Ist klar, aber ich hatte die Hoffnung, dort auch für andere Produkte so was zu finden.
-
Keine Ahnung wo ich dir her hatte, aber ich tippe mal auf die Produktbeschreibung des genannten ABB-Aktors.
Ansonsten: rechte Maustaste -> Grafik speichern unter ....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, bei diesem Aktor schon, wie ein Blick in die Applikationsbeschreibung bei ABB zeigt, und sofern die Parameter richtig gesetzt sind:Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetekann man wirklich davon ausgehen, dass aktoren bei busspannungswiederkehr ein noch nicht gesendetes status-telegramm verschicken?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, aber er wird seinen Status evtl. senden können, wenn die Busspannung wieder vorhanden ist. Dann kriegt der Taster das auch mit.
Keine Busspannung -> auch kein mithörender Taster
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortetees geht hier doch um den fall, dass der aktor einschaltet wenn die busspannung abfällt. es kann also sein, dass das stauts-telegramm gar nicht mehr auf den bus gelangt...!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst die Rückmelde-GA vom Aktorkanal als hörende Adresse eintragen. Dann sollte es gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
hörende Gruppenadressen / Umschalter
Hallo Zusammen,
ich habe 2 Taster die als Umschalter Programmiert sind welche 2 Leuchten Steuern. Im Aktor habe ich angegeben daß dieser bei Busspannungsabfall EIN schalten soll. (Ist mein Technikraum mit UV etc. wäre schön wenn ich Licht hätte wenn das Netzteil mal versagt)
Wenn der Bus nun zurück kommt bekommt mein Taster nicht mit daß das Licht nun AN ist und ich muss 2mal drücken.
Da es sich hier nicht um eine Zentralfunktion oder ähnliches handelt weis ich gar nicht was ich hier wem zuweisen soll damit der Taster das mitbekommte.
Taster: Jung Taster 2-fach BA WG800
Aktor: ABB SA/S8.16.5S
Dieser Artikel erklärt sehr gut wie man das mit Zentralfunktionen und Umschaltern gebacken bekommt:
http://www.knx-professionals.de/foru...ad.php?t=11677
Leider habe ich nichts gefunden wie ich das lösen kann wenn nur der Aktor weis daß geschalten wurde.
Ich hoffe es gibt hier eine Lösung.
Viele Grüße
denghauserStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: