Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
@Throsten: Wo hast Du den MVS bei den Terassentüren genau installiert? Bei Dir würden auch die Jalousien/Rolläden dann oben bleiben, wenn die Türe auf Kippstellung ist, korrekt?
Bei der Tür mit Schanier rechts ist der Kontakt links unten.
Ja - Kippstellung = Rolladen oben.
Ich habe gerade mit dem Produktmanager von Maco telefoniert. Bei Maco heißt MVS übrigens KVS (Kipp-Verschluss).
Mein Vorschlag war zwei MVS Reedkontakte in die Schwelle zu integrieren: damit kann ich sauber die Stellung des Hebels unterscheiden. Er meinte bei Terassentüren bestehe die Gefahr der Beschädigung, vor allem weil die Reedkontakte leicht brechlich wären.
Er schlug vor, oben einen MVS-Kontakt und unten in der Schwelle einen normalen Kontakt einzubauen.
Laut seiner Aussage würde der untere normale Reedkontakt nur schließen wenn das Fenster fest geschlossen ist oder gekippt (weil die Dichtung die Terassentür im Drehzustand etwas aufdrückt, außer man hat eine Fang installiert). Mit dem oberen Reedkontakt könnte man unterscheiden, ob gekippt wird oder eben fest geschlossen ist.
Bei mir würde das nun bedeuten, ich brauche ja für die Jalousien nur den unterenen, nur wenn der unter Kontakt offen ist fährt die Jalousie hoch.
Die Toleranz der Kontakte sei übrigens 7 mm.
@Throsten: Wo hast Du den MVS bei den Terassentüren genau installiert? Bei Dir würden auch die Jalousien/Rolläden dann oben bleiben, wenn die Türe auf Kippstellung ist, korrekt?
Wenn ich richtig sehe, werden die Magneten, irgendwie auf die Schiene aufgeclippst.
Gibt's da eigentlich irgendwo eine verständlich Anleitung? Möchte das mit meinem Fensterbauer vorher klären...
Bei Roto gibt´s da sicherlich Einbauanleitungen. Der Fensterbauer sollte die Beschläge kennen - dann kennt er auch die Kontakte und Einbaumöglichkeiten..
Wenn ich es richtig erstanden habe, werden die Sensoren immer unten in die Leiste verbaut? Ist wahrscheinlich auch mit der Kipptellung physikalisch anders kaum möglich, oder?
Also bei STULP-Fenstern (also 2 Flügel die ohne Mittelsteg schließen) ist der Kontakt unten - was imho suboptimal ist (aber wohl nicht anders möglich). Bei Einflügeligen Fenstern/Türen ist der Kontakt oben. Da der Beschlag überwacht wird (also das bewegen des Griffes) ist das unabhängig von der Kipp/Öffnung.
Kommt wohl auf den Beschlag an. Der Roto-Kontakt passt halt zum Roto-Beschlag. Unabhängig davon gehen dann "nur" Bastellösungen.
Anderer Beschlag -> Andere Lösung. Oder Kontakte die AUF dem Fensterrahmen sind (optisch unschön)
Ich habe nur MVS - bei Fenstern gehe ich mit dem Rolladen auf Lüftungsstellung - bei Türen auf "Rolladen hoch".
Gruß
Thorsten
Danke Thorsten, den Thread hatte ich schon gelesen. Wenn ich richtig sehe, werden die Magneten, irgendwie auf die Schiene aufgeclippst.
Gibt's da eigentlich irgendwo eine verständlich Anleitung? Möchte das mit meinem Fensterbauer vorher klären...
Wenn ich es richtig erstanden habe, werden die Sensoren immer unten in die Leiste verbaut? Ist wahrscheinlich auch mit der Kipptellung physikalisch anders kaum möglich, oder?
Gibt es zu Roto MVS noch eine Alternative?
Das mit den Fenstern (Lüftungsstellung) ist eine gute Idee, allerdings möchte ich darauf verzichten, da ich gerade bei Jalousien/Raffstoren, sowieso meist nie eine ganz geschlossen Stellung habe. Bei mir gehts bei den Terassentüren nicht nur um Raffstore hoch, bei Türe auf, sondern auch Raffstore oben bleiben - ansonsten soll das ganze über Sonnenstand geregelt werden - und die Sonnenstandsregelung darf für die Terassentür erst wieder aktiv werden, wenn ich diese auch schließe.
Hier schwebt mir die Griesser-Aktor-Kombination mit der BMS Solution Wetterstation (die leider noch nicht verfügbar ist) vor. Aber mein Haus wird auch erst irgendwann 2011 fertig werden...
... feststellen ob die Tür auf, zu, verschlossen oder gekippt ist.
Ich habe diese Kontakte von GU - wie erkennst du denn damit, ob die Tür verschlossen ist? Auf, zu und gekippt kein Problem, aber verschlossen (Schlüssel gedreht) geht wohl nicht oder meinst du mit verschlossen nur "Hebel geschlossen"?
Normalerweisse werden die Verriegelungszapfen die ringum die Türe sind durch so ein Band verschoben. vielleicht kann man an geeigneter Stelle
ein kleines flaches Magned aufkleben welches durch ein runden durch den Rahmen gebohrtes Reed Element erkannt wird.
Hi,
genau das ist das Funktionsprinzip des MVS-Kontaktes....
Gruß
Thorsten
Normalerweisse werden die Verriegelungszapfen die ringum die Türe sind durch so ein Band verschoben. vielleicht kann man an geeigneter Stelle
ein kleines flaches Magned aufkleben welches durch ein runden durch den Rahmen gebohrtes Reed Element erkannt wird.
Hi,
für Unterscheidung zu/gekippt/offen brauchst du mindestens 2 Reed-Kontakte.
3 müssen es nicht sein. Es ist aber auch egal ob bei zu der Kontakt geschlossen oder offen ist wenn das Fenster zu ist - der "Ruhestrom" ist dabei egal (kommt eh über die Binäreingänge des KNX und vernachlässigbar niedrig).
Also einen Beschlagüberwachung (Roto-MVS haben ihre nachteile bei Stulpfenstern - ich habe sie selbst und schon hier darüber berichtet => Lesen!).
Damit weißt du ob verriegelt oder nicht. Wenn du jetzt öffnung & kippen unterscheiden willst: zusätzlicher Reed-Kontakt (unten - bzw. irgendwo wo man öffnung sauber detektiert) - bei zweiflügeligen Fenstern vielleicht noch ein dritter...
Ich habe nur MVS - bei Fenstern gehe ich mit dem Rolladen auf Lüftungsstellung - bei Türen auf "Rolladen hoch".
Ich habe sie mir damals vom Fensterbauer gleich einbauen lasse, es sind ROTO MVS.
Ich habe zusätzlich noch einen Reed-Kontakt oben und unten an der Tür so kann man mit Hilfe einer kleinen Logik feststellen ob die Tür auf, zu, verschlossen oder gekippt ist.
Der Rollo fährt nur automatisch zu wenn die Tür entweder verschlossen oder gekippt ist.
Gruß
Frank
Huch, und schon wird aus einem einfachen Kontakt 3 Kontakte + Logik: klar beim gekippten Fenster hat man wieder so ein Sonderfall..
Ist keine andere Lösung denkbar? Eigentlich muss ich nur wissen ob der Türgriffhebel auf Öffnen ist oder auf Geschlossen/Gekippt. Mehr interessiert eigentlich in meinem Fall für die Jalousiensteuerung nicht. Im Geschlossenen/Gekippten Zustand noch offener Kontakt (also kein Stromverbrauch) wär da noch das Optimum. Ruhestromüberwachung etc. brauche ich nicht - ist ja keine Alarmanlage.
Auf Seite 23 wird über zwei Sensoren eine Zustandmessung gemacht: Gekippt, Gekippt, Verriegelt. Wär das nicht was? Oder hat die Lösung andere Nachteile?
Hmm, das hab ich jetzt tatsächlich übersehen. Logisch, man zieht ja die Türe zu... aber eben nicht verriegelt... Danke für den goldenen Tipp. Welche Verschlußüberwachung empfiehlst du...
Ich habe sie mir damals vom Fensterbauer gleich einbauen lasse, es sind ROTO MVS.
Ich habe zusätzlich noch einen Reed-Kontakt oben und unten an der Tür so kann man mit Hilfe einer kleinen Logik feststellen ob die Tür auf, zu, verschlossen oder gekippt ist.
Der Rollo fährt nur automatisch zu wenn die Tür entweder verschlossen oder gekippt ist.
Gruß
Frank
Hmm, das hab ich jetzt tatsächlich übersehen. Logisch, man zieht ja die Türe zu... aber eben nicht verriegelt... Danke für den goldenen Tipp. Welche Verschlußüberwachung empfiehlst du...
(Offen=Jalousie hoch, Kippen soll nicht erkannt werden)
Hallo;
ich würde eine Verschlussüberwachung für die Terrassentüren nehmen, der Rollo soll ja auch nicht runterfahren wenn man auf der Terrasse sitzt und die Tür zu (nicht verriegelt) ist.
Gruß
Frank
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: