Ich war grad mal so "frei" zu versuchen, ob ich mich mit deiner Anlage verbinden kann.
==> NJET! - "Kann Treiber nicht installieren"
Mit IDENTEN Einstellungen, nur anderer URL auf eine andere Anlage mit eibPort funktionierts einwandfrei!
Damit würd ich den Fehler mal eher NICHT in der ETS3 vermuten.
Da muss es wohl in der Kette DynDns --> Router --> eibPort was haben.
Welchen Router hast du da im Einsatz und sind da wirklich ALLE Ports weitergeleitet?
Versuch mal die aktuelle IP deiner Anlage zu ermitteln und gib die mal anstelle der DynDns-Url in deiner ETS ein.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
eibPort -> DynDns -> ETS3 Fehlermeldung bei Fernwartung
Einklappen
X
-
Hab auch schon beide Protokolle versucht - Nichts
Bei TCP erscheint: Kann Treiber nicht initialisieren
Bei UDP erscheint: Keine Kommunikation
Bei dyndns habe ich auch nur einen Host in Benutzung
Wenn ich die Adresse anpinge kann ich sie ohne Probleme erreichen
Gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Da MUSS ich Matthias recht geben!Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigenIch würde mal schleunigst die Bilder vom Netz nehmen.
Die IP's bzwl URL's sollte man in solchen Screenschots "schwärzen"!
Hast du schon versucht, ob du die URL tatsächlich auch erreichen kannst (ping)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Stell mal das Protokoll von UDP auf TCP.
Du verwendest scheinbar einen DYNDNS Account, hast du da mehrere "Hosts" eingetragen?
Da gabs umlängst eine Änderung, dass du nur mehr max. 2 Hosts gratis nutzen kannst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich würde mal schleunigst die Bilder vom Netz nehmen. Beim ETS-Fernzugriff gibt NULLKOMMANULL Sicherheitsmechanismen. JEDER kann über den gezeigten dyndns-Account die Anlage umparametrieren!
Einen Kommentar schreiben:
-
Im eibPort sind genau alle die Ports eingestellt, die auch geöffnet sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind die Ports auch so im eibPort eingestellt?
Das sind nämlich die Standard Ports, da kannst du was x-beliebiges im eibPort auch einstellen.
Check mal deine Kommunikations Einstellungen in der ETS bzw. poste mal einen Screenshot davon.
lg
Einen Kommentar schreiben:
-
Alle diese Ports sind schon geöffnet aber die ETS bringt nur die Meldung: Keine Kommunikation
Einen Kommentar schreiben:
-
Für VOLLE Funktionalität brauchst du folgende Ports offen:
SSH: 22
BMX: 1735
HTTP: 80
iEts: 50000-50002
Das sind die Standard Einstellungen, die du im eibPort auch ändern kannst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!
Hatte vor kurzem das selbe Problem. Allerdings bei fixer IP. Mein Kunde hatte alle Ports zu, nur meine 50000-50002 geöffnet. Der ETS Zugriff hat nicht funktioniert, dann hat er auch ander Ports geöffnet und dann hat es funktioniert. Für mich heißt das, die ETS braucht noch igendwelche Ports die nicht dokumentiert sind, oder im Normalfall offen sind. Ich weiß aber im Moment nicht welche Ports das sind, vielleicht kann ich das noch herausfinden.
estec
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du ne Firewall laufen?
Meist ist die das Problem.
Ansonsten check in der ETS ob du die Parameter richtig eingestellt hast für die Kommunikation (Typ auf IP(ElBlib/IP)!!!)
Und ob du auch die richtige Schnittstelle ausgewählt hast!
Einen Kommentar schreiben:
-
Umleitung ist ebenfalls eingerichtet zum eibPort. Kann das vielleicht ein Problem mit der ETS3 sein?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich meine nicht nur die Ports öffnen, sondern auch auf die IP des Eibport umleiten. Ansonsten funktioniert das bei mir mit den im Anhang befindlichen Einstellungen in der ETS. Mal abgesehen das die Geschichte komplett frei von Sicherheit ist. Deshalb wird das auch auf VPN umgestellt
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
DynDNS hat doch irgendwas umgestellt. Kann es damit zutun haben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab ich bereits erledigt. Die drei Ports für EiblipIP sind geöffnet. Aber funktioniert deswegen auch noch nicht.
Hab keine Idee mehr.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: