Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage zur Logik

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • aralf
    antwortet
    Hatte auch mal so ein ähnliches Problem. Der Baustein rechnet erst bei Eingang eines neuen Wertes. Wenn du aber deinen Wert bei Neustart mit 1 multiplizierst, kann wird dieser neu berechnet.
    Bei mir hat´s geholfen.

    Mfg Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Hallo Peter,

    hatte bei mir mit arithmetischen Operationen, die mit remanenten IKOs rechnen, ganz aehnliche Probleme. Nach jedem Neustart war der gerechnete Wert nicht vorhanden, es musste zuerst ein Ueberschreiben des IKO erfolgen. Daher vermute ich, dass es bei dir gar nicht an den KNX-KO sondern an dem IKO Schaltschwelle liegt.

    Lösung: Telegramm-Generator mit Triggereingang dazwischenhängen, "System bei Start=1" zu beiden Triggereingängen verbinden.

    mfg

    Einen Kommentar schreiben:


  • holger schw
    antwortet
    Hallo Trex,

    mir fehlt da noch ein Bild von der K-Objekt Ansicht des Experten.
    Hast Du einen Init-Wert vergeben, fragst Du die Objekte ab oder sind die Daten remanent?

    Gruß Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    sendet ab 1 LUX
    Ich vermute eher, daß das mit dem Eingangswert irgendwie nicht passt.
    Aber bin grad völlig ratlos. Naja, mal ein paar Tage warten, Zeit bringt Ideen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    antwortet
    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    ko abfragen ist gesetzt, sperre offen bei helligkeitswert < Helligkeitsvorgabe
    So soll es ja sicherlich auch sein.
    Der Baustein rechnet ja nur, wenn er einen neuen Hellgkeitswert bekommt.
    Wird der Helligkeitswerte zyklisch gesendet, oder bei Veränderung? 100 LUX ist ja nicht viel. Wie groß ist den deine Messwerdiff. des Sensors?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    ko abfragen ist gesetzt, sperre offen bei helligkeitswert < Helligkeitsvorgabe

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    antwortet
    Nachtrag: Ich denke mal die willst die Sperre öffnen, also eine 1 haben. Wird dein Helligkeitswert kontinuierlich gesendet? Ist bei der KO Helligkeitswert "Bei starten abfragen" angehackt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    antwortet
    Zitat von TRex Beitrag anzeigen
    .....Dennoch muss ich - damit die Sperre wirkt - .....
    Willst du sperren oder öffnen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    hat ein Thema erstellt HS/FS Frage zur Logik.

    Frage zur Logik

    Habe mit folgender Logik Probleme:
    [IMG]file:///c:/temp/moz-screenshot.png[/IMG]
    Nach einem Neustart des HS sind die Schwellenwerte im KO vorgegeben, hier:
    Helligkeit Schaltschwelle 100 LUX

    Dennoch muss ich - damit die Sperre wirkt - immer erstmal die 100 LUX über den aktuellen wert eintragen und dann wieder zurückändern, bis der HS das bemerkt und dann richtig schaltet.

    Wie kann ich denn das automatisieren, ohne dauernd die Werte ändern zu müssen bei einem Restart?
    Angehängte Dateien
Lädt...
X