    antwortet
    Danke!

    Hey Leute, vielen Dank!

    Nachdem ich mehrfach meine Brille geputzt habe, hab ich das Default Gateway gefunden.
    Es war nicht sichtbar, weil ich noch das Portal eingestellt hatte.

    Jetzt klappts.

    Gruß Eibi

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    Zitat von swenga Beitrag anzeigen
    Are you sure? Zumindest bei einem Ziel 192.x.y.z mit x <> 168 sollte das Paket an den default Gateway übermittelt werden, andernfalls natuerlich nicht.
    Moin Swen

    war natürlich beim Tippen wieder zu faul und zu luschi

    Meinte natürlich bei subnetmask 0.0.0.0 wird nicht geroutet und bei 192.168.2.x /255.255.0.0 wird bei 192.168.irgendwas.x nicht geroutett

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Moin Nils,

    Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
    192.168.2.xx .......Subnetmask auf 255.255.0.0 ...dann wird nicht geroutet
    Are you sure? Zumindest bei einem Ziel 192.x.y.z mit x <> 168 sollte das Paket an den default Gateway übermittelt werden, andernfalls natuerlich nicht.

    Rest full ACK.

    mfg

    Einen Kommentar schreiben:


  • NilsS
    antwortet
    So wird das auch nicht wirklich was.

    routing funzt nur wenn man auch die Netzwerkeinstellungen korrekt hat.
    Entscheidend dabei ist die Subnetmaske.

    192.168.2.xx wenn die Subnetmask 255.255.255.0 ist, dann wird alles was ausserhalb von 192.168.2 über das default gateway geroutet.

    wenn du jetzt die Subnetmask auf 255.255.0.0 oder noch schlimmeres (bei 0.0.0.0 wird das default gw NIE genutzt) setzt, dann wird nicht geroutet.

    Du solltest also (sofern dir das im Büro nicht von der IT vorgeschrieben wird) auch in den Class A Netzen immer möglichst kleine (sprich 24bit) Netze verwenden.

    Sonst wird es nur unnötig kompliziert.

    Die Konfiguration muss auch beim Router so gemacht werden.

    Bei vielen ISDN Routern ist das meist noch ein bisschen komplizierter, da es meist noch ein 192.168.x.x Netzt mit nem 252er oder ähnlich kleinem Subnet gibt, das für die Point-To-Point verbindung der ISDN INterfaces verwendet wird.


    Das sähe dann in deinem Fall wohl so aus.

    internes Netz 192.168.2.x/255.255.255.0
    default gw. 192.168.2.254

    int.Router eth: 192.168.2.254
    int.Router isdn: 192.168.1.1
    router default gw. 192.168.1.1

    fa.Router isdn 192.168.1.2
    fa router eth 10.2.1.254/255.255.255.0
    router default gw euer Firmen default gw (wohl zum internet)
    statische route 192.168.2.x/255.255.255.0 gw 192.168.1.1

    Einen Kommentar schreiben:


  • swenga
    antwortet
    Wie jetzt? Der HS hat eine Default-Gateway Einstellung! Poste mal bitte einen Screenshot von den Projekteinstellungen/Netzwerk.

    Ebenso bitte eine Wireshark-Aufzeichnung des Pingversuchs am Homeserversegment (Bitte nicht nur den Ping, idealerweise auch vorher den ARP-Request).

    mfg

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Unter Projekteinstellungen / Netzwerk ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibi
    antwortet
    Zitat von Heikon Beitrag anzeigen
    Hallo Eibi,

    was sind den das für Router?? kannst du evenuell Svreenshots von den Einstellungen posten ?

    Gruß Heiko
    Wie bereits geschrieben:
    Die Router funktionieren, sonst könnte ich ja zu einem PC keinen Ping durchführen, der ersatzweise zum HS installiert ist!!!
    Im Homeserver müßte man so was wie beim PC das Default Gateway einstellen können. Aber wie?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Heikon
    antwortet
    Hallo Eibi,

    was sind den das für Router?? kannst du evenuell Svreenshots von den Einstellungen posten ?

    Gruß Heiko

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibi
    antwortet
    Die Router sind richtig konfiguriert, sonst ginge es ja mit dem PC, der den HS ersetzt nicht. Ich brauche also nur die richtige Einstellung des HS.
    Und bevor wir uns im Kreis drehen: Ohne die Router dazwischen kann ich den HS auch erfolgreich anpingen. Nur über die Router hinweg nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    Wenn die Router richtig konfiguriert sind, und Du das Gateway auf 192.168.2.254/255.255.255.0 am HS setzt, dann muss das laufen!

    Mache mal von
    HS-PC einen tracert 10.2.1.10

    und vom 10.2.1.10 einen tracert auf 192.168.2.10 und poste das Ergebnis

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibi
    antwortet
    Die Router stimmen.
    Ich pinge jeweils mit dem 10.2.1.10 auf den 192.168.2.10
    Das Problem liegt einzig und alleine in der Einstellung des HS.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    Auf der Homeserverseite hast Du eine 192.168.2.x also sollte dort das Subnet auf 255.255.255.0 eingestellt werden

    Entscheidend dabei ist jeweils das Default Gateway.

    Dein "Ersatz-HS" hat das Gateway 192.168.2.254 geht also auf den Router.
    Wohin pingst Du den, wenn Du schreibst ping klappt?

    Geht der Ping vom Ersatz-HS auf die 10.2.1.10? Wenn ja, dann dürften deine Router schon mal stimmen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibi
    antwortet
    Hi Hartwig,

    aufzeichnen? Ich versuchs mal detailierter zu erklären:

    PC im Büro:
    IP=10.2.1.10
    Subnet=255.255.0.0
    DefaultGW=10.2.1.254

    ***Netzwerkkabel***

    Router auf PC-Seite
    IP=10.2.1.254

    ***ISDN***

    Router auf Homeserver-Seite
    IP=192.168.2.254

    *************Netzwerkkabel******************

    PC als Ersatz für Homeserver
    IP=192.168.2.10
    Subnet=255.255.0.0
    DefaultGW=192.168.2.254
    =====> Ping klappt

    Hier die Einstellungen des Homeservers, mit dem es nicht klappt:
    IP=192.168.2.10
    Subnet=255.255.0.0 auch 255.0.0.0 und 0.0.0.0 probiert
    Gateway=192.168.2.254
    Zielnetz=10.2.1.0
    =====> Ping klappt nicht


    Ich hoffe, ich habs anschaulich erklärt.

    Danke im Voraus und Gruß
    Eibi

    Einen Kommentar schreiben:


  • hartwigm
    antwortet
    Kannst Du das mal aufzeichnen, vielleicht wird mir und ggf. Dir das auch klarer!

    Einen Kommentar schreiben:


  • eibi
    hat ein Thema erstellt HS/FS HS hinter ISDN-Router oder DSL-Router.

    HS hinter ISDN-Router oder DSL-Router

    Ich möchte hinter einem ISDN-Router, also aus einem anderen Netz den HS erreichen. Leider ist vor Ort kein Netz und auch kein DSL, deshalb dieser Umstand.
    Direkt im selben Netz kann ich den HS anpingen und über Browser visualisieren.
    Hinter dem Router gehts nicht.
    Ein PC (Testweise mit der IP des HS, dabei natürlich HS aus dem Netz entfernt) hinter dem Router läßt sich anpingen.

    Einstellungen:
    HS:
    IP: 192.168.2.10
    Subnet: 255.255.255.0
    Internes Gateway (die Einstellung mit der Suuuuuuuuper Hilfe!!!):
    Gateway: 192.168.2.254 (das ist die IP des Ziel-ISDN-Routers)
    Zielnetz: 10.2.1.0 (Das ist das Netz, in dem der Quell-ISDN-Router steht)
    Netzwerkmaske: (255.255.255.0, 255.255.0.0, 255.0.0.0, 0.0.0.0 alles ausprobiert.
    Nichts geht.

    Der Quellrouter hat die IP 10.2.1.254, der PC 10.2.1.10.
    Im PC ist die Netzwerkeinstellung i.O., sonst ginge der Ping zu einem Test-PC im zweiten Netz nicht.