  • oliver wetzel
    antwortet
    Siehe in der Bedienungsanleitung (siehe Link oben) Fig.3

    Einen Kommentar schreiben:


  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Guten Abend,das kenne ich bzw. weis ich. Wie kann man daran ein Leuchtmittel anschliessen

    Einen Kommentar schreiben:


  • oliver wetzel
    antwortet
    Der Hersteller hat umfangreiche Seiten im Internet.

    www.busch-jaeger-katalog.de

    Einen Kommentar schreiben:


  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Könnte mir jemand erklären wie bzw für was der Schaltaktor 6933U da ist?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Hallo r_w,
    vielen Dank. das hat mir sehr geholfen. In diesem Zug habe ich mir gleich mal nach einem Panel umgesehen. Hat bestens geklappt, ich muss leider sagen das ich die Parametrierung bzw einrichtung mit PowerProjekt ganz schön komplex ist.
    Hat jemand hier im Forum Hintergrundvorlagen?
    Kann jemand zufällig ein Handbuch in dem die Einstellung des Panels Schritt für Schritt erklärt wird?

    Einen Kommentar schreiben:


  • r_w
    antwortet
    ich würde vermuten, daß du mit den üblichen Verdächtigen, wie z.b.

    eibmarkt.com

    ganz gut fährst

    Einen Kommentar schreiben:


  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Ich habe nur eine das ist schonmal dumm.
    Gibt es denn eine gute Adresse wo man die Teile günstiger als im Einzelhandel beziehen kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Ja du brauchst 3 Bandsperren. Sonst hast du die Steuersignale des EVU auf deinem Powerline und das kann zu Störungen führen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Ich habe 3 Phasen die bei mir in den Verteiler bzw Sicherungskasten gehen!
    Somit benötige ich auch 3 Bandsperren oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Genau nach dem selben Prinzip.

    Du hst beim Aktor Z.b. das KO "Schalten Ein/Aus" mit diesem KO verbindest du per Software z.B die Gruppenadresse 1/1/0. Nach dem Download der Applikation ist der Aktor bereit und höhrt nun auf Befehle die über die Gruppenadresse 1/1/0 ankommen.

    Nun hast du einen Taster neben der Türe. Wenn du die Parameter z.B. auf "Schalten UM" einstellst, erscheint ein KO "Schalten Ein/Aus" oder ähnlich. Mit diesem KO verbindest du nun wider die Gruppenadresse 1/1/0. Nach dem Download des Tasters, sendet dieser bei jeder Betätigung einen Befehl an die Gruppenadresse 1/1/0. Der Aktor der auf dieser Adresse lauscht bekommt den befehl mit und reagiert entsprechend.

    Nun haben wir ein Bedienpanel. Auch dort kann man Schaltflächen als Schalter konfigurieren und erhält wider ein Schalten KO dass ebenfalls mit 1/1/0 verbunden wird.

    Wenn du nun einen zweiten Aktor oder eine zweite Funktion hast, erstellst du wider eine neue Gruppenadresse z.B. 1/1/1 und verbindest sie nach dem gleichen Prinzip mit dem zugehörigen Taster oder Sensor.

    So kannst du fast beliebig viele Schaltstellen mit beliebig vielen Aktoren verbinden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    Nun gut solangsam fängt es wohl wirklich an zu dämmern!
    Und wie steuern dann diese Controlpanel die Aktoren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Hallo Powernet.

    Für mich gehört ABB und BushJäger ohnehin zusammen. Die haben auch ein fast identisches Sortiment. Es ging mir nur drum, dass mann halt nicht wie bei der ETS aus allen Herstellern wählen kann. Andererseits gibt es auch nicht gerade viel Hersteller die PowerlineKNX anbieten.

    Aber wenn es jetzt angekommen ist dann ist das Programm indirekt auf dem Schalter und dieser sendet an die Aktoren ein Signal. Anhand der zugewiesenen Gruppenadresse weiß der Aktor das er reagieren muss.
    Habe ich das richtig ausgedrückt.
    Das ist fast richtig den auch der Aktor ist inteligent. KNX braucht keine Zentrale weil jedes Gerät hat seine eigene Inteligenz und verwaltet die ihm zugewiesenen Gruppenadressen selbst. Desshalb muss auch jedes Gerät separat programmiert werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Powernet10
    Ein Gast antwortete
    @r_w

    vielen Dank erstmal mit Ihren Infos konnte ich wirklich gut arbeiten und glaube es jetzt sogar einigermaßen verstanden zu haben.
    Mein Problem ist einfach nur das ich mir dachte es müßte soetwas wie eine Zentrale Steuereinheit ( in diesem Falle der Steuerbaustein ) die Aufgaben übernehmen würde.

    Aber wenn es jetzt angekommen ist dann ist das Programm indirekt auf dem Schalter und dieser sendet an die Aktoren ein Signal. Anhand der zugewiesenen Gruppenadresse weiß der Aktor das er reagieren muss.
    Habe ich das richtig ausgedrückt.

    @swiss
    Mit PowerProjekt kann man Busch Jäger als auch ABB programmieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Hallo r_w

    Bin mir nicht ganz sicher aber ist PowerProjekt nicht nur auf ABB beschränkt. Dann musst du aber zwingend alles von ABB einsetzen und kannst nicht wählen (Preis, Funktionen, Design usw...).

    Einen Kommentar schreiben:


  • r_w
    antwortet
    Der 6963U Binäreingang ist nicht wirklich geeignet für dein Vorhaben.
    Wie der Name schon sagt handelt es sich um einen Eingang, d.h. du kannst hier ein 230V Signal z.b. von einem Taster in ein Powernet Bustelegramm umsetzen.

    Es ist ein wenig schwierig dir genaue Bauteile an die Hand zu geben, da wir nicht wissen wie deine Installation vor Ort aussieht.
    Gehen wir mal davon aus, daß du den Schaltdraht und einen eine Phase und den Neutralleiter in der Schalterdose hast, dann kannst du hier einen

    6932 U-101 UP-Dimmaktor/- sensor einsetzen.
    Hiermit steuerst du dann die Deckenlampe an.
    Du brauchst dann noch einen Tastsensor der oben draufgesteckt wird z.B.

    6126-82-101 Tastsensor 2-fach aus dem Solo Programm (oder halt 1- oder 4-fach, oder auch ein anderes Schalterprogramm.

    Damit wärst du an der Tür für deine Deckenlampe fertig.

    Für die Nachttischlampen kannst du entweder

    2x 6967-24G Powernet Zwischenstecker 1-fach schalten (gibt es auch als Dimmer) verwenden. Diesen steckst du einfach in die Steckdose und dort dann deine Nachttischlampe rein.

    oder aber du verwendest

    2x 6931 U-101 Unterputz Schaltaktor 1-fach und entfernst den Tragring um ihn hinter die Steckdose zu setzen. Musst nur schauen ob eine tiefe Dose drin ist und das Ding da auch reinpasst.

    Wie swiss schon sagte brauchst du für das ganze noch eine Programmierschnittstelle, die du auf einen separaten Netzankoppler setzt.

    Die ETS brauchst du nicht. Wie du schon herausgefunden hast kannst du das ganze kostenfrei über die Powerprojekt programmieren. Ich meine aber im Hinterkopf zu haben, daß die Entwicklung dafür eingestellt wird oder wurde.

    Die Katalogpreise dafür findest du auf der Busch Jaeger Seite im Online-Katalog

    www.busch-jaeger-katalog.de
    DIe Marktpreise bei diversen Händlern im Netz

    Einen Kommentar schreiben: