Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Jalousien lassen sich nicht mehr steuern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Chrissi
    antwortet
    Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen
    hmm, dann zeichne doch mal die Telegramme von einem Rollo auf, der funktioniert, nur so zum Vergleich.

    Was passiert wenn Du über die ETS auf die 2/4/4 mal 'abwärts' schickst?
    Fährt er dann ?
    Nein, er fährt nur eine gewisse Zeit, nachdem ich das Gerät zurückgesetzt habe. Da fährt er über die ETS und am TS. Danach, einige Zeit später geht weder über die ETS noch über einen Taster mehr was.
    Habe mal eine funktionierende Jalousie mit aufgezeichnet 1.2.45 ist an einem anderen Warema EIBMSE. Die Telegramme sind aber die gleichen, zuerst stop, dann auf/ab, obwohl ich lang auf dem Taster bleibe. Aber 1.2.45 funktioniert tadellos, wie der Rest der Jalousien an den anderen Aktoren auch.

    was Eib Freak meinte ist die zyklische Überwachung.
    Ich vermute Du hast eine zyklische Überwachung eingestellt. Somit sperrt der Aktor sich auch Sicherheitsgründen selbst.
    Wäre ja richtig. Schau mal nach und sag Bescheid.
    Sonst schauen wir weiter.
    Das vermute ich auch. Aber ich kann einfach nichts finden. Man kann das ja auch anhand der Grafiken im Thread vorher sehen,daß außer dem Sicherheitsobjekt A nix eingestellt ist. Und das hat wie bei den anderen Aktoren eine Überwachungszeit von 10 Minuten. Die WS sendet ihr Telegramm alle 3Minuten.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • BMS
    antwortet
    Hallo,
    was Eib Freak meinte ist die zyklische Überwachung.

    Ich vermute Du hast eine zyklische Überwachung eingestellt. Somit sperrt der Aktor sich auch Sicherheitsgründen selbst.
    Wäre ja richtig. Schau mal nach und sag Bescheid.
    Sonst schauen wir weiter.

    Gruß
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    hmm, dann zeichne doch mal die Telegramme von einem Rollo auf, der funktioniert, nur so zum Vergleich.

    Ein Rollo, der 0,1 Sekunden nach dem Start wieder 'nen Stop-Befehl bekommt kann höchsetns kurz zucken, aber niemals fahren.

    Was passiert wenn Du über die ETS auf die 2/4/4 mal 'abwärts' schickst?
    Fährt er dann ?

    Gruß Jörg

    (nach Diktat verreist...)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrissi
    antwortet
    Hallo Jörg!

    Nein, das ändert leider auch nichts. Ich kann auch ne halbe Stunde auf der Taste bleiben. Bedienkonzept ist auf step-move-step. Wie bei allen TS2+ auch. Die Einstellungen sind gleich wie bei den anderen. Es funktionieren ja auch nur alle an diesen Aktor angeschlossenen Raffstore nicht. Die anderen gehen. Und es ging ja vorher auch, nur jetzt auf einmal nicht mehr.

    Irgendwo muß ein Fehler liegen, aber ich finde ihn einfach nicht.

    Hab hier nochmal ein paar Screenshots von den Parametern vom Aktor.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    poste mal die Parameter...

    ....oder halte einfach mal die Taste länger gedrückt, dann wird er wohl fahren

    Ich wette:

    - Bedienkonzept = Step-Move-Step
    - Zeiten = default

    ==> drücke längert als 1 Sekunde und er fährt!

    alternativ: stell um auf Move-Step

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrissi
    antwortet
    So, hier mal ein Screenshot vom TS2+. Aber ich denke, das Problem liegt woanders. Ist ja nicht nur bei diesem TS2+ bzw. Raffstore so. Das Problem haben alle 6 Raffstore, die an dem Aktor dran sind.
    Habe halt beim Aufzeichnen im GM nur den einen TS2+ gedrückt.
    Gleiches Spiel bei den anderen: Auf/Ab- und Stopp-Befehl fast gleichzeitig.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    Zitat von Chrissi Beitrag anzeigen
    Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber an was liegt das? Hab doch einzelen GAs für Stop bzw. für Auf/Ab....
    poste mal die Parametrierung/GA-Belegung von dem 1.2.36, dann gugge ma mol...

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrissi
    antwortet
    Zitat von JKaucher Beitrag anzeigen
    also irgendwas erscheint mir mit dem Teilnehmer 1.2.36 unlogisch, der in Deinem Log die Fahrbefehle sendet.

    in Zeile 103 wird ein Fahrbefehl 'abwärts' auf die 2/4/4 geschickt
    dann in Zeile 104 nur 0,1 Sek. später vom gleichen Absender ein STOP auf die 2/4/11

    Das gleiche mit dem 'aufwärts'- Befehl in den Zeilen 107/107.

    in 0,1 Sekunden fährt der Rollo nicht allzu weit, oder ?

    Gruß Jörg
    Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber an was liegt das? Hab doch einzelen GAs für Stop bzw. für Auf/Ab.

    Zitat von EIB-Freak
    Was ich gänzlich vermisse ist die Zyklische Windalarm-Sendung:
    Du musst unterscheiden zw. dem MESSWERT und dem GRENZWERT (1bit).
    Ich vermute, die Jalousieaktoren (oder der betreffende) erhält sein Windalarm-OK nicht oder ist im bereich der Sicherheitsfunktionen falsch verknüpft (was bei 3 Sicherheitsgruppen mit diversen Möglichkeiten mal schnell passieren kann ).
    In Zeile 84 ist die Windalarm-Sendung "Sicherheit Wind". Wird auch zykl. gesendet.
    Ich habe eigentlich nur eine Funktion (Sicherheitsobjekt A) zum verknüpfen. Kann da irgendwie keinen Fehler erkennen.
    Mit dem Grenzwert und Messwert habe ich jetzt nicht verstanden, was du meinst.

    Die Datentypen gebe ich nach und nach mal ein. Da hast du recht, ist viel übersichtlicher.

    Einen Kommentar schreiben:


  • JKaucher
    antwortet
    also irgendwas erscheint mir mit dem Teilnehmer 1.2.36 unlogisch, der in Deinem Log die Fahrbefehle sendet.

    in Zeile 103 wird ein Fahrbefehl 'abwärts' auf die 2/4/4 geschickt
    dann in Zeile 104 nur 0,1 Sek. später vom gleichen Absender ein STOP auf die 2/4/11

    Das gleiche mit dem 'aufwärts'- Befehl in den Zeilen 107/107.

    in 0,1 Sekunden fährt der Rollo nicht allzu weit, oder ?

    Gruß Jörg

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Vergebe mal allen (wenn du viel Zeit hast) Kommunikationsobjekten den richtigen Datenpunkttyp, so das man im Monitor den Klartext sieht (wind 3,6m/s, Ein/Aus etc).

    Was ich gänzlich vermisse ist die Zyklische Windalarm-Sendung:
    Du musst unterscheiden zw. dem MESSWERT und dem GRENZWERT (1bit).
    Ich vermute, die Jalousieaktoren (oder der betreffende) erhält sein Windalarm-OK nicht oder ist im bereich der Sicherheitsfunktionen falsch verknüpft (was bei 3 Sicherheitsgruppen mit diversen Möglichkeiten mal schnell passieren kann ).

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chrissi
    hat ein Thema erstellt Jalousien lassen sich nicht mehr steuern.

    Jalousien lassen sich nicht mehr steuern

    So, also schon wieder ein Problem:

    Ich habe insgesamt 5 Warema EIBMSE. Bisher funktionierte auch alles tadellos. Seit vorgestern lassen sich aber die Raffstore des einen Jalousieaktors nicht mehr steuern.
    Genauer: ich habe das Gerät schon zurückgesetzt, Busreset gemacht, entladen und neu programmiert. Danach geht es jedesmal wieder und ich kann vom Taster und von der ETS aus die Raffstore hoch- bzw. runterfahren. Nach einer Zeit, wie lange kann ich nicht sagen, reagieren sie aber nicht mehr. Es tut sich einfach nix. Der Fahrbefehl vom Taster kommt aber wohl an. Man sieht in ja im Gruppenmonitor. Aber es tut sich einfach nix.
    Hab schon überlegt, ob es am Sicherheitsobjekt liegt, aber das funktioniert bei den anderen Aktoren ja auch wunderbar.
    Ich finde keinen Fehler in den Parametern, der Aktor ist ähnlich eingestellt wie die anderen.

    Ich füge mal noch einen Screenshot vom Gruppenmonitor ein. Vielleicht hilft das etwas weiter.

    EDIT: Ups, Anhang vergessen. Jetzt aber!
    Angehängte Dateien
Lädt...
X