Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Relais-Lautstärke und Lebensdauerunterschied MDT AMS (Standard) vs. AMI (Industrie)?
Vielleicht nicht im Ösiland Gang und Gebe, aber Groß - Kleinschreibung liest sich allemal besser!!!!!!
Werde mich in Zukunft bemühen deinen Vorschlag bezüglich Groß/Kleinschreibung zu beherzigen, in der Hoffnung dass ich dann mit meinen Anliegen eine größeres Publikum erreiche, welches inhaltlich relevante Rückmeldungen geben kann.
Werde mich in Zukunft bemühen deinen Vorschlag bezüglich Groß/Kleinschreibung zu beherzigen, in der Hoffnung dass ich dann mit meinen Anliegen eine größeres Publikum erreiche, welches inhaltlich relevante Rückmeldungen geben kann.
lg aus dem sogenannten Ösiland...
Nicht ärgern lassen, abends wenn ich mit dem ipad auf der couch liege, schreibe ich auch nur so... dann ist ja auch nur ein finger für's tippen frei....
liebe grüsse ins nachbarland!
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Die Diskussion hier hat mich motiviert, nochmal die Datenblätter meiner Meanwell HLG150 und HLG240 durchzulesen.
HLG150: Inrush Current 65A. Bei 16A LS Typ B maximal 4 Netzteile. Bei Typ C maximal 7 Netzteile
HLG240: Inrush Current 75A. Bei 16A LS Typ B maximal 2 Netzteile. Bei Typ C maximal 4 Netzteile
Durch die Beschränkung der maximalen Anzahl von Netzgeräten pro LS ist doch eigentlich implizit immer ein AKS ausreichend?
Oder anders gefragt: Die Charakteristik der "haushaltsüblichen" LS erfordert doch nie eine Industrie-Ausführung? Selbst die Standard-Ausführungen mit 600A Einschaltstrom sind schon mit viel Reserve dimensioniert?
Du hast die Zeit für die Einschaltstromangabe nicht berücksichtigt.
Meanwell gibt beim HLG150 z.B. 65A bei 570uS an. Bei 16A LS Typ B sind 4 Netzteile zugelassen. Also ca. 260A bei 570µS.
Das AKS Datenblatt gibt 600A bei 150µS und 250A bei 600µS an. Hier kannst du die 600A nicht nehmen, da der Impuls deutlich länger ist. Die 250A Angabe passt aber recht gut. Du hast mit 4 Netzteile dann den max Einschaltsrom für die Sicherung und für den AKS, ohne Reserve. 4 Netzteile sind aber auch Worst Case.
Aber im Prinzip bei Absicherung mit 16A Typ B kann nicht viel passieren.
Vielen Dank hjk für die Erklärung.
Für meine neu durchzuführende Trafoaufteilung werde ich auf einen AMI zurückgreifen, um noch ein bisschen Reserve zu haben.
Eigentlich schäme ich mich zugeben zu müssen, dass ich die Datenblätter komplett ignoriert habe
Aktuell habe ich 5 Stück HLG150 und 2 Stück HLG240 an einem AMI Kanal, gesichert mit einem Hager B16 Automat. Beim Schalten ist der LS noch nie geflogen, allerdings habe ich bis jetzt noch nie unter Volllast Geschaltet.
Das werde ich nun Aufteilen in drei Gruppen.
Eigentlich schäme ich mich zugeben zu müssen, dass ich die Datenblätter komplett ignoriert habe
Na ja, ich mache auch vieles, ohne Manuals zu lesen, aber Datenblätter schaue ich schon öfter mal an. Leider findest Du die oben von mir geposteten Angaben so auch nicht in den Datenblättern, obwohl das aus meiner Sicht unbedingt hereingehört.
Die Eingangskapazität habe ich erst mal aus Inrush-Current und Zeit gerechnet, aber hab mal spasseshalber bei Meanwell nachgefragt und dann - man staune - mehrere hundert Seiten lange Design-Reviews erhalten - dies pro Netzgerät!! Irgendwo in der Mitte der Dokumente habe ich dann den fraglichen Kondensator gefunden... also schon etwas zeitintensiv...
Zu der Belastung der LS gibts von Meanwell irgendwo in einem Zusatzblatt.
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
In dem neueren Datenblatt ist auch die max. Anzahl Netzgeräte pro LS aufgeführt: B16 = 4 Stück / C16 = 7 Stück concept Vielleicht magst Du Deine Übersicht aus #22 ergänzen? Die finde ich sehr hilfreich ...
In dem neueren Datenblatt ist auch die max. Anzahl Netzgeräte pro LS aufgeführt: B16 = 4 Stück / C16 = 7 Stück concept Vielleicht magst Du Deine Übersicht aus #22 ergänzen? Die finde ich sehr hilfreich ...
Gemacht!
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Wie bereits schon von concept erwähnt, könnte man alternativ beim Einsatz größerer Stückzahlen von Netzteilen je Kanal, auch einen Einschaltstrombegrenzer benützen. In dem angehängten, nicht mehr ganz so aktullen Datenblatt, wäre z.B. eine Übersicht zu diversen Meanwell Netzteilen ersichtlich. Habe Einschaltstrombegrenzer von diesem Hersteller schon in Projekten verbaut.
Sind die Kapazitäten eigentlich nur beim Schalten unter Last interessant oder auch beim dauerhaft geschlossenen Kontakt? Frage, da ich vor meinen beiden HLG 600er jeweils einen AZI Kanal habe zwecks Verbrauchsmessung. Abgeschaltet wird und wurde der noch nie. Der AZI kann 200uF, die HLGs haben scheinbar 220uF... mehr als ich dachte.
Nur beim schalten! Wenn die kontakte immer geschlossen sind zur strommessung ist alles pallettti... und nicht scheinbar, das sind 220uF, sonst würde ich es ja kaum posten...
gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.