Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Welche Art der Heizregelung TS2+

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Die Berechnung macht entweder der Aktor oder TS2+. Wie weit der Stellantrieb öffnet, hängt z.b. von der Pulsweite und -dauer ab. Näheres wird dir Gaston sicherlich noch erklären. Sollte auch über die Forensuche(n) zu finden sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • manu241
    antwortet
    Hallo Keldan,

    die habe ich auch (glaube ich ).

    Bei meinen funktioniert das so. Meine öffnen dann nur 30 %

    Mfg Manuel

    Einen Kommentar schreiben:


  • keldan2
    antwortet
    Hallo Manuel, erstmal danke für die Info.

    SInd hierfür spezielle Ventile (Stellantriebe) nötig, da wenn ich die PI-Regelung richtig verstehe, wird hierbei eine Stellgröße berechnet und diese dann dem Ventil übermittelt z.B. Ist-Temperatur 19 -Soll 21 Stellgröße wird dem Ventil prozentual 30% öffnen übermittelt.
    Weiss nicht ob meine Heimeier TS 5.11/230 das können, link
    http://www.herren-electronics.com/ha...(D)%20(CH).pdf

    dort steht 2 Punkt-Regelung und PWM möglich aber nichts von PI.

    Gruß
    Daniel

    Einen Kommentar schreiben:


  • manu241
    antwortet
    Hallo Keldan2,

    bei der Regelung habe ich die Stetige PI-Regelung gewält.

    Wenn du dann im Busmonitor guckst, dann kannst du sehen was für Werte der Sensor an den Aktor schickt.

    Mfg Manuel

    Einen Kommentar schreiben:


  • manu241
    antwortet
    Hallo keldan2,

    du kannst die Betriebsartenumstellung auf die einzelnen Tasten legen.
    In den Parametern gibt es die möglichkeit unter "Tasten" Betriebsmittelumstellung. Da kannst du dann z.B Nachtbetrieb einstellen usw.

    Mfg Manuel

    Einen Kommentar schreiben:


  • keldan2
    hat ein Thema erstellt - √ - Welche Art der Heizregelung TS2+.

    - √ - Welche Art der Heizregelung TS2+

    Hallo,

    tja nun wirds langsam kalt draussen und ich muss mich um die Einzelraumregelung unserer FBH kümmern.
    Habe versucht mich in das Thema im alten sowie im neuen Forum einzuarbeiten um zu erfahren welche Art der Heizregelung von euch bevorzugt wird.

    Ich habe mehrere TS2+ von Gira und zwei 4fach Aktoren von ABB ES/S4.1.1
    welche elektrothermische Stellantriebe 230V~ ansteuern.

    Im TS2+ habe ich die Auswahl:
    -Stetige PI-Regelung
    -Schaltende PI-Regelung (PWM)
    -Schaltende 2 Punkt-Regelung (EIN/AUS)

    Derzeit habe die "Schaltende 2 Punkt-Regelung (EIN/AUS)" am TS2+ und im Aktor "Ansteuerung wird empfangen als:1 Bit-Signal" eingestellt.

    Getestet habe ich einfach mit nem Duspol an der Anschlussleitung des Stellantriebes indem ich vorab eine 1 via ETS auf die GA gegeben habe - ohne Verknüpfung TS2+ in der GA dauerhaft 230V~ mit TS liegen 230V nur kurzzeitig an - was ja auch richtig ist da mir derzeit die Anzeige des TS2+ 23,9 Grad anzeigt und ich 20 Grad am TS eingestellt habe.
    Ich denke soweit funktioniert es aber bei Heizung ist das so ne Sache - bei Licht war das alles viel einfacher ->Man sah sofort ein Ergebnis.

    Was empfehlt ihr mir als Experten - und wie schaffe ich die Betriebsartenumstellung von z.B. Komfort auf Nachtabsenkung - kann ich das nicht an jedem RTR vom TS2+ selber einstellen ?? wenn ja wie??

    Komfortabler wäre ja ein TS der alles auf Nachtabsenkung fährt (Nein habe keinen Zeitbaustein - spare für HS2) Hierzu habe ich einfach mal eine GA erstellt, und dort das "KO 30 Nachtbetrieb" vom TS2+ eingefügt - in die gleiche GA würde ich doch ein Befehl von einem ausgewählten Taster einfügen oder?? und welcher ??

    DAnke und Gruß
    Daniel

    PS: Seid nicht zu streng mit mir - BIN ANFÄNGER
Lädt...
X