Also:
Wenn du in der Visu das Schaltobjekt benutzt, wird dieses sofort nach dem Klick aktualisiert.
Nutzt du ein Rückmeldeobjekt, dann wird dieses erst beim nächsten Refresh aktualisiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - HS Client wie schnell sollte der im Netz sein
Einklappen
X
-
Ja genau ich meinte schon den eibmon vom HS und wenn der dass mitkriegt, dann muß ja auch der Zustand stimmen, oder irre ich mich ?
Ich kann an der dyn.Boxsteuerung ja nur 1 GA angeben und die funktioniert sonst ja auch. Sie ist mit dem aktiven Rückmeldeobjekt des Schaltaktors verbunden. Das macht für mich die Sache einfacher, da mehrere Zentraladressen mit dem Schaltobjekt des Aktors verbunden sind.
Kann sein das ich einen Denkfehler mache ? Wird mit dem Status der Boxsteuerung nicht auch der nächste Zustand für den Togglebetrieb richtiggestellt, so wie es bei einem Tastsensor geschieht ?
Einen Kommentar schreiben:
-
von Timeout hat keiner was geschrieben sondern von Verzögerung nach Schaltvorgang. Aber das scheint nicht das Problem zu sein.
Zeig doch mal den Wert des RM-Obj. in der Visu an. Evtl ist bei dem Symbol was falsch. Mit eibmon meinst Du schon den eibmon vom HS, oder?
Persönlich würde ich immer das Schaltobjekt in der Visu zeigen und dieses dann über Zentraladresse, mit dem Rückmeldeobjekt aktualisieren. Das macht die Visu schneller.
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Rückmeldung ist jetzt schneller geworden, da ich von 4 auf 2 sec. umgestellt habe, was genau bringt es den Timeout zu erhöhen ?
Was ich leider immer noch feststellen muß ist, daß eigene Statusmeldungen nach einem toggle zwar im eibmon angezeigt werden, aber auf der Visu Oberfläche sich nicht anpassen. Der Visu Button ist eine Symbol Box und auf Befehl steht die sendende Adr. als toggle und die Status Adr. ist in der Boxsteuerung eingetragen, eigentlich ganz normal.
Wie ist das blos zu verstehen ?
Einen Kommentar schreiben:
-
R1 macht alle 4 Sekunden einen Refresh. Von daher wundern mich die 3 Sekunden, bis der neue Status angezeigt wird nicht.
Die Verzögerung nach einem Schaltvorgang sthet auf 200 ms. Setze die mal höher auf 500-600ms.
Arbeiten die betroffenen Objekte mit extra Rückmeldeobjekten?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich machs mal so:

Hab gerade einen Test gemacht bei dem mehrere Statusmeldungen auf den Bus gesendet werden. Eibmon konnte die Telegramme festhalten, die Anzeige auf der Visu war jedoch nicht richtig gesetzt, wie kommt das ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, hab die standartgemäße R1 verwendet, habs auf verschiedenen PC´s probiert, die Frage ist hier zb. ob das so Normal ist, oder die Ursache im Netz zu suchen ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - HS Client wie schnell sollte der im Netz sein
Hallo,
hab gerade ein größeres Projekt in Betrieb genommen und mußte auch bei geringer Netzwerkauslastung immer eine Rückmeldezeit von mindestens 3 sec. feststellen. Ist das Normal ?
Es kommt auch vor daß, wenn der HS neu gestartet wird und er auch auf alle Statusabfragen eine Antwort bekommt, trotzdem 2 oder 3 mal ein Button mit Togglefunktion betätigt werden muß bis sich der richtige Zustand einpendelt. Hat jemand zufällig eine Antwort auf meine Probleme ?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: