Hallo Soraja1976,
ist das noch aktuell? Ich bin gerade drüber gestolpert weil ich auch ein Problem mit dem Aufrufen von Lichtszenen habe.
Was mir bei Dir aufgefallen ist, ist dass Deine Datentypen irgendwie so nicht sein können. Besonders der Typ 18.001 wird nicht von Linknx unterstützt.
Da Du 0-255 senden willst, ist auch ein Telegramm des Typs 5.001 nicht geeignet (0-100%), sondern Du musst 5.xxx nehmen.
Wenn Du schon eine andersweitige Lösung hast, lass es uns bitte wissen.
Viele Grüße,
Stefan
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Lichtszenen mit Linknx via Knxweb aufrufen
Einklappen
X
-
So viele Experten und keiner weis Rat? Hat denn keiner einen Tipp?
Einen Kommentar schreiben:
-
Lichtszenen mit Linknx via Knxweb aufrufen
Hallo miteinander,
nachdem ich nun meinen Router mit eibd, linknx samt knxweb erfolgreich zum laufen gebracht habe, begebe ich mich nun ans einrichten von knxweb. Die erste größere Hürde stellt sich wie folgt dar:
Auf einem Jung Facility Panel habe ich einige Lichtszenen angelegt. Die Szenen lassen sich vom Panel und über eine "Lichtszenennebenstelle" an jedem beliebigen Taster aufrufen. Dazu wird über die Funktion "Wertgeber" die entsprechende Szenen-Nummer als -1 byte Wert- gesendet (typ 18.001):
Nun lässt sich über die Funktion "Neue Werteingabe" in Knxweb ein bestimmter Wert senden. Dazu öffnet sich nach dem Klick auf das Icon ein Eingabefeld. Hier kann ich nun eine entsprechende Zahl eingeben und mit O.K. bestätigen. Tippe ich z.B. eine "1", wird ein Telegramm vom Typ 5.001 über den Bus geschickt. Die Lichtszene wird zwar ausgeführt, aber scheinbar auch verändert. Musste schon ein paar mal neu einstellen.Code:Bitweiser Telegrammcode: MxSSSSSS M: 0 – Szene wird aufgerufen, 1 – Szene wird gespeichert x: nicht verwendet S: Nummer der Szene (1...64) Daraus ergeben sich folgende Objektwerte: 0: Szene 1 aufrufen 1: Szene 2 aufrufen ... 63: Szene 64 aufrufen 128: Szene 1 speichern 129: Szene 2 speichern ... 191: Szene64 speichern Übrige Werte werden ignoriert. (Quelle: ABB)
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich über Knxweb Lichtszenen aufrufen kann, die im Panel gespeichert sind - oder ist es praktisch mit der aktuellen Knxweb/Linknx Version noch nicht lösbar?Stichworte: -