Solange er nicht mehr wie 3 Geräte hat ist die Demo doch genau das richtige für ihn! Und ausserdem noch kostenlos.....
-
Achtung: Die FMX Zentrale zuerst mit der Ets Programmieren danach mit dem Flextool.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
grundsätzlich gehöre ich nicht zu den Personen die lachen wenn jemand etwas nicht weiß! Es gibt genügend Dinge die ich auch nicht weiß.
Also vielleicht einmal kurz erklärt.
Das Flextool konfiguriert nur die Logik in den Zentralen.
Beschattungsprogramme, Sicherheiten etc.
Die ETS ist ja die Software um die KNX Seite zu konfigurieren. Auch nicht Griesser Geräte!!!
Also das FMX wird einmal über die ETS konfiguriert.
- phy. Adresse
- Sensorwerte senden oder empfangen
!!! Nicht die Logik !!! Die kommt aus dem Flextool.
Der MGX9 wird nur über die ETS konfiguriert.
Noch ein Hinweis:
Mal eben die ETS im Forum zu erklären dürfte schwierig sein.
Empfehle da eine Schulung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Unter KNX Association [Official website] findest du die ETS. Da kann man die Demo auch runter laden. Eventuell ist die Lite-Version (bis 20 Geräte) was für dich.
Grüße
saeschn
Einen Kommentar schreiben:
-
danke Frank!!
Ich lerne noch die ABC mit dieser Technik...
Gibt es villeicht ein Link wo mann dieser ETS runterladen Kann (nicht lachen
)
Danke Leute!!!!!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke saeschn!!
ich wollte die motore über den FMX-8 Zentrale steuern,also vom FMX-8 über den MGX-9 ,
und mit dem Flextool 5.0 kann ich auch meine MGX-9 programmieren?
Danke!!!!!!!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
vielleicht noch ergänzend.
Ich gehe einmal davon aus, dass im Flextool die standard Einstellung verwendet wurde. Dann hat der Sektor 1 die Adresse 1 und die Sektoren 2 bis 8 analog die Adressen 2 bis 8.
Im Aktor (Parameter ETS) wählt man bei der Einstellung je Kanal Griesser Objekt. Nun kann man eine Adresse von 1-255 einstellen.
Hier wählt man Kanal 1 Adresse 1 und wieder analog Kanal 2 bis 8 Adresse 2 bis 8.
Wenn das Flextool jetzt richtig konfiguriert ist, werden alle Fahrbefehle wie
Beschattung, Sicherheiten etc. über diesen Weg laufen.
Ich hoffe ich konnte helfen
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie alle die anderen KNX-Geräte auch mit der ETS.Zitat von le Rois Beitrag anzeigen...wie kann ich denn meine GMX-9 programmieren...
MGX-9 werden über den KNX-Bus programmiert.Zitat von le Rois Beitrag anzeigenmit welche schnitt-stelle
Wie willst du denn die Motoren einzeln ansteuern über die Eingänge am MGX-9?Zitat von le Rois Beitrag anzeigendass ich meine 8 motore einzeln steuern kann
Grüße
saeschn
Einen Kommentar schreiben:
-
Kommunikation FMX-8 und MGX-9
Hallo Leute,
nach der programmierung der FMX-8 mit dem Flextool ,da habe ich die sektore reingelegt (8) und für jede sektor soll ein motor sein .
wie kann ich denn meine GMX-9 programmieren und mit welche schnitt-stelle, dass ich meine 8 motore einzeln steuern kann.
danke!!!!!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: