Hallo Michel!
Das rausnehmen vom zykl. Senden beim Sicherheitsobjekt A des Jalousieaktors hat leider nix gebracht. Gleiches Spiel wie vorher: GA "Sicherheit Wind" sendet ständig eine $00 und die Jalousie fährt hoch.
Sehe ich das richtig, daß die GA eigentlich eine $01 senden sollte? Nur, wie krieg ich das hin?
Welche Screenshots wären denn wichtig? Die Parameter vom Jalousieaktor, oder einfach mal die Telegramme?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Jalousien Sicherheit bei Wind
Einklappen
X
-
@ Michel:
Habe gerade gesehen, daß man in der Theben WS das zykl. Senden des Sicherheitskanals nicht ausschalten, sondern nur verstellen kann. Also nehm ich jetzt mal beim Jalousieaktor das zykl. Senden des Sicherheitsobjekts raus.
Einen Kommentar schreiben:
-
@Michel: Soll ich von allen beiden Objekten das zyklische Senden ausschalten? Also, vom Jalousieaktor das Sicherheitsobjekt A und von der Theben den Sicherheitskanal C4? Oder meintest du nur eines von den beiden?
@Alexander: Nein, ich habe nicht bei der Theben den Fahrbefehl. Den Fahrbefehl habe ich vom Jalousieaktor zusammen mit dem Sicherheitskanal C4 und dem Sicherheitsobjekt A des Jalousieaktors in eine GA gelegt. Fehler?
Ja, ich habe bei Kanalverwendung Sicherheit stehen und die Windstärke mit 7m/s angegeben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
Ohne Sceenshot etwas schwierig, aber was mich wundert ist, dass du an der Theben bei einem Sicherheitsobjekt einen "Fahrbefehl hoch/tief" hast.Zitat von Chrissi Beitrag anzeigenHallo zusammen!
Ich hab also in eine GA "C4 Sicherheit senden" der Theben Wetterstation, "Fahrbefehl hoch/tief" und das "Sicherheitsobjekt A" der Warema EIBMSE gelegt.
Leider fährt die Jalousie sofort nachdem ich sie runtergefahren habe wieder hoch. Der Gruppenmonitor zeigt mir die GA "Sicherheit Wind" alle 2 Minuten mit dem Wert $00 an.
Danke!
Hast du bei Kanal C4 die Kanalverwendung auch auf Sicherheit stehen?
Im Sicherheitskanal wird dann die Bedingung angegeben, was die Sicherheitsbedingungen sind, also auch die Windstärke.
Grüße
Alexander
Einen Kommentar schreiben:
-
So wie ich das sehe, sendest du zyklisch alle 2 Minuten den Status des Sicherheitsobjekt auf den Eingang des Jalousieaktors.
Also entweder 0 oder 1. Daraus folgt:
Liegt die Windgeschwindigkeit unter deiner Mindestgeschwindigkeit fahren die Jalousien alle 2 Minuten auf (Status = 0).
Beliebter Fehler. Deaktiviere mal das zyklische Senden der GA "Sicherheit Wind"
Sollte das nicht funktionieren kommt hier die obligatorische Forenregel: poste bitte mal Screenshots deiner Parameter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jalousien Sicherheit bei Wind
Hallo zusammen!
Sitz jetzt schon wieder mehrere Stunden an einem Problem und komme nicht mehr weiter:
Möchte, daß meine Jalousien bei Wind hochfahren. Habe eine Theben Wetterstation und mehrere Warema EIBMSE.
Ich hab also in eine GA "C4 Sicherheit senden" der Theben Wetterstation, "Fahrbefehl hoch/tief" und das "Sicherheitsobjekt A" der Warema EIBMSE gelegt.
Leider fährt die Jalousie sofort nachdem ich sie runtergefahren habe wieder hoch. Der Gruppenmonitor zeigt mir die GA "Sicherheit Wind" alle 2 Minuten mit dem Wert $00 an.
Daß das wohl das Problem ist, hab ich schon gemerkt, aber ich checke einfach nicht, wo der Fehler liegt.
In der Theben WS habe ich Wind auf 1Min. zyklisch senden und das Sicherheitstelegramm C4 auf 2Min. gesetzt.
In der Warema EIBSME ist die zyklische Überwachungszeit vom Sicherheitsobjekt A auf 5 Minuten eingestellt.
Kann mir vielleicht jemand sagen, wo hier der Fehler liegt? Ich denke wohl mal wieder falsch rum. Aber ich komm einfach nicht drauf.
Danke!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: