  • Michel
    antwortet
    Nee, du hast Recht! Asche auf mein Haupt.

    Wie konnte ich den HS Start und "beim Starten abfragen" vergessen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • cklahn
    antwortet
    Hallo Michel,

    ich habe im Gruppenmonitor der ETS mal versucht die Rückmeldeobjekte auszulesen. Der Lesebefehl geht auf den Bus, es kommt aber keine Antwort vom Aktor.

    Erst wenn ich das L-Flag setzte, dann kann ich den Wert auslesen.

    Da ich bei den Statusobjekten im HS "Beim Starten abfragen" gesetzt habe, sind dann nach einem Neustart auch alle Stati bekannt.

    Vielleicht sind meine Dimmaktoren zu alt.....

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    die L-Flags sollten nicht notwendig sein. Der HS fragt die freiwillig nicht ab .
    Wichtig ist nur, daß die Rückmeldeobjekte selbständig senden, was ja bei dir offensichtlich funktioniert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • cklahn
    antwortet
    Hallo,

    kurze Rückinfo: Es funktioniert jetzt.

    - mit der ETS die L-Flags bei den Schaltrückmeldeobjekten und bei den Helligkeitswertobjekten gesetzt.
    - die Schaltrückmeldeobjekte als Zentraladresse mit den dazugehörigen Schaltobjekten im Experten verknüpft

    Das wars schon.

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Im Grunde dasselbe Problem wie hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ill-nicht.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von cklahn Beitrag anzeigen

    Ich vermute, daß ich dazu das L-Flag setzen muß. Ich spiel mal weiter....

    Christoph
    Du bist auf einem guten Weg

    Einen Kommentar schreiben:


  • cklahn
    antwortet
    Hallo,

    ich glaube jetzt dimmerts mir :-).

    Ich habe eben mal mit dem Gruppenmonitor geschaut und nocheinmal die Applikationsbeschreibung gelesen.

    Ich dachte bis eben, daß das KO "Dimmen" den absoluten Dimmwert vorgibt. Dort wird nur die relative Änderung gesendet. Und beim KO "Helligkeitswert" kann ein absoluter Wert auf den Aktor geschrieben werden.

    Ich dachte, daß dort nur der eingestellte Dimmwert zurückgemeldet wird. Wird er auch, nachdem auf dem gleichen Objekt dieser geschrieben wurde. Allerdings lässt er sich nicht einzeln auf Anforderung auslesen.

    Ich vermute, daß ich dazu das L-Flag setzen muß. Ich spiel mal weiter....

    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • cklahn
    antwortet
    Hi,

    ahja ;-).

    Wenn ich z.B. im Bad das Licht (hängt an einem Dimmer) per Multifunktionstaster einschalte und es auf 100% geht und ich danach den HS neu starte, dann den QC starte, bekommt der QC nicht mit, daß das Licht auf 100% an ist, sprich der rote Button steht auf AUS.

    Bei den Schaltaktoren hatte ich das Problem ja vorher auch. Nun ist es gelöst.

    Das muß doch bei den Dimmern auch irgendwie funktionieren....

    Schaut mal bitte auf Post#10 von muerlemann:

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...t-korrekt.html

    Das hatte ich wie beschrieben auch vor. Oder mache ich da jetzt was falsch?

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von cklahn Beitrag anzeigen
    - Schalten
    - Rückmeldung Schalten
    - Dimmen
    - Rückmeldung Dimmwert
    Hoi Christoph

    Die Werte sind verschieden beim Dimmen und beim Dimmwert.

    - Schalten EIN/AUS
    - Rückmeldung Schalten EIN/AUS
    - Dimmen relativ up/down
    - Dimmwert senden 0-100% oder 0-225
    - Rückmeldung Dimmwert 0-100% oder 0-225

    Einen Kommentar schreiben:


  • roeggi
    antwortet
    Dimmen ist ein 4 bit und Dimmwert ist 8 bit. Die passen nicht zusammen. Für das Dimmen kannst du keine Zentraladresse verbinden. Brauchst du auch nicht...

    Einen Kommentar schreiben:


  • cklahn
    antwortet
    Hallo,

    so, nachdem ich nun einige Zeit nichts mit dem HS gemacht habe, habe ich mich mal wieder rangesetzt und Eure Vorschläge umgesetzt:

    Bei den Schaltaktoren:
    - In allen KOs "Rückmeldung Schalten" die Flags "Beim Starten abfragen" gesetzt
    - In allen KOs "Schalten Ein/Aus" eine Zentraladresse eingerichtet mit dem KO der "Rückmeldung Schalten"

    Das im ersten Post beschriebene Problem ist damit vom Tisch. Vielen Dank an Euch für die Hinweise.

    Nun komme ich aber zu den Dimmern. Verbaut habe ich welche von Merten und so parametriert daß ich folgende GAs habe:

    - Schalten
    - Rückmeldung Schalten
    - Dimmen
    - Rückmeldung Dimmwert

    Für das Schalten habe ich wie oben bei dem Schaltobjekt eine Zentraladresse eingerichtet und das Rückmeldeobjekt mit dem Schaltobjekt verknüpft.

    Für das Dimmen wollte ich das nun genauso machen, aber es lässt sich das Rückmeldeobjekt des Dimmwertes nicht mit der Zentraladresse des Dimmens verbinden.

    Wo liegt denn jetzt hier möglicherweise das Problem?

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sebaberlin
    antwortet
    @ max999

    Genau Da wo Du schon warst. -> ( Zentral- Adresse (hörende ... ) anlegen
    also - Im Kommunikationsobjekten WR-SD Waschmaschine Schalten 1 /3/112 anwählen und mit rechter Maustaste Zentral-Adresse ( hörende......) auswählen und WR-SD Waschmaschine Status 1/3/99 auswählen.

    ( In der ETS für Statusobjekt L-Flag setzen )

    genauso mit allen Schaltobjekten verfahren !! Viel Spaß.

    Einen Kommentar schreiben:


  • max999
    antwortet
    2 Fragen

    Ich habe "aktives Meldeobjekt" ausgewählt (siehe Anhang) - jetzt ist Ü-Flag gesetzt, jedoch den 2ten Schritt - "Zentralobjekt" finde ich nicht (siehe screen Rechtsklick) ?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Weiters
    Beim letzten Bild "Kommunikationsobjekte" Adresse 1/3/112 rechte Maustaste "Zentralaobjekt" anwählen und Adresse 1/3/99 auswählen, damit das Objekt für den Schaltbefehl im HS auch den Zustand des Objektes "Status" kennt.

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Du hast das Status-Objekt als passiv in der ETS parametriert. Daher wird auch das Ü-Flag nicht gesetzt und der Aktor sendet seinen Status nur auf Leseanforderung, also nur beim Start des HS und auf einen expliziten Lesebefehl.

    Rückmeldeobjekt als aktiv parametrieren und auf das gesetzte Ü-Flag achten.

    Einen Kommentar schreiben: