht ein Aktor oder ein Gerät auf der angeschlossenen Leitung ,sich im Programmiermodus befindet......
LG Randy
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Leitung kommt direkt von der Verteilung, verpolt ist nichts und eine aufzeichnung kann ich auch nicht machen weil mir dann schon angezeigt wird das ich keinen zugriff auf den Bus habe
Einen Kommentar schreiben:
-
Mach mal ne Busaufzeichnung....................
Von wo kommt die angeschlossenen EIB Leitung her ?
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Problem mit Gira Audioaktor
Ich habe folgendes problem mit den Audioaktoren von Gira.
Sobald ich die Busleitung anschließe kann ich kein Gerät im gesammten gebäude mehr Programmiere.
Wenn jemand eine idee haben sollte wäre ich über eine antwort sehr dankbar.
AttiStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: