- √ - 23000°

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • makki
    antwortet
    Prüf das trotzdem mal in der ETS, sonst haste nachm nächsten Import nämlich wieder ziemlich unwohnliche Temperaturen in der Küche

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • audiopaule
    antwortet
    keine ahnung, aber alles ist gut... danke für euer feedback

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Das Gira-ETS Addin (seit 2.5 funktioniert es hier auch) machts beim Export nach einem schnellen Blick richtig. Ich würde fast tippen, Du hast irgendwo in der ETS EIS10 statt EIS5 (DPT9) für die GA eingestellt..
    Das fiel vorher natürlich nie auf, weil der Datenexport/import mit dem esf ein schlechter Witz war und man eh fast alles manuell korrigieren musste

    Bleibt noch die Frage, warum der Experte aus dem Jahr 2010 die verwirrenden, obsoleten EIS statt DPT anzeigt und verwendet

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • audiopaule
    antwortet
    Ja.
    Habe zuerst mit dem OPC importiert.
    und nach dem das das nicht funktioniert hat mit dem add in.
    möglicherweise liegt hier das problem?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Und das vor allem nur bei dir, das ist das Seltsame. Hast du noch mit dem Ets-Export hantiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • audiopaule
    antwortet
    Fehler gefunden!
    K.obj. Datentypen auf EIS10....
    Änderung auf EIS5
    Funktioniert.
    Aber wieso Exp2.5 die auf EIS10 setzt, keine Ahnung...

    Einen Kommentar schreiben:


  • audiopaule
    antwortet
    Also am export/import liegts definitv nicht. habe (wie von gira vorgeschrieben) erst archiviert und dann importiert. bei der installation deutsch gewählt (wie üblich). hat auch am anfang geklappt. nur heute auf einmal 23000° (Celsius). ich raff es nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Wie hast du die wertanzeige denn gemacht? Kommt der wert zyklisch?Noch irgend welche bausteine dazwischen? Blöde frage hast du das ganze projekt heruntergeladen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfN
    antwortet
    Hi,
    das hört sich für mich nach falschen regionalen Einstellungen an.

    Wenn dein Projekt mit deutscher Schreibweise gespeichert wurde also
    24,00 °C und Du dann in der neuen Version englische Einstellungen hast wird das als 24000 interpretiert, da Punkt und Komma andere Funktion haben.

    Also einfach mal nach schauen wie das eingestellt ist.

    Ist ein Tipp aus meiner täglichen Erfahrung im Job mit dem Umgang mit Exceldateien in unter schiedlichen Sprachversionen.
    Ich selbst habe noch keinen HS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • audiopaule
    antwortet
    Danke für eure bemühungen, aber es ändert sich nix.
    ich geb´s auf

    Einen Kommentar schreiben:


  • audiopaule
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Unabhängig von der Ursache würde ich auf falschen Datenpunkttyp tippen, diese ggfs. mal kontrollieren..

    Makki
    Hab ich kontrolliert, bei Temp 16 bit, EIS5, scheint OK

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Unabhängig von der Ursache würde ich auf falschen Datenpunkttyp tippen, diese ggfs. mal kontrollieren..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • audiopaule
    antwortet
    OK, wird sofort ausprobiert

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Genau das ist der Punkt. Nicht dabei und dann ggf. in einer anderen Version vorliegend.

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Im 2.4 kannst du das projekt exportieren... Ich würde es mal versuchen. Wenn du so ein projekt öffnest sind oft logiken nicht dabei

    Einen Kommentar schreiben: