    Vielen Dank, auch für den Tip mit der Prüfsumme. Das war ja leicht.

    Eine kleine Ergänzung für Suchende, die auf diesen Thread stoßen:

    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Öffne deine Projekt.hs3 und suche die alte Bausteinbezeichnung. Die ersetzt du dann mit der neuen.

    20101|5407|3151|0|<Text eingeben>|184|4|16380|574|0|0|0

    In dem Beispiel habe ich nach einem eigenen Baustein 16380 von mir in dem Projekt gesucht
    Die Nummer muss in allen Zeilen, die mit 20101 beginnen, ersetzt werden - und auch nur in diesen. Meine alte 5-stellige Nummer tauchte, wie der Zufall es so will, auch in anderen Zeilen auf.

    Viele Grüße
    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Thorsten kennt sich da mittlerweile aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • ThorstenGehrig
    antwortet
    ... und nicht Wundern: der Experte "meckert" wegen falscher Prüfsumme.
    Einfach "ignorieren" und neu Speichern - dann passt das auch wieder.

    Gruß
    Thorsten

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Guten Morgen!

    Als erstes deine Projekt.hs3 sichern!

    Öffne deine Projekt.hs3 und suche die alte Bausteinbezeichnung. Die ersetzt du dann mit der neuen.

    20101|5407|3151|0|<Text eingeben>|184|4|16380|574|0|0|0

    In dem Beispiel habe ich nach einem eigenen Baustein 16380 von mir in dem Projekt gesucht

    dann die Projektdatei speichern und mit dem Experten öffnen.

    Viel Spass dabei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokamak
    hat ein Thema erstellt HS/FS - √ - Nummer Logikbaustein ändern.

    - √ - Nummer Logikbaustein ändern

    Hallo HS-Experte-Experten,

    da ich inzwischen einen eigenen Nummernbereich für die Logikbausteine habe, möchte ich zumindest einen Teil meiner selbstgeschriebenen Logikbausteine in diesen Nummernbereich verschieben.

    Kann ich das auch irgendwo im Datenmodell des HS-Projekts machen (alte 10000er-Nummer durch neue Nummer ersetzen)? Ein manueller Austausch in der Oberfläche des Experten ist doch mehr als mühsam...