Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - EIBD - Keine Rückmeldung von Bus

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Steven
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Sieht gut aus, der segfault ist vermutlich kosmetik, mach einfach "usb:" statt "usb:4:2"..
    Scheint aber in beiden Fällen erfolgreich zu schreiben, nun mal einen
    Code:
    bcuaddrtab usb:
    (sollte 0 sein)

    - eibd starten ("-d -u usb:4:2" o.ä.)
    - "vbusmonitor1 local:/tmp/eib"
    - sehen ob da Telegramme "kommen"
    Falls ja: -> Problem in mh

    Falls Nein: hmm, dann wirds langsam Ende mit meinem Latein. (Mal ein neues Fehlerverhalten dieser Schnittstelle? nur zur sicherheit: mit der ETS tut die?)
    "eibd -t 1023 usb:4:2" könnte uns dann noch was sagen.

    Makki

    P.S.: was Du willst sind die Pakete "eibd-clients eibd-server" und ggfs. das initscript aus wg-config-eibd (das das bcuaddrtab übrigens macht), nicht bcusdk
    Hallo,

    scheinbar funktionierts jetzt über eidb, folgendes erhalte ich wenn ich Licht an und ausschalte im VBUSMONITOR1:

    Code:
    LPDU: BC 11 27 28 03 E1 00 81 3E :L_Data low from 1.1.39 to 5/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    LPDU: BC 11 04 20 03 E1 00 81 15 :L_Data low from 1.1.4 to 4/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
    LPDU: BC 11 27 28 03 E1 00 80 3F :L_Data low from 1.1.39 to 5/0/3 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
    5/0/3 ist das Licht das geschalten wird.

    Wenn ich
    Code:
    debiannb:~# bcuaddrtab usb:
    bleibt die Console mit einem blinkendem cursor stehen.

    MH geht nun auch. Nur folgende output ist mir rätselhaft:

    Code:
    [B]01/16/11 10:03:42 AM EIB read from 0.0.0 to 5/0/3[/B]
    01/16/11 10:03:42 AM EIB reply from 1.1.4 to 0/3/0 : "[0]" . Item not found.
    01/16/11 10:03:50 AM EIB write from 1.1.26 to 8/0/4 : "[0 0]" . Item not found.
    [B]01/16/11 10:03:52 AM EIB read from 0.0.0 to 5/0/3[/B]
    01/16/11 10:03:52 AM EIB reply from 1.1.4 to 0/3/0 : "[0]" . Item not found.
    01/16/11 10:04:00 AM: Saving object states ... done
    [B]01/16/11 10:04:02 AM EIB read failure for group  5/0/3[/B]
    01/16/11 10:04:05 AM EIB write from 1.1.39 to 5/0/3 : "on"
    01/16/11 10:04:05 AM EIB write from 1.1.4 to 4/0/3 : "[1]" . Item not found.
    01/16/11 10:04:17 AM EIB write from 0.0.0 to 5/0/3 : "off"
    01/16/11 10:04:17 AM EIB write from 1.1.4 to 4/0/3 : "[0]" . Item not found.
    01/16/11 10:04:19 AM EIB write from 1.1.39 to 5/0/3 : "off"
    01/16/11 10:04:20 AM EIB write from 1.1.39 to 5/0/3 : "on"
    01/16/11 10:04:20 AM EIB write from 1.1.4 to 4/0/3 : "[1]" . Item not found.
    01/16/11 10:04:26 AM EIB write from 1.1.39 to 5/0/3 : "off"
    01/16/11 10:04:26 AM EIB write from 1.1.4 to 4/0/3 : "[0]" . Item not found.
    01/16/11 10:04:42 AM EIB write from 1.1.23 to 8/0/5 : "[0 0]" . Item not found.
    01/16/11 10:05:00 AM: Saving object states ... done
    Die restlichen Adressen sind noch nicht eingepflegt, im moment nur 5/0/3 zum Test.

    Vielen Dank Makki :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Sieht gut aus, der segfault ist vermutlich kosmetik, mach einfach "usb:" statt "usb:4:2"..
    Scheint aber in beiden Fällen erfolgreich zu schreiben, nun mal einen
    Code:
    bcuaddrtab usb:
    (sollte 0 sein)

    - eibd starten ("-d -u usb:4:2" o.ä.)
    - "vbusmonitor1 local:/tmp/eib"
    - sehen ob da Telegramme "kommen"
    Falls ja: -> Problem in mh

    Falls Nein: hmm, dann wirds langsam Ende mit meinem Latein. (Mal ein neues Fehlerverhalten dieser Schnittstelle? nur zur sicherheit: mit der ETS tut die?)
    "eibd -t 1023 usb:4:2" könnte uns dann noch was sagen.

    Makki

    P.S.: was Du willst sind die Pakete "eibd-clients eibd-server" und ggfs. das initscript aus wg-config-eibd (das das bcuaddrtab übrigens macht), nicht bcusdk

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steven
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Hmm, das sollte tun (das keine Telegramme kommen liegt ziemlich sicher daran, das bcuaddrtab nicht ausgeführt wird)
    Mach doch mal
    Code:
    bcuaddrtab -t 1023 -w 0 usb:
    bcuaddrtab -t 1023 -w 0 usb:3:2
    und poste den output (hier oder auf der bcusdk-devel-Liste wenn mkoegler nicht eh mitliest schieb ich das weiter..)

    Makki
    Hallo,

    anbei der Output :/

    Code:
    debiannb:~# bcuaddrtab -t 1023 -w 0 usb:
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Detect
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Using 4:2:1:0:0 (2:129)
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Open
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Claimed
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Opened
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) StartRecv
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) StartSend
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) SendComplete 64
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) RecvComplete 64
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) StartRecv
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Recv(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Send(064): 01 13 0A 00 08 00 02 0F 03 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) Send(064): 01 13 0A 00 08 00 02 0F 03 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) StartSend
    Layer 1(09E2CAB0,4D31F717) EMI1
    Layer 0(09E2CAB0,4D31F717) Send-EMI(005): 46 01 01 16 00
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Send(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 46 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) SendComplete 64
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) Send(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 46 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) StartSend
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) SendComplete 64
    Layer 0(09E2CAB0,4D31F717) Send-EMI(004): 4C 01 01 16
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Send(064): 01 13 0C 00 08 00 04 01 01 00 00 4C 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) Send(064): 01 13 0C 00 08 00 04 01 01 00 00 4C 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) StartSend
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) SendComplete 64
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) RecvComplete 64
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) RecvUSB(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 4B 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2BAE0,4D31F717) StartRecv
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Recv(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 4B 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(09E2CAB0,4D31F717) RecvEMI(005): 4B 01 01 16 00
    Size 0 written
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Close
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Release
    Layer 1(09E2BAE0,4D31F717) Close
    Code:
    debiannb:~# findknxusb
    Possible addresses for KNX USB devices:
    device: 4:2:1:0:0 (ABB STOTZ-KONTAKT GmbH:KNX-USB Interface (MDRC))
    debiannb:~# bcuaddrtab -t 1023 -w 0 usb:4:2
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Detect
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Using 4:2:1:0:0 (2:129)
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Open
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Claimed
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Opened
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) StartRecv
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) Send(064): 01 13 09 00 08 00 01 0F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) StartSend
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) SendComplete 64
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) RecvComplete 64
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) RecvUSB(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) StartRecv
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Recv(064): 01 13 0B 00 08 00 03 0F 02 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Send(064): 01 13 0A 00 08 00 02 0F 03 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) Send(064): 01 13 0A 00 08 00 02 0F 03 00 00 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) StartSend
    Layer 1(098E3AA0,4D31F774) EMI1
    Layer 0(098E3AA0,4D31F774) Send-EMI(005): 46 01 01 16 00
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Send(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 46 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) SendComplete 64
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) Send(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 46 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) StartSend
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) SendComplete 64
    Layer 0(098E3AA0,4D31F774) Send-EMI(004): 4C 01 01 16
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Send(064): 01 13 0C 00 08 00 04 01 01 00 00 4C 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) Send(064): 01 13 0C 00 08 00 04 01 01 00 00 4C 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) StartSend
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) SendComplete 64
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) RecvComplete 64
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) RecvUSB(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 4B 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E2AE0,4D31F774) StartRecv
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Recv(064): 01 13 0D 00 08 00 05 01 01 00 00 4B 01 01 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Layer 0(098E3AA0,4D31F774) RecvEMI(005): 4B 01 01 16 00
    Size 0 written
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Close
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Release
    Layer 1(098E2AE0,4D31F774) Close
    Speicherzugriffsfehler
    Habe mal versucht über apt-get bcusdk neuzuinstalliern, erhalte ich folgende meldung:

    Code:
    debiannb:/# apt-get install bcusdk
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
    Lese Status-Informationen ein... Fertig
    Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Das kann bedeuten, dass
    Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder dass, wenn Sie die
    Unstable-Distribution verwenden, einige erforderliche Pakete noch nicht
    erstellt wurden oder Incoming noch nicht verlassen haben.
    Die folgenden Informationen helfen Ihnen vielleicht, die Situation zu lösen:
    
    Die folgenden Pakete haben nicht erfüllte Abhängigkeiten:
      bcusdk: Hängt ab: bcusdk-build soll aber nicht installiert werden
    E: Kaputte Pakete
    Vielen Dank

    Gruß
    Steven

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Hmm, das sollte tun (das keine Telegramme kommen liegt ziemlich sicher daran, das bcuaddrtab nicht ausgeführt wird)
    Mach doch mal
    Code:
    bcuaddrtab -t 1023 -w 0 usb:
    bcuaddrtab -t 1023 -w 0 usb:3:2
    und poste den output (hier oder auf der bcusdk-devel-Liste wenn mkoegler nicht eh mitliest schieb ich das weiter..)

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steven
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    @Steven: lass Dir halt nicht alles aus der Nase ziehen Welche Distribution, Version, ....

    Grundsätzlich funktioniert der eibd mit USB (0.0.4+nmu12=git-Stand 03/2010+Patches) und bcuaddrtab auf dem designierten Debian 5.0 (lenny) und auch unter ähnlichem wie Ubuntu etc..
    Der segfault gehört da jedenfalls nicht hin, wenns nicht Debian 5.0 ist, wäre es vermutlich besser den eibd ausm git dort selbst zu bauen.

    Makki

    Hallo Makki,

    ich nutze neuste Version von Debian 5.07 i386-ver.

    Eidb Version wie im vorherigen Thread gepostet:

    eibd-server_0.0.4+nmu12_i386.deb
    eibd-clients_0.0.4+nmu9_i386.deb

    Dankeschön.

    Grüße Steven

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    @Steven: lass Dir halt nicht alles aus der Nase ziehen Welche Distribution, Version, ....

    Grundsätzlich funktioniert der eibd mit USB (0.0.4+nmu12=git-Stand 03/2010+Patches) und bcuaddrtab auf dem designierten Debian 5.0 (lenny) und auch unter ähnlichem wie Ubuntu etc..
    Der segfault gehört da jedenfalls nicht hin, wenns nicht Debian 5.0 ist, wäre es vermutlich besser den eibd ausm git dort selbst zu bauen.

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • sharkx
    antwortet
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Hoi

    Da gibt es einen Bugfix für die ETS3f im blauen Forum: KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum - Powered by vBulletin
    Danke, Hab es gefunden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steven
    antwortet
    Ihr sprecht von der ETS, ich spreche vom EIBD mit Misterhouse?

    Oder liegt es daran das die Programmierung mit einer 3er Version ausführt wurde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von sharkx Beitrag anzeigen
    Das einzige was ich habe ist, das der ETS Busmonitor nach 2 min nichts mehr liest. Neustart der ETS Software behebt aber das Problem.
    Hoi

    Da gibt es einen Bugfix für die ETS3f im blauen Forum: KNX-Professionals Deutschland e.V. Forum - Powered by vBulletin

    Einen Kommentar schreiben:


  • sharkx
    antwortet
    Meinst du mich? ETS 3.0f

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    welche Version der ETS hast du?
    Das Problem hatte ich auch einmal....

    Einen Kommentar schreiben:


  • sharkx
    antwortet
    Das einzige was ich habe ist, das der ETS Busmonitor nach 2 min nichts mehr liest. Neustart der ETS Software behebt aber das Problem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steven
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Nicht gut, vermutlich wird das garnicht gemacht. Kein bcuaddrtab -w 0 -> keine Telegramme.
    (unabhägig davon, das das ABB/BJ USB-Interface nach mehreren dutzend Meldungen wohl auch ganz einfach mal als "kaputt-by-design" bezeichnet werden darf)

    Also, die einfachste Lösung ist IMHO -> eine funktionierende KNX-Schnittstelle besorgen - sorry Das Ding macht Ärger vom ersten bis zum letzten Tag, ist bei weitem nicht vollgasfest etc. - entspricht IMHO schlicht nicht der KNX-Spezifikation auch wenn dank grossem Namen das Logo drauf ist..

    Ansonsten: welche Version des eibd wurde verwendet? aktuelles git oder 0.0.4-release? da gibts grosse Unterschiede.. Auch&vor allem für diesen "Problembären"

    Makki
    Hallo,

    ich Nutze diese Versionen:
    http://scm1.elabnet.de/wiregate/pool/main/e/eibd-server_0.0.4+nmu12_i386.deb
    http://scm1.elabnet.de/wiregate/pool/main/e/eibd-clients_0.0.4+nmu9_i386.deb
    Habe nun nochmals die Anleitung studiert, muss dieser Befehl ausgeführt werden?

    Code:
    mount -t usbfs none /proc/bus/usb
    Gruß
    Steven

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von Steven Beitrag anzeigen
    Code:
    debiannb:~# findknxusb
    Possible addresses for KNX USB devices:
    device: 3:2:1:0:0 (ABB STOTZ-KONTAKT GmbH:KNX-USB Interface (MDRC))
    
    debiannb:/# bcuaddrtab -w 0 usb:3:2
    Size 0 written
    [B]Speicherzugriffsfehler[/B]
    Nicht gut, vermutlich wird das garnicht gemacht. Kein bcuaddrtab -w 0 -> keine Telegramme.
    (unabhägig davon, das das ABB/BJ USB-Interface nach mehreren dutzend Meldungen wohl auch ganz einfach mal als "kaputt-by-design" bezeichnet werden darf)

    Also, die einfachste Lösung ist IMHO -> eine funktionierende KNX-Schnittstelle besorgen - sorry Das Ding macht Ärger vom ersten bis zum letzten Tag, ist bei weitem nicht vollgasfest etc. - entspricht IMHO schlicht nicht der KNX-Spezifikation auch wenn dank grossem Namen das Logo drauf ist..

    Ansonsten: welche Version des eibd wurde verwendet? aktuelles git oder 0.0.4-release? da gibts grosse Unterschiede.. Auch&vor allem für diesen "Problembären"

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Steven
    antwortet
    Hallo,

    ich muss hier mal nen alten Thread auskramen. Leider erhalte auch ich keine Rückmeldung vom eibd.

    Gibt es inzwischen eine Lösung hierfür?

    Code:
    debiannb:~# findknxusb
    Possible addresses for KNX USB devices:
    device: 3:2:1:0:0 (ABB STOTZ-KONTAKT GmbH:KNX-USB Interface (MDRC))
    
    debiannb:/# bcuaddrtab -w 0 usb:3:2
    Size 0 written
    Speicherzugriffsfehler
    Starten von Eibd:
    Code:
    eibd -D -T -S -i -t1023 -u usb:3:2:1:0:0
    Code:
    eib_errata=3
    
    01/11/11 10:00:03 PM EIB read from 0.0.0 to 5/0/3
    01/11/11 10:00:13 PM EIB read from 0.0.0 to 5/0/3
    01/11/11 10:00:23 PM EIB read from 0.0.0 to 5/0/3
    01/11/11 10:00:33 PM EIB read from 0.0.0 to 5/0/3
    01/11/11 10:00:43 PM EIB read failure for group  5/0/3
    01/11/11 10:01:00 PM: Saving object states ... done
    01/11/11 10:02:00 PM: Saving object states ... done
    01/11/11 10:03:00 PM: Saving object states ... done
    01/11/11 10:03:12 PM EIB write from 0.0.0 to 5/0/3 : "on"
    01/11/11 10:04:00 PM: Saving object states ... done
    01/11/11 10:04:03 PM EIB write from 0.0.0 to 5/0/3 : "off"
    Sobald ich über die Weboberfläche schalte stimmt der Status in Misterhouse. Leider nicht wenn jemand über den Tastsensor schaltet.

    Grüße
    Steven

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X