Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Periodischer Reset bei eldoLED LINEARdrive

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Gassi
    antwortet
    Hallo,

    folgende Komponenten verbaut: Gira DaliGateway, LINEARDrive 720D

    DALI-Inbetriebnahme - 4 EVG's werden gefunden - können über Testfunktion blinken auch angesteuert werden.

    Versucht man auf "OK" zu gehen oder auf "DALI-Test" kommt die Fehlermeldung: 008_KnxDaliGateway, An error occurred during the Dali commossioning.

    DaliGateway funktioniert mit konventionellen EVG's.

    Brauche ich ein Gateway von einem anderen Hersteller?
    Hat jemand eine Idee?

    mfg. Gassi

    Einen Kommentar schreiben:


  • reti
    antwortet
    Gerne doch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heho
    antwortet
    Hallo Dieter,
    danke für die rasche Info!
    Gruß Horst

    Einen Kommentar schreiben:


  • reti
    antwortet
    Hallo Horst,

    der Thread ist wrklich schon ziemlich alt und das eigentliche Problem ist wohl seitens eldoLed auch gelöst.

    Ich meinerseits habe diverse von den 720d im Einsatz und bis dato funktionieren alle blendend. Ich nutze sie 4-kanalig mit RGBW-LED Leisten und habe ein IPAS DaliGW e64 mit zentraler 24V Einspeisung. Dimmen via Gira Taster, ProKNX oder Elsner TouchOne klappt hervorragend.

    Alle Unterlagen von eldoLED findest du hier:
    LINEARdrive DC, a 4A/6A/24A constant voltage RGB(W) LED driver - eldoLED - Colour is our nature
    - siehe Link "downlaod documentation"

    Grüsse Dieter

    Einen Kommentar schreiben:


  • heho
    antwortet
    Hallo Leute!
    Das Thema ist zwar schon eine Weile durch, aber ich möchte meine Hausinstallation mit EldoLED LINEARdrive erweitern und hätte vorerst einige Fragen die aus der Online Doku nicht hervorgehen. (Bzw. habe ich Diese nicht gefunden)

    Habe ich bei DALI-Betrieb 4 unabhängige Kanäle? Ich möchte verschiedene LED-Gruppen als Wohnraumbeleuchtung ansteuern.

    Ich habe im Thread gelesen dass nur 4-Bit Dimmwerte gehen? Ist das ein Problem des Siemens Dali-GW oder von LINEARdrive?

    Danke im Voraus
    Gruß Horst

    Einen Kommentar schreiben:


  • iochroma
    antwortet
    Endlich bin ich mal dazu gekommen die neuen Geräte auszuprobieren.
    Der Bug wurde beseitigt, es blitzt nichts mehr, keine Resets.
    Es ist sogar nocht ein Feature hinzugekommen, die Dimmkurve ist einstellbar zwischen linear und logarithmisch.

    Allerdings ist scheinbar auch ein Bug hinzugekommen. Für jeden Kanal signalisiert mein Gateway jetzt einen Lamp error. Das war vorher nicht der Fall.
    Muss ich wohl noch mal eldoLED kontaktieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Ok.. Interessiert mich nur wie es finally ausgeht, weil die eldoLED sind ja nun die einzige Alternative mit "Bumms" wenn man grad mal zufällig mehr als 4 LED's hat

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • iochroma
    antwortet
    Ich habe noch keine Austauschgeräte, da ich noch nicht endgültig dazu gekommen bin das in die Wege zu leiten. Mea culpa. Ich stehe aber mit eldoLED in Kontakt, deren Support ist wirklich sehr zuvorkommend.

    Das N141 habe ich aber leider nicht mehr, das Merten 680129) was ich jetzt habe (was für ein übles Gerät) zeigt aber die selben Symptome.

    Ich melde mich wieder...

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Nur für meine Akten, hat sich das Problem damit eigentlich auch mit dem N141 dann erledigt?

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • iochroma
    antwortet
    Ah, hi Mark,

    I wanted to contact you anyway via email.
    I realized I still have a third device that you certainly want to get back.

    Thanks,
    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • eldoLED
    Ein Gast antwortete
    Dear Oliver,

    The issues of the LINEARdrive720 in combination with the different DALI gateways are solved now. All products what will be shipped from now have this update.

    If you have any problems with one of the eldoLED products in the future, please let us know.

    Best regards,

    Mark Cremer
    eldoLED Europe BV

    Einen Kommentar schreiben:


  • iochroma
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Steig denen aufs Dach, sprich: beschreibe das Problem, schreib ein eMail an den Support.
    Ich hab keine DALI von dort, nur DMX, aber eigentlich waren die recht einsichtig und haben die (erheblich weniger schlimmen Sachen) auch ernstgenommen und behoben oder einen Workaround bereitgestellt..
    Ich hatte schon diversen Kontakt mit eldoLED und die waren auch sehr nett und bemüht, haben mir ein paar mal Austaschgeräte geschickt, aber der Fehler blieb. Man riet mir ein Gira oder Jung Gateway zu benutzen, was ich ja auch jetzt zu Hause liegen habe, aber halt defekt.
    Ich habe das Merten nur gekauft, weil es billig war und damit ich überhaupt wieder DALI benutzen kann.
    War mehr so ne Info an alle, dass Merten da auch nix bringt, aber das GW ist eh nicht gerade der Hammer.[/QUOTE]

    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Siemens N141 funzt mit Tridonic, soviel kann ich sicher sagen, beim Versuch nach dem "Standard" Master oder Slave selbst zu implementieren, bin ich allerdings gleich 2x kläglich gescheitert.
    Zumindest die Hardware zu bauen ist baby-einfach. Hab n DALI-Logger mit einem eZ430 Stick (TI MSP430) zusammengeschustert, klappte prima. Aber die Software... das Protokoll.. uaaaaahh.
    Vielleicht kriege ich das Gira GW wieder zum Fliegen. Es ist scheinbar nur die Spannungsversorgung kaputt. Wenn einer von euch bei DigiKey was bestellt, bitte melden, dann würde ich mich gerne einklinken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Steig denen aufs Dach, sprich: beschreibe das Problem, schreib ein eMail an den Support.
    Ich hab keine DALI von dort, nur DMX, aber eigentlich waren die recht einsichtig und haben die (erheblich weniger schlimmen Sachen) auch ernstgenommen und behoben oder einen Workaround bereitgestellt..
    Ich hatte auf der L&B auch mehrere Gespräche mit eldoLED, ich kann mir nicht vorstellen, das die dieses Problem auf sich sitzen lassen (so es denn besteht, was ich natürlich glaube, muss aber auch herausgearbeitet werden können, woran es denn nun liegt!)

    Makki

    Addendum: DALI ist bei genauerer Betrachtung leider eher etwas "weiches"; Also nicht wie KNX sondern Hersteller haben ihre Suppen, die zwar ähnlich schmecken, aber nicht unbedingt dieselben Zutaten.. und sich beliebig mischen lassen..
    Siemens N141 funzt mit Tridonic, soviel kann ich sicher sagen, beim Versuch nach dem "Standard" Master oder Slave selbst zu implementieren, bin ich allerdings gleich 2x kläglich gescheitert.. Vielleicht deswegen jetzt auch DMX, RS485 ist so schön alt&einfach

    Einen Kommentar schreiben:


  • iochroma
    antwortet
    Nachdem mich ein eBayer kräftig beim Kauf eines Gira Gateways übers Ohr gehauen hat bin ich jetzt im Besitz eines Merten 680129 (Zur EVG Einrichtung beim 680129 siehe https://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/8003-frage-zu-led-komponenten-warenkorbempfehlung.html#8 )

    Auch hier alle 10min ein kurzer Blitz. Damit kann ich erstmal leben auch wenn's nach wie vor nicht schön ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • iochroma
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Hmm, das ist natürlich Mist, ich hab bisher nur DMX-Teile von denen und die tun was sie sollen..

    Theorie: Das N141 sendet alle 2,5m irgendwas auf DALI, was dem Teil nicht gefällt.. DALI ist halt leider auch eine eher "dehnbare" Sache..
    Grosser Mist sogar, schliesslich habe ich kein DMX Gateway.
    Ich habe mir vorgenommen das rauszufinden und brate gerade einen Mini DALI Protocol Analyzer zusammen. Mal gucken ob ich Erfolg habe.

    Das neue Gerät hat aber nur ein Intervall von ca. 1:30, deshalb glaube ich nicht so recht an das Gateway. Ausserdem tritt dieser Effekt beim POWERdrive und anderen Tridonic EVGs nicht auf.
    Apropos POWERdrive. Eine Neuprogrammierung ist doch nicht nötig, es reicht wenn man das Gateway auch kurz vom Netz trennt. Das macht die Sache aber auch nicht viel besser, wir wissen ja alle, dass sich dann andere EVGs auch gerne mal anschalten nach Busspannungswiederkehr.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X