Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - Bus stürzt ab hängt sich auf
Einklappen
X
-
es müsssen nicht unbedingt mehrere "Bösewichter" sein, es reicht auch einer, der undefinierbare Befehle auf den Bus ballert.
-
eine Drossel hat keine GA...
Kannst du Teile des Bus abtrennen?
Irgendwie musst du die 2 "Bösewichter" eingrenzen und lokalisieren!
Was passiert wenn du eines von den beiden kurz wegnimmst (Bus abklemmen) es wird doch wohl nicht die ganze Heizung stundenlang ausfallen, oder?
Ups anloo7 war schneller...
Einen Kommentar schreiben:
-
Es hat keinen Sinn, nach den Adressen zu suchen, klemm einfach mal ein Gerät nach dem anderen ab und kontrolliere die Telegramme. Ich würde aber mit LOXONE und wiregate anfangen auch wenn dann 5 Minuten die Heizung aus ist.....
Drosseln haben keine eigene Adresse, aber wenn eine Drossel nicht funktioniert können ebenfalls komische Adressen auf den BUS kommen.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich sehe es ja, so ist es nicht. Aber wo kommt die Hauptlast her 0.6.128 und 7.14.0Zitat von anlo007 Beitrag anzeigenDa es keine Mittelgruppe mit 14 geben kann, sind die Telegramme völlig durcheinander.
Das könnte auch ein Wackelkontakt in der Verkabelung oder fehlende/defekte Drossel sein.
Du solltest auf jeden Fall mal die meisten Geräte (eins nach dem anderen) vom Bus nehmen (Busklemme abstecken) und nachsehen, wie die Buslast sich ändert,
Bei deiner derzeitigen Buslast rauschen die Telegramme wohl schneller durch, als du gucken kannst....
existiert physikalisch nicht. Hat eine Drossel auch eine Adresse????
Gut, schlimmer ist es seit heute nacht, und heute nacht habe ich den gedrosselten Anschluss gewechselt.
(habe von Jung eine Spannungsversorgung mit zwei gedrosselten 320mA-Versorgungen).
Ich stelle noch mal um auf Drossel 1 und schaue mal ob es besser wird.
Gruss
Salvatore
Einen Kommentar schreiben:
-
Da es keine Mittelgruppe mit 14 geben kann, sind die Telegramme völlig durcheinander.
Das könnte auch ein Wackelkontakt in der Verkabelung oder fehlende/defekte Drossel sein.
Du solltest auf jeden Fall mal die meisten Geräte (eins nach dem anderen) vom Bus nehmen (Busklemme abstecken) und nachsehen, wie die Buslast sich ändert, d.h im Busmonitor nachsehen, wie schnell dort Telegramme auftauchen, bzw. ob diese langsamer werden.
Bei deiner derzeitigen Buslast rauschen die Telegramme wohl schneller durch, als du gucken kannst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
es muss ja ein Gerät sein, ist schon klar.
(nur wie beschreibt man das ordentlich im Titel, so ist den meisten klar (auch wenn es terminologisch nicht ganz korrekt ist) worum es geht.
Die Haupttalker physikalisch sind 0.6.128 und 7.14.0
die m.E. die Probleme verursachen, wo kommen diese Adressen her? Wie bekomme ich das raus
Das Wiregate hat 1.1.254 und die loxone hat 1.1.250.
Loxone kann ich nicht rausnehmen, das Zusammenspiel zwischen loxone und Wiregate regelt meine Heizung.
Merci und Gruss
SalvatoreAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
"Abstürzen" kann der Bus als solches nicht, aber ich hatte mal einen defekten Teilnehmer, der mir den Bus komplett zu gemüllt hat, damit lief auch der Rest nicht mehr ganz "rund".
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Absturz kann es eigendlich nicht geben, wie Jürgen schon schrieb, aber klemme doch mal die LOXONE ab und versuche, ob es dann besser geht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Salvatore,
helfen kann ich Dir leider nicht, aber es stellt sich doch die Frage, was hier
"abstüzt"...
Es gibt im EIB ja bekanntlich keine Zentrale, jeder Teilnehmer sendet seine Signale auf den Bus. Somit kann eigentlich nur ein Teilnehmer der Verursacher sein - wenn die Spannungsversorgung OK ist.
Gruß Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Bus stürzt ab hängt sich auf
Hallo zusammen,
Mein Bus hängt sich auf. Erst ging es im Abstand von Tagen. Dann innerhalb von einem Tag mehrere Male.
Jetzt habe ich (fast) alle Geräte entladen und neu programmiert und...
In den lezten Stunden praktisch mehrere Male die Stunde ein Absturz.
(Absturz=muss die Spannungsversorgung aus/einschalten, dann ist wieder gut).
Die letzen zwei Teilprotokolle weiter unten, nach Grussformel.
Was mich irritiert ist die Adresse 7.14.0 ich finde weder in der ETS noch sonst wo (weder im wiregate oder noch im loxone) zumindest explizit. Ist diese Adresse implizit?
Auch das hier 0.6.128,9.8.0 irritiert mich.
Danke und Gruss
Salvatore
letzer Absturz
2010-11-29 03:10:16.740,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:16.100,A_GroupValue_Read,0.0.0,0/0/0,,,,,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:16.109,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:16.127,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:16.145,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:16.165,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:16.186,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:36.669,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:36.877,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:36.113,A_GroupValue_Read,0.0.0,0/0/0,,,,,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:36.132,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:36.151,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:36.157,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:36.177,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:36.199,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.561,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.581,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.602,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.623,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.643,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.664,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.686,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.705,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.725,A_GroupValue_Read,0.0.0,14.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.747,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.768,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.788,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.815,A_GroupValue_Read,0.0.0,0/0/0,,,,,1,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.824,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.842,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.859,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.880,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.906,A_GroupValue_Read,0.0.0,0/0/0,,,,,1,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.915,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.932,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.950,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.970,A_GroupValue_Read,0.0.0,14.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:56.997,A_GroupValue_Read,0.0.0,0/0/0,,,,,1,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.608,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.235,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.410,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.673,A_GroupValue_Read,0.0.0,0/0/0,,,,,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.760,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.935,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.111,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.137,A_GroupValue_Read,0.0.0,0/0/0,,,,,1,high,6,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.146,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.163,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.181,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,02010-11-29 03:10:57.205,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,0
voriger Absturz
....
2010-11-29 03:00:37.942,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/3/3,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:37.963,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/3/5,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:37.986,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/3/7,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.534,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/1/11,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.257,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/1/9,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.581,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/6/7,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.658,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/3/6,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.942,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/3/4,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.110,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/3/1,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.791,A_GroupValue_Read,1.1.250,14/4/5,00,0,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ ,0 2010-11-29 03:00:38.796,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/3/2,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.950,A_GroupValue_Read,1.1.250,14/4/10,00,0,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_RE Q,0 2010-11-29 03:00:38.954,A_GroupValue_Read,1.1.250,0/6/6,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:00:38.998,A_GroupValue_Read,1.1.250,14/4/3,00,0,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ ,0 2010-11-29 03:00:39.341,A_GroupValue_Read,1.1.250,14/4/4,00,0,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ ,0 2010-11-29 03:00:39.345,A_PhysicalAddress_Read,1.1.16,0/6/240,06 00 BC 11 10 06 06 00 00 00 00,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,4 2010-11-29 03:03:06.802,A_PhysicalAddress_Write,15.14.224,15/6/254,,,,,1,high,6,T_DISCONNECT_REQ,6 2010-11-29 03:03:06.824,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.842,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.859,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.886,A_GroupValue_Read,0.0.0,0/0/0,,,,,1,high,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.894,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.0,,,,,1 ,high,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.920,A_GroupValue_Read,0.6.128,3/0/0,80 00 00 00 00 60 80,,,,1,high,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.937,A_GroupValue_Read,0.6.128,3/0/0,80 00 00 00 00 60 80,,,,1,high,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.950,A_GroupValue_Read,7.14.0,0.0.0,,,,,1, high,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.965,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.126,,,, ,1,high,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2010-11-29 03:03:06.983,A_GroupValue_Read,0.6.128,9.8.126,,,, ,1,high,0,T_DATA_XXX_REQ,0Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: