Bei den Parameter einstellungen unter Block1 kannst du Master Slave einstellen.
Einen Master 2 Slave und eine GA fürs Triggerobjekt... dann sollte es funktionieren...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja gibt es.
Wie gehört so eine Master Slave Schaltung Verknüpft?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gibt es in der ETS ein Objekt namens Trigger oder Nebenstellobjekt?. Mit 3 Meldern muss eine Master Slave Schaltung gemacht werden. es sollte mit den Meldern eigentlich machbar sein...
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Schnelle Antwort!
Es sind:
631719 KNX ARGUS 180/2,20 m UP, polarweiß glänzend, System M
Ja haben sie, was mach ich damit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Welche Melder sind das?
Haben die ein Nebenstellenobjekt? Mehr Input!
Einen Kommentar schreiben:
-
Anfänger Frage
Hallo erstmal!
Ich bin noch recht neu auf dem Gebiet EIB und hab da ne kurze Frage:
Ich habe hier drei KNX BWM´s von Merten (Argus-Linie) mit denen ich 1 Ausgang Schalten will, wenn ich nun die drei BWM-Schalt Objekte in eine Gruppenadresse Verknüpfe funktioniert das irgendwie nicht den wenn der erste Melder einschaltet und ein anderer Ausschaltet geht das Licht aus obwol der 1ste noch aktiv ist.
Jetzt hab ich mir gedacht wenn ich eine Logikfunktion ODER nehme ist immer nur einer aktiv. (Richtig oder?)
Nur: was macht man wenn man mehr als drei melder hat gibt es da noch eine elegantere Lösung?
Gleich mal Dank im VorausStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: