Naja, wie Hardy Hard schon sagt, mehr Infos !!
Welche Kommunikation funktioniert den zwischen den beiden IP-Routern ?
Werden GAs gesendet ?
Kannst Du GAs auslesen ?
Wie sind ggf. Filter in den IP-Routern eingestellt.
Wie ist die IP-Strecke zwischen den IP-Routern ? Welche Geräte sind dazwischen ?
Gruß Tbi
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Programmierung über Koppler hinweg klappt nicht
Einklappen
X
-
Hallo nochmal,
ich habe ein Projekt mit zwei Linien die über Ethernet und IP-Routern von Jung miteinander verbunden sind. Mein Problem ist das ich nicht von der einen Linie in die andere mit der ETS parametrieren kann. Ich habe die Linie 1.1 und 2.1 oder muss ich die Linien umbenennen?
Ich habe jeweils einen IP-Router für die eine mit der Adresse 1.1.0 und für die zweite Linie mit der Adresse 2.1.0. Die USB-Schnittstelle hab ich in Linie 2 mit der Adresse 2.1.254. Wenn ich in der anderen Linie parametrieren will kommt der Fehler: Gerät mit der Adresse 1.1.1 nicht gefunden. Kann mir jemand bitte einen Tipp geben?
Danke schonmal... =)
Einen Kommentar schreiben:
-
Und wie soll Dir jemand helfen, wenn Du Dein Problem nicht schilderst?Zitat von Christian 2807 Beitrag anzeigenHallo,
bei mir stimmt glaub ich alles und es funktioniert trotzdem nicht.
Es kommt immer der Fehler das Gerät mit der Adresse kann nicht gefunden werden.
Ich verzweifle noch...
Du solltest schon beschreiben, was Du bisher versucht hast, und wie Deine Installation aufgebaut ist. Dann hat vielleicht jemand eine Idee.
Die Fehlermeldung kann auf jeden Fall viele ursachen haben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
bei mir stimmt glaub ich alles und es funktioniert trotzdem nicht.
Es kommt immer der Fehler das Gerät mit der Adresse kann nicht gefunden werden.
Ich verzweifle noch...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hihi,Zitat von Norbe Beitrag anzeigendas passiert auch mal noch nach 10 Jahren programmieren, wenn man die Schnittstelle ständig woanders im Einsatz hat oder es sehr eilig hat
96 hab ich mein erstes Projekt gemacht, aber seither noch nie drüber Gedanken gemacht. Naja, auf der Baustelle ist es ja auch hektisch oft, da hat man für sowas selten Zeit.
Einen Kommentar schreiben:
-
das passiert auch mal noch nach 10 Jahren programmieren, wenn man die Schnittstelle ständig woanders im Einsatz hat oder es sehr eilig hat
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, ich könnt mir selber eine ins Gesicht kn...Zitat von Norbe Beitrag anzeigengenau die Adresse der Schnittstelle muss im Bereich der Linie sein, in der sie steckt, dann gehts auch über nen Koppler hinweg
Manchmal sieht man den Berg vor Augen nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
genau die Adresse der Schnittstelle muss im Bereich der Linie sein, in der sie steckt, dann gehts auch über nen Koppler hinweg
Einen Kommentar schreiben:
-
Topologie und Physikalische Adressen innerhalb der Linien stimmen.
D.h. ich muß der Programmierschnittstelle eine physikalische Adresse der Linie geben, kann dann auch andere Linien programmieren?
Einen Kommentar schreiben:
-
auch wenn die Koppler auf Durchzug stehen, muss die Topologie und die physikalischen Adressen stimmen.
Inklusive der Adresse der Programmierschnittstelle.
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Programmierung über Koppler hinweg klappt nicht
Hallo,
ich habe jetzt ein Projekt, bei dem ich nicht linienübergreifend die Geräte porgammieren kann.
Es gibt eine Haupt und zwei Nebenlinien, die Koppler sind beide auf "Durchzug" parametriert.
Wenn ich bsp. mit der ETS über eine USB-Schnittstelle auf Linie 1 hänge, kann ich kein Gerät in der Linie 2 über den Bus programmieren.
Nach dem Setzen der Physikalischen Adresse bricht die ETS ab, mit dem Hinweis es sei fehlgeschlagen und man möge die Programmier LED an dem Gerät händisch ausschalten.
Habe ich etwas nicht beachtet?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: