Hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Der Baustein rechnet erst bei Eingang eines neuen Wertes. Wenn du aber deinen Wert bei Neustart mit 1 multiplizierst, kann wird dieser neu berechnet.
Bei mir hat´s geholfen.
Mfg Ralf
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Frage zur Logik
Einklappen
X
-
Hallo Peter,
hatte bei mir mit arithmetischen Operationen, die mit remanenten IKOs rechnen, ganz aehnliche Probleme. Nach jedem Neustart war der gerechnete Wert nicht vorhanden, es musste zuerst ein Ueberschreiben des IKO erfolgen. Daher vermute ich, dass es bei dir gar nicht an den KNX-KO sondern an dem IKO Schaltschwelle liegt.
Lösung: Telegramm-Generator mit Triggereingang dazwischenhängen, "System bei Start=1" zu beiden Triggereingängen verbinden.
mfg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Trex,
mir fehlt da noch ein Bild von der K-Objekt Ansicht des Experten.
Hast Du einen Init-Wert vergeben, fragst Du die Objekte ab oder sind die Daten remanent?
Gruß Holger
Einen Kommentar schreiben:
-
sendet ab 1 LUX
Ich vermute eher, daß das mit dem Eingangswert irgendwie nicht passt.
Aber bin grad völlig ratlos. Naja, mal ein paar Tage warten, Zeit bringt Ideen....
Einen Kommentar schreiben:
-
So soll es ja sicherlich auch sein.Zitat von TRex Beitrag anzeigenko abfragen ist gesetzt, sperre offen bei helligkeitswert < Helligkeitsvorgabe
Der Baustein rechnet ja nur, wenn er einen neuen Hellgkeitswert bekommt.
Wird der Helligkeitswerte zyklisch gesendet, oder bei Veränderung? 100 LUX ist ja nicht viel. Wie groß ist den deine Messwerdiff. des Sensors?
Einen Kommentar schreiben:
-
ko abfragen ist gesetzt, sperre offen bei helligkeitswert < Helligkeitsvorgabe
Einen Kommentar schreiben:
-
Nachtrag: Ich denke mal die willst die Sperre öffnen, also eine 1 haben. Wird dein Helligkeitswert kontinuierlich gesendet? Ist bei der KO Helligkeitswert "Bei starten abfragen" angehackt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Willst du sperren oder öffnen?Zitat von TRex Beitrag anzeigen.....Dennoch muss ich - damit die Sperre wirkt - .....
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage zur Logik
Habe mit folgender Logik Probleme:
[IMG]file:///c:/temp/moz-screenshot.png[/IMG]
Nach einem Neustart des HS sind die Schwellenwerte im KO vorgegeben, hier:
Helligkeit Schaltschwelle 100 LUX
Dennoch muss ich - damit die Sperre wirkt - immer erstmal die 100 LUX über den aktuellen wert eintragen und dann wieder zurückändern, bis der HS das bemerkt und dann richtig schaltet.
Wie kann ich denn das automatisieren, ohne dauernd die Werte ändern zu müssen bei einem Restart?Angehängte DateienStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: