  • JMA
    antwortet
    Ich war grad mal so "frei" zu versuchen, ob ich mich mit deiner Anlage verbinden kann.
    ==> NJET! - "Kann Treiber nicht installieren"

    Mit IDENTEN Einstellungen, nur anderer URL auf eine andere Anlage mit eibPort funktionierts einwandfrei!
    Damit würd ich den Fehler mal eher NICHT in der ETS3 vermuten.

    Da muss es wohl in der Kette DynDns --> Router --> eibPort was haben.

    Welchen Router hast du da im Einsatz und sind da wirklich ALLE Ports weitergeleitet?

    Versuch mal die aktuelle IP deiner Anlage zu ermitteln und gib die mal anstelle der DynDns-Url in deiner ETS ein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobmeierr
    antwortet
    Hab auch schon beide Protokolle versucht - Nichts

    Bei TCP erscheint: Kann Treiber nicht initialisieren
    Bei UDP erscheint: Keine Kommunikation


    Bei dyndns habe ich auch nur einen Host in Benutzung

    Wenn ich die Adresse anpinge kann ich sie ohne Probleme erreichen

    Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Ich würde mal schleunigst die Bilder vom Netz nehmen.
    Da MUSS ich Matthias recht geben!
    Die IP's bzwl URL's sollte man in solchen Screenschots "schwärzen"!

    Hast du schon versucht, ob du die URL tatsächlich auch erreichen kannst (ping)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Stell mal das Protokoll von UDP auf TCP.

    Du verwendest scheinbar einen DYNDNS Account, hast du da mehrere "Hosts" eingetragen?
    Da gabs umlängst eine Änderung, dass du nur mehr max. 2 Hosts gratis nutzen kannst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Ich würde mal schleunigst die Bilder vom Netz nehmen. Beim ETS-Fernzugriff gibt NULLKOMMANULL Sicherheitsmechanismen. JEDER kann über den gezeigten dyndns-Account die Anlage umparametrieren!

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobmeierr
    antwortet
    Im eibPort sind genau alle die Ports eingestellt, die auch geöffnet sind.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Sind die Ports auch so im eibPort eingestellt?
    Das sind nämlich die Standard Ports, da kannst du was x-beliebiges im eibPort auch einstellen.

    Check mal deine Kommunikations Einstellungen in der ETS bzw. poste mal einen Screenshot davon.

    lg

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobmeierr
    antwortet
    Alle diese Ports sind schon geöffnet aber die ETS bringt nur die Meldung: Keine Kommunikation

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Für VOLLE Funktionalität brauchst du folgende Ports offen:
    SSH: 22
    BMX: 1735
    HTTP: 80
    iEts: 50000-50002
    Das sind die Standard Einstellungen, die du im eibPort auch ändern kannst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • estec
    antwortet
    Hallo!
    Hatte vor kurzem das selbe Problem. Allerdings bei fixer IP. Mein Kunde hatte alle Ports zu, nur meine 50000-50002 geöffnet. Der ETS Zugriff hat nicht funktioniert, dann hat er auch ander Ports geöffnet und dann hat es funktioniert. Für mich heißt das, die ETS braucht noch igendwelche Ports die nicht dokumentiert sind, oder im Normalfall offen sind. Ich weiß aber im Moment nicht welche Ports das sind, vielleicht kann ich das noch herausfinden.

    estec

    Einen Kommentar schreiben:


  • JMA
    antwortet
    Hast du ne Firewall laufen?
    Meist ist die das Problem.

    Ansonsten check in der ETS ob du die Parameter richtig eingestellt hast für die Kommunikation (Typ auf IP(ElBlib/IP)!!!)

    Und ob du auch die richtige Schnittstelle ausgewählt hast!

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobmeierr
    antwortet
    Umleitung ist ebenfalls eingerichtet zum eibPort. Kann das vielleicht ein Problem mit der ETS3 sein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ich meine nicht nur die Ports öffnen, sondern auch auf die IP des Eibport umleiten. Ansonsten funktioniert das bei mir mit den im Anhang befindlichen Einstellungen in der ETS. Mal abgesehen das die Geschichte komplett frei von Sicherheit ist. Deshalb wird das auch auf VPN umgestellt
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    DynDNS hat doch irgendwas umgestellt. Kann es damit zutun haben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • dobmeierr
    antwortet
    Hab ich bereits erledigt. Die drei Ports für EiblipIP sind geöffnet. Aber funktioniert deswegen auch noch nicht.

    Hab keine Idee mehr.