Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Wie Zwangsführung eines Jalousieaktors ansteuern?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • raz
    antwortet
    Zitat von netzwerk10 Beitrag anzeigen
    Warum Zwangsführung, Deine Aktoren haben doch jede Menge "Sicherheitsfunktionen"!?!?
    Der eine oder andere Aktor vielleicht, aber meine Dimmer von Hager kennen nur Zwangsteuerung. ...und nun?

    Einen Kommentar schreiben:


  • netzwerk10
    antwortet
    Warum Zwangsführung, Deine Aktoren haben doch jede Menge "Sicherheitsfunktionen"!?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • raz
    antwortet
    Hallo!
    Ich habe auch ein Problem mit der Zwangssteuerung in meinem Haus und kämpfe immer mal mit längeren Unterbrechungen damit. Jetzt will ich aber das Problem endgültig lösen.

    Ich möchte eine Panikschaltung realisieren die über diverse Taster im Haus ausgelöst wird. Dabei sollen alle Lichter angehen (ist bereits realisiert) und dazu alle Rolläden AUF fahren.
    Aufgrund der Zwangssteuerung ist die Bedienung vor Ort gesperrt, so das die Beleuchtung nicht einfach so schnell wieder Aus und die Rollläden heruntergefahren werden können.
    Ich möchte bei einer Panikauslösung auch unbedingt die Rollläden auffahren um ggf. ein aufeinander treffen mit dem oder die
    "Einbrecher" zu verhindern und da das Haus in "voller Festbeleuchtung" steht, es auch nach außen so auffällig wie möglich erscheinen zu lassen.

    Die übliche Zwangssteuerung im KNX ist ja ein 2Bit Wert. Ich habe für die Beleuchtung Hager Schaltaktoren im Einsatz die nur eine Objektfunktion Zwangsteuerung haben an denen man nichts weiter einstellen kann.

    Wie gesagt, die Pankibeleuchtung ist schon realisiert und funktioniert auch.

    Nun möchte ich noch die Rolläden auffahren und da beginnt mein Problem.

    Meine ABB Rolladenaktoren erkennen 4 Zustände (2BIT)
    Telegramm 0 binär 00 Bedienung freigegeben
    Telegramm 1 binär 01 Bedienung freigegeben
    Telegramm 2 binär 10 AUF / Bedienung gesperrt
    Telegramm 3 binär 11 ZU /Bedienung gesperrt


    Meine Mertentaster können aber nur 3 dieser Telegramme senden. Und zwar 00, 10, 11. (siehe Bild)

    Wenn ich nun sowohl die Beleuchtungsaktoren und Rollladenaktoren in eine "Panikgruppenadresse" packe funktioniert das nicht. Sie lassen sich zwar in eine Gruppenadresse packen, aber die Funktionen sind unterschiedlich.

    Um die Panikbeleuchtung einzuschalten muss ich eine 11 senden.
    Nun ist aber die 11 die Rollläden AB Funktion. Sende ich eine 10 schalten alle Beleuchtungsaktoren das Licht AUS und der Rollladen fährt AUF. :-(

    Was mache ich nun? Ich möchte diese Panikfunktion mit ETS Bordmitteln schon irgendwie realisieren. Ich könnte die Funktion
    auch in den HS4 stecken, habe aber auch hier nicht die richtige Idee wie ich das machen könnte.

    Gruß raz



    Unbenannt.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    antwortet
    Hallo Tessi,
    danke für die schnelle und ausführliche Antwort
    Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
    Das mit dem Flankendetektor ist mir aber nicht ganz klar, Soll doch die Rollade zwangsweise oben bleiben solange die Tür auf ist. Oder ist das einfach nur die Bezeichnung für eine logische Funktion, die eben ein 1-Bit Signal in ein 2-Bit Signal umsetzen kann?
    Sorry. Habe ich im Text vergessen zu erwähnen. Ich möchte das Ganze mit dem HS machen. Der Flankendetektor ist eine Logikfunktion, welche eine steigende und fallende Flanke am Eingang jeweils an einem dazugehörigen Ausgang signalisieren kann. Somit kann ich über die Abfrage das ganze togglent ansprechen
    Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
    Was mich jetzt etwas wundert ist, das hier ein Wert gefragt ist. Denn wenn man als Objekttyp Zwangssteuerung wählt, werden die beiden Bits gewöhnlich getrennt abgefragt - eben damit sich der Mensch damit nicht herumärgern muß, und am Ende doch Fehler macht.
    Kann ich leider nichts dazu sagen. Wird vom HS so vorgegeben, wenn ich ein 2Bit Zwangsführungs-Objekt togglent ansprechen möchte

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tessi
    antwortet
    Gemäß üblicher Konventionen berechnet sich der Wert für Bit1 und Bit0 als:
    Bit1*2 + Bit0*1

    Daraus folgt:

    0 0 = 0 keine Zwangsführung
    0 1 = 1 keine Zwangsführung (gleicher Effekt wie 0 0)
    1 0 = 2 Zwangsführung Rollade auf
    1 1 = 3 Zwangsführung Rollade ab

    Das Bit 1 steuert die Zwangsführung an sich (0=keine, 1=zwangsgeführt)
    Das Bit 0 gibt dann den Sollstatus im Falle einer aktiven Zwangsführung an und hat somit auch nur bei aktiver Zwangsführung einen Einfluß.

    Wenn ich die Tabelle jetzt richtig interpretiere müßtest Du aber 1 0 = 2 senden, also zwischen 0 (oder auch 1, das ist ja egal) bei Tür zu und 2 bei Tür auf toggeln.

    Das mit dem Flankendetektor ist mir aber nicht ganz klar, Soll doch die Rollade zwangsweise oben bleiben solange die Tür auf ist. Oder ist das einfach nur die Bezeichnung für eine logische Funktion, die eben ein 1-Bit Signal in ein 2-Bit Signal umsetzen kann?

    Was mich jetzt etwas wundert ist, das hier ein Wert gefragt ist. Denn wenn man als Objekttyp Zwangssteuerung wählt, werden die beiden Bits gewöhnlich getrennt abgefragt - eben damit sich der Mensch damit nicht herumärgern muß, und am Ende doch Fehler macht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • AndreasK
    hat ein Thema erstellt HS/FS Wie Zwangsführung eines Jalousieaktors ansteuern?.

    Wie Zwangsführung eines Jalousieaktors ansteuern?

    Hallo,
    ich möchte einen Ausgang meines Jalousieaktors (Gira 216100) über den HS Zwangsführen. Sprich, wenn die Abfrage der Terrassentür anspricht (Tür offen) soll die Jalousie auf fahren und dort bleiben bis die Abfrage wieder Tür zu mitteilt.
    Die Zwangsführung ist ein 2bit Objekt. Nun komme ich mit diesem aber nicht klar. Ich wollte die Abfrage auf einen Flankendetektor geben und das Objekt togglend ansteuern. Nun wird mit bei Togglen die Konstanten 0 und 3 angeboten. Nur was ist 3? Die Aufschlüsselung des 2Bit Objektes habe ich mal angehängt.
    Wie kann ich dieses lösen?
    Angehängte Dateien
Lädt...
X