Das heisst das Aktor ist nicht defekt und ich kann jetzt gut schlafen? :-)
Danke vielmals für ihre Antworte.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Heizungsaktor 230 V gibt 120 V im AUS Status
Einklappen
X
-
Ein Gast antworteteDas ist halt der "Nachteil" von Halbleiterschaltern. Dafür macht es dann nicht dauernd click/clack.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst beim Messen das Ventil am Aktor angeschlossen lassen (Grundlast) Dann wirst Du auch auf fast 0V herunterkommen
Triac-Widerstand fast unendlich
Eingangswiderstand Spannungsmesser fast unendlich ergibt spannungsteilung von 2, also die gemessenen 120V
Gruß Micha
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich messe direkt am Aktor ohne Kabel. Ich weiss dass es im real anders aussehen will aber ich fürchte es will immer höher als 0 V sein und ich weiss nicht was es mit den ventil tun will. Ich glaube dass das Ventil durch Spannung gesteuert (0 und 230 V = AUS und EIN) ist.Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenWo misst Du? Direkt am Aktor (ohne jegliches Kabel) oder am anderen Kabelende?
Im Grund ist es jedoch fast egal - wenn Du mal mit angeschlossener Last misst, sollte das Ergebnis wohl anders aussehen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo misst Du? Direkt am Aktor (ohne jegliches Kabel) oder am anderen Kabelende?
Im Grund ist es jedoch fast egal - wenn Du mal mit angeschlossener Last misst, sollte das Ergebnis wohl anders aussehen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizungsaktor 230 V gibt 120 V im AUS Status
Hallo.
Ich habe ein Jung 2136 Heizungsaktor gekauft. Jetz hab ich gelernt dass es im AUS (0) Status noch immer circa 120 V gibt (im EIN (1) Status 230 V). Ist es so richtig? Ich habe gedacht dass das Gerät im AUS Status 0 V geben soll.
Danke für die Antwort
Homer


Einen Kommentar schreiben: