Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Dreistockklemmen/Reihenklemmen -- Breite?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • makki
    antwortet
    Also ehrlichgesagt, wirklich kapiert hab ichs erst nachdem ich das Werkzeug hatte (damit macht mans nämlich intuitiv richtig) UND ich so ein Ding mal aufm Schreibtisch genau untersucht habe
    Danach ists easy und man frägt sich, warum man sich so angestellt hat

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Sieh' Dir mal auf den Seiten von Wago in der Mediathek das Video zu TOPJOB S an. Da wird es schön demonstriert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rb84
    antwortet
    Ahhhhh ich habs!

    1. KREUZSCHLITZ Schraubendreher ins Eckige stecken

    2. Kabel ins Runde stecken

    3. Kabel wieder raus!

    Und jetzt kauf ich mir mal das Werkzeug, was Makki da hat, damit sollte es doch dann noch einfacher gehen?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • rb84
    antwortet
    Zitat von Saihtam Beitrag anzeigen
    Also bei uns ist es so, dass du den Schraubendreher so hebelst, dass du die Zugfeder spannst und sich so öffnet. Und du brauchst dir keine Sorgen machen wegen der Kontaktfläche.
    Weiß jetzt nicht welche Klemmen du hast, aber gabs dazu keine Steckbrücken?

    Es geht um die 4 Etagen Klemmen von Wago. Für den EIB...

    Ich glaub ich kapier nur noch nicht so ganz, wie man die richtig bedient

    Einen Kommentar schreiben:


  • rb84
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Ja ich hab auch erst mal gestutzt.

    Ja die Adern in die Runden und den Minischraubenzieher ins eckige flach reinstecken und dann 90 grad drehen. Dann siehst Du auch, wie die Klemme hoch geht.

    Nein, den EIB stört das nicht

    Gruß Tbi

    HMM also ich bin mir nicht so sicher...

    Stecke ich das Kabel ins Runde, brauch ich garnix ins Eckige stecken. Aber ich kriegs halt nur noch mit Gewalt raus?

    Also ich versteh das System nich ganz...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Zitat von rb84 Beitrag anzeigen
    ... Die Eibleitungen kommen dann in die RUNDEN Löcher, die eckigen Löcher sind für ...
    "Das Runde muss ins Eckige" galt in einem anderen wichtigen Lebensbereich, nicht im Verteilerschrank .

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Also bei uns ist es so, dass du den Schraubendreher so hebelst, dass du die Zugfeder spannst und sich so öffnet. Und du brauchst dir keine Sorgen machen wegen der Kontaktfläche.
    Weiß jetzt nicht welche Klemmen du hast, aber gabs dazu keine Steckbrücken?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Ja ich hab auch erst mal gestutzt.

    Ja die Adern in die Runden und den Minischraubenzieher ins eckige flach reinstecken und dann 90 grad drehen. Dann siehst Du auch, wie die Klemme hoch geht.

    Nein, den EIB stört das nicht

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • rb84
    antwortet
    2 Fragen nochma zu den 4er Klemmen:

    Meine sind jetzt angekommen. klingt doof, aber um sicherzugehen: Die Eibleitungen kommen dann in die RUNDEN Löcher, die eckigen Löcher sind für den Schraubenzieher? Dann drückt von unten ans Kabel ein gebogener Metallstift. Langt das als Kontaktfläche aus?

    Und nochwas: darf man auch 1,5mm^2 verwenden beim EIB z.B. für Brücken? Mir ist nämlich ja aufgefallen: Die Klemmen sind für 1,5mm^2 geeignet - d.h. innen haben sie einen höheren Querschnitt. Den EIB stört das nicht oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Taxus
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Also man kann drei EIB-Leitungen mit allen vier Adern an eine Klemme anschließen.
    Mit den 4-ern hatte ich auch geliebäugelt, mir wäre das aber zu fummelig geworden. Das sauber zu beschriften und z.B. eine der drei Busleitungen mal gezielt (z. B. wegen Aufteilung auf eine andere Linie) umzuklemmen wird ein wenig unhandlich.

    Sicher auch eine Platzfrage, da aber typischerweise im Verteiler ja gar nicht so viele Busleitungen ankommen, braucht man hier auch nicht unbedingt mit Millimetern zu geizen. Die für die NYMs verwendeten 2003-764x fand ich dann aber doch zu übertrieben und habe letztlich für die Busleitungen die Weidmüller ZDK 1,5 genommen. Breite 3,5mm, also 7 mm je Busleitung (links sw/rt, rechts ge/ws), passende Brücken und Abdeckplatten sind erhältlich (und natürlich das passende Werkzeug, 0,4x2,0x60-Schraubendreher).

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Gute Tip Makki, aber das zeigt mir Du hast die Klemmen nie verwendet. Das Ding habe ich nämlich auch. Aber das geht nicht da rein.
    Naja, welche Klemmen, wir reden vermutlich derbe aneinander vorbei Und ich hab auch kein Problem damit von 0,0x bis 2,5qmm (heute mal nicht den Durchmesser mitm Querschnitt verwechselt..)

    Ich hab die Wago 7xx-irgendwas Topjob (und ich weiss das es von Phoenix sehr ähnliche gibt), die kann man wirklich wunderschön mit Steckern brücken, weil mein Eli die halt kannte.. war&bin (nach Anschaffung des richtigen Werkzeugs! vorher habe ich ein paar tage geflucht weil in der oberen Reihe im Hager kommt man sonst nicht rein) recht zufrieden damit..
    Diesmal das richte Bild, habs extra ausm Keller geholt das Ding, Wago 2009-310:


    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    @Saitham: Diese Klemmen sind 4 Stockklemmen. mit doppelter Klemmung pro anschluß unter und oben auch noch mal. Also 4 Drähte pro elektr. Klemme lassen sich anschliessen ( 2 oben 2 unten). Eine Reihenklemmen hat 4 Stock also 4 elektrische Klemmen (potentiale).

    Verwendet man eine Klemmstelle zum Brücken, hat man noch drei frei.

    Also man kann drei EIB-Leitungen mit allen vier Adern an eine Klemme anschließen.
    Entweder ich stehe aufm Schlauch oder ich verstehe das nicht.
    Hast du evtl. eine Grafik oder ein Bild? Du weißt ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Da muss ich jetzt als No-ob mal einspringen: Ich finde die Stecklemmen absolut perfekt!
    Man muss allerdings das richtige Werkzeug haben (wie so oft- ich meine aber ein anderes, grün, beidseitig "gewinkelt")
    Gute Tip Makki, aber das zeigt mir Du hast die Klemmen nie verwendet. Das Ding habe ich nämlich auch. Aber das geht nicht da rein.

    Das geht nur mit einem sehr kleinem Schlitz-Schraubenzieher (ca. 1 mm breit), den man zu öffnen verdrehen muß.


    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Neeee. Das ist sicher bei Phoenix ned anders&das schöne, da gibts 1-2-3-4-5-x Brücken..
    Nein, bei diesen WAGO Klemmen http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?strBestNrID=7270222&lid=1&cid=1 gibt es nur Drahtbrücken. Die Brücken der TobJob oder TobJob S gehen hier nicht. Es ist auch kein Platz für speziell Brücken vorgesehen.


    Man beachte 126 mm also 12,6 cm sind die klemmen lang.

    @Saitham: Diese Klemmen sind 4 Stockklemmen. mit doppelter Klemmung pro anschluß unter und oben auch noch mal. Also 4 Drähte pro elektr. Klemme lassen sich anschliessen ( 2 oben 2 unten). Eine Reihenklemmen hat 4 Stock also 4 elektrische Klemmen (potentiale).

    Verwendet man eine Klemmstelle zum Brücken, hat man noch drei frei.

    Also man kann drei EIB-Leitungen mit allen vier Adern an eine Klemme anschließen.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Saihtam
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Genau deswegen und weil es halt ein unübersichtliches gewurschtel ist wenn mal 3 8x und 2 12 YstY da zusammenkommen..

    Makki
    Was habt ihr denn jetzt genau für ein Problem? Sind die Klemmen zu groß für den Leiter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von tbi Beitrag anzeigen
    Naja, wenn Du den Schraubenzieher reinsteckst, muß man schon genau treffen und so hebeln. Dann genau die kleinen Adern rein.
    Da muss ich jetzt als No-ob mal einspringen: Ich finde die Stecklemmen absolut perfekt!
    Man muss allerdings das richtige Werkzeug haben (wie so oft- ich meine aber ein anderes, grün, beidseitig "gewinkelt")

    Du must bedenken, Du willst hauptsächlich durchbrücken. Alle roten, alle schwarzen, etc. Da must du dir lauter Drahtbrücken machen.
    Neeee. Das ist sicher bei Phoenix ned anders&das schöne, da gibts 1-2-3-4-5-x Brücken..

    Ich würde heute wohl die EIB klemmen als 8-ter nehmen und die dann mit WAGO Plastikhalter auf der Hutschiene befestigen.
    Das hab ich bei vielem (wegen dem Platzmangel für Reihenklemen) und ich würde es nur als Notlösung machen..

    Der Nachteil ist hier aber, du kriegst den Draht ja nur mit drehen wieder aus der Klemme.
    Genau deswegen und weil es halt ein unübersichtliches gewurschtel ist wenn mal 3 8x und 2 12 YstY da zusammenkommen..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X