Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Gib' einmal die genauen Typennummern bekannt....
Nicht dass es ein Motor-Stellantrieb ist. Über Heizungsaktoren schließt man thermische Stellantriebe an.
Was mir sonst noch einfällt: passt der Antrieb zum Ventil (Hub, usw...) oder verwendest du einen Zwischenring
Da das Ganze bis vor kurzem funktioniert hat schließe ich einen Monategefehler aus, zumal ja meine verbleibenden Aktoren und Antriebe noch funktionieren
Es ist ja alles schon mal gelaufen, also wird er sich nur unglücklich ausgedrückt haben. einfach mal den Aktoreingang und Ausgang brücken. und ein paar Minuten warten ob der Stellantrieb auf geht. Eventuell mal schauen ob der Stössel im Stellantrieb nicht verklemmt ist.
Angesteuert werden 2 der drei Stellantriebe von GIRA Stetigreglern über einen BuschJäger UP Heizungsaktor. Einer wird von einem GIRATastsensor 2plus ebenfalls über einen BuschJäger UP Heizungsaktor.
Stellantrieb über Heizungsaktor ??
Gib' einmal die genauen Typennummern bekannt....
Nicht dass es ein Motor-Stellantrieb ist. Über Heizungsaktoren schließt man thermische Stellantriebe an.
Was mir sonst noch einfällt: passt der Antrieb zum Ventil (Hub, usw...) oder verwendest du einen Zwischenring
Stellantrieb:
Bei einer ordnungsmäßen Montage schaut die Hubkappe 0,5 - 1 mm heraus. Steht die Kappe weiter vor, liegt ein Montagefehler vor.
Ventiladapter:
Nach ordnungsgemäßer Montage des Adapters steht der Stößel des Ventils 0,5 - 1 mm hervor. Schaut der Stößel weiter heraus, handelt es sich entweder um den falschen Adapter oder der Adapter ist falsch montiert worden.
Am Aktor selber muss/sollte irrgendwo Statusobjekt oder Rückmeldung o.ä. stehen,
und bei vielen muss man das aktivieren, und dann je nach Gusto zyklisch senden oder bei Änderung.
Dann auf das Statusobjekt eine GA drauf,Programmieren und am Monitor schauen was passiert.
Alle Heizungs Aktoren die ich kenne (so viele sind es noch nicht) brauchen
noch eine sep. Versorgungsspannung für den Leistungsteil (Stellantriebe)
egal ob 24 V oder 230V. Dort am Anschluss messen ob überhaupt was da ist/ankommt.
Was auch eigentlich wichtig ist, hat den der Aktor Spannung? Ohne die
kann man noch soviel probieren + parametrisieren und programmieren, wenn am "Leistungsteil" nichts da ist kann auch keine "Leistung" gesteuert werden.
Ich gehen davon aus, wenn der Aktor von der ETS aus Programmiert werden kann hat er auch Spannung, oder bin ich hier falsch? Der Aktor wird mit der Busspannung (24V) versorgt, ebenso der Stellantrieb.
Eine weitere Möglichkeit zu testen, ist auch mit Statusmeldungen zu arbeiten, vom Aktorkanal den Zustand meldet, könnte ja auch sein er empfängt nur, und stuert nicht.
Was muss ich dafür machen?
Liegt es wirklich am Aktor? Sendet den der Regler Du musst jetzt heizen/Ventil öffnen damit es warm wird?
Der Regler sendet Heizen, soviel kann ich im Busmonitor erkennen. Ob der Aktor das empfängt, keine Ahnung?
Vielleicht auch mal die Stellmotoren abschrauben, und prüfen ob die Ventile nicht fest gegangen sind. Die meisten Heizungsaktoren können so eingestellt werden das sie in einem bestimmten Zeitraum das Ventil auf und Zufahren, um ein festfressen zu vermeiden.
In der Parametrierung bzw. Programmierung ist die tägliche Ventilspülung für jeweils 5 min. eingestellt. Wobei das gegenwärtig nicht zu funktionieren scheint. Ansonsten funktionieren die Heizkörper, denn ohne Stellantrieb wird's warm.
Einfach mal Programmierung "drüberziehen" (ohne vorherige Diagnostik) hat noch seltenst was gebracht.
Benutze Ausschlußverfahren
steht wirklich warmes Wasser an
Ja, denn wenn ich den Stellantrieb demotniere wird die Heizung warm
funktionieren die Antriebe noch (direkt beschalten)
Wie geht das, wie kann ich den Antrieb direkt beschalten, bzw. testen.
funktioniert Aktor/Regler/Kommunikation
Wie kann ich das Testen, an den Aktor kann ich ein Telegramm (welcher Art auch immer) senden, und dann? Hier fehlt mir ein wenig das Testwerkzeug bzw. vorgehen.
stimmt die Parametrierung jetzt wirklich
Ich habe die Parametrierung zum einen mit der zuletzte funktionierenden ETS Programmierung abgeglichen, das stimmt. Und zusätzlich habe ich die Parametrierung eines noch funktionierenden Raumes herangezogen und keine Unterschiede entdeckt.
- ist die Anlage hydraulisch abgeglichen??
(wenn das fehlt, dann wird es in größeren Heizkreisen nicht warm...)
- wenn du den Ventilkopf abschraubts: wird es dann überall warm??
(wenn nicht liegt's am Heizi - ev. nicht gespülte/verdreckte leitungen, feste/verstopfte Ventile, )
Was auch eigentlich wichtig ist, hat den der Aktor Spannung? Ohne die
kann man noch soviel probieren + parametrisieren und programmieren, wenn am "Leistungsteil" nichts da ist kann auch keine "Leistung" gesteuert werden.
Eine weitere Möglichkeit zu testen, ist auch mit Statusmeldungen zu arbeiten, vom Aktorkanal den Zustand meldet, könnte ja auch sein er empfängt nur, und stuert nicht.
Liegt es wirklich am Aktor? Sendet den der Regler Du musst jetzt heizen/Ventil öffnen damit es warm wird?
Vielleicht auch mal die Stellmotoren abschrauben, und prüfen ob die Ventile nicht fest gegangen sind. Die meisten Heizungsaktoren können so eingestellt werden das sie in einem bestimmten Zeitraum das Ventil auf und Zufahren, um ein festfressen zu vermeiden.
als KNX/EIB Neuling hab ich so meine Probleme mit dieser primitiven Bustechnik.
Ich habe in meinem Haus mehrere thermische Stellantriebe von Möhlenhoff an meinen Radiatoren. Nun sind plötzlich 3 Heizungen kalt.
Angesteuert werden 2 der drei Stellantriebe von GIRA Stetigreglern über einen BuschJäger UP Heizungsaktor. Einer wird von einem GIRA Tastsensor 2plus ebenfalls über einen BuschJäger UP Heizungsaktor.
Geändert habe ich am Bussystem bzw. an der Programmierung nichts. Ich habe die Parameter bzw. die Komponenten über die ETS zurückgesetzt bzw. neu programmiert. Leider ohne Erfolg. Nun meine Frage, wie gehe ich bei der Fehlersuche am Besten vor. Wie kann ich die Stellantriebe testen. Die gleiche Frage stellt sich bei mir dem Heizungsaktor? Telegramme von der ETS aus an die Aktor senden hat aus meiner Sicht wenig Sinn, da die Latenzzeiten zu groß sind.
Wer kann mir hier weiterhelfen, wie kann ich vorgehen. Es wird nämlich langsam kalt draussen. ;-)
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.