6963 U Binäreingang
Wäre das beispielsweise ein passender Sensor Aktor?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Powernet Installation in Altbauhaus!
Einklappen
X
-
Ein Gast antwortete
-
Ein Gast antworteteWas kosten diese Aktoren denn?
Ich habe versucht bei Busch Jäger infos zu bekommen aber das ist nicht möglich!
Ich habe es noch nicht einmal geschafft eine Info Broschüre bei Busch Jäher zu bekommen die sich mit dem Thema Powernet befasst
Einen Kommentar schreiben:
-
Also...
Für die beiden Nachttischlampen würde ich je einen UP aktor hinter die Steckdose plazieren.
Der geschaltene Draht der Deckenlampe endet bestimmt auf dem Schalter neben der Türe. Also kannst du den Aktor entweder hinter dem Schalter oder in der Lampenstelle verbauen. Eventuell gibt es auch kombinierte Taster/Dimmaktoren wiss ich jetzt nicht genau.
Dann fals kein kombinierter Sensor/Aktor eingesetzt wird nimmst du am besten einen PowerNet-Mehrfachtaster neben der Türe.
---------
Für die gesammte Anlage braust du noch eine Programmierschnittstelle und die ETS
Damit bist du bereit für die Programmierung. Denn ohne Programmierung geht auch kein Licht an und aus
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteWenn ich in einem Raum das Deckenlicht dimmen möchte sowie 2 Nachttischlicher was benötige ich dann für Bauteile abgesehen von Buskoppler.
Möchte gerne zukünftige in jedem Raum einen Schalter haben wo ich die komplette Beleuchtung in allen Räumen abschalten kann!
was sind ko's
Ich finde Powerprojekt einfacher oder?
Was kostet mich die Schnittstelle?
Gibt es eine gute Adresse wo ich die Teile beziehen kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir sind noch bei der Hardware. Soweit ist das beschriebene richtig. Nun brauchst du ja noch eine Programmierschnittstelle.
Dann kommen wir zur Software:
Du must natürlich, damit die Aktoren wissen auf was sie reagieren sollen, die Anlage mit der ETS programmiern. Erst an diesem Punkt kommen die KO's und die Gruppenadressen zum tragen. KO's sind die Funktionen der Aktoren und Sensoren und Gruppenadressen sind die Verknüpfungen zwischen den KO's.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortete@Swiss
vielen Dank das du dir die Zeit nimmst um meine Beiträge zu lesen.
Ich habe nur ein Problem ich dachte immer ich brauche Steuerbaustein und ko um das ganze zu schalten.
Das bedeutet also im endeffekt ich könnte eine Bandsperre im Verteiler installieren.
Baue einen Buskoppler ein setze hinter die Steckdosen Aktoren und kann diese schalten mit meinem Schalter.
Ist das so richtig?
Übrigens die Kabel gehen leider nicht einzeln in den Sicherungskasten sondern nur eine Leitung.
Habe ich das obrige richtig beschrieben?
@All
Dank das ich antworten bekomme
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Powernet
Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Wenn bei dir alle Steckdosen und Lampen im Verteiler enden, kannst du mit den von dir angegebenen Typen arbeiten.
Da du aber von einem Altbau sprichst gehen wir mal davon aus, dass die geschaltenen Steckdosen und Lampen auf dem jeweiligen Schalter enden. Dazu gibt es spezielle UP Aktor/Sensoren. Das ist ein UP einsatz der nicht nur den Eingang für den Taster sondern gleich noch den Ausgang für die Lampe/Steckdose enthält. So kannst du dir das umlegen der Leitungen sparen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteWow erstmal danke für die Antwort.
Also klappt mein Vorhaben gar nicht so wie ich mir das dachte!
Ich glaube jetzt bin ich zur Zeit etwas überfordert
Das bedeutet wenn ich eine Steckdose schalten möchte benötige ich hinter der Dose noch einen Zusatzgerät welches auf den Netzkoppler reagiert.
Somit kann ich mir die ganzen anderen Geräte die ich vorhin aufgeführt habe sparen?
Mit der Suche das klappt bei mir nicht so. Wie gesagt ist mein erstes Forum. Ich kenne die Strukturen nicht.
Würdest du mir helfen bei fragen die ich zu einer Installation habe?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Powernet...
Naja, wenn die die Beschreibung in eine Suchmaschine eintippst, erhälst Du einmal einen Aktor mit zwei Kanälen und einmal einen mit 4 Kanälen.
Wobei die von Dir aufgeführten Aktoren für die Hutschienenmontage im Verteiler sind. Wenn Du solche Teile verwenden möchtest, kannst Du eigentlich auch gleich die TP Version nehmen.
Für die Nachrüstung kommen idR up Aktoren in Frage, die direkt mit einem BA versehen sind und auf die dann der Tastsensor aufgesteckt wird.
Schöne Weihnachtstage wünscht
Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteGuten Morgen,
ich wünsche erst einmal frohe Weihnachten.
Um mir etwas aufzubauen benötige ich jetzt aber noch einiges oder?
Bis jetzt in meinem Besitz.:
Phasenkoppler, Bandsperre, Netzankoppler.
Das benötige ich noch für eine Lichtsteuerung oder
Schaltaktormodul 6994/20
Steuerbaustein 2-fach6997/60
Schaltaktormodul 4-fach 6995/40
Ist das soweit richtig?
Was ist eigentich der Unterschied zwischen den 2 Schaltaktormodulen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok. Dann hast du die Grundlage schon mal geschaffen.
Nun gibt es bei PowerLine noch ein paar Besonderheiten. Es braucht z.B. eine System-ID . Dann muss für jede Gruppenadresse einen Gruppensprecher definiert werden. Sonst funktioniert die Kommunikation nicht richtig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetePhasenkoppler Bandsperre sind schon vorhanden
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Jürgen
Naja bei einem sochen Satz...Zitat von JürgenNaja, von einer vernünftigen Installation sollte man schon ausgehen, dazu gehören halt Bandsperren und Phasenkoppler.
Bei der TP Installation lässt Du ja auch nicht die Drossel im Netzteil weg, oderrr..?
...gehe ich mal nicht vom Werk eines Profis sondern eines Bastlers aus. Desshalb der Hinweis mit dem Phasenkoppler.Zitat von Powernet10Wenn ich mir jetzt Beispielsweise einen Raum vornehme habe ich in meinem Sicherungskasten eine Sicherung dafür. Ich kann mir aber in moment noch nicht genau erklären wie ich das Licht dimme oder mit einem verbauten Schalten in einem anderen Raum alle Lichter ausschalte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo in die Schwiiz...Zitat von swiss Beitrag anzeigenWenn man also im Verteiler keine Phasenkoppler einsetzt, können nur Bafehle an Räume gesendet werde, die auf der gleichen Phase angeschlossen sind.
Naja, von einer vernünftigen Installation sollte man schon ausgehen, dazu gehören halt Bandsperren und Phasenkoppler.
Bei der TP Installation lässt Du ja auch nicht die Drossel im Netzteil weg, oderrr..?
;-)
Gruß Jürgen
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber eben nur theoretisch. In der Praxis ist vor allem das umsetzen von Zentralfunktionen etwas schwierig, da die Beleuchtungskreise auf 3 Hauptleiter (Phasen) aufgeteilt werden. Wenn man also im Verteiler keine Phasenkoppler einsetzt, können nur Bafehle an Räume gesendet werde, die auf der gleichen Phase angeschlossen sind.Zitat von JürgenWas hier für eine Schaltstelle beschrieben ist funktioniert - theoretisch - dann auch im ganzen Haus.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: