ja aber die Entprellzeit startet ja mit dem Ende der Bewegungserkennung des BWM, und ist nur zeitgleich, wenn der BWM auch selber das Licht abschaltet.
Der BWM weiss ja nicht, wann der Aktor das Licht abschaltet, es sei denn mann schickt den Status der Trphausfkt. aufs Sperrobjekt, das wäre aber recht umständlich (und ich bin mir nicht sicher, ob dann die Entprellzeit auch läuft)
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Probleme mit GIRA Automatikschalter 0880112
Einklappen
X
-
Die entprellzeit macht doch der BWM, nur das er kein Aus Telegramm sendet. Aber bei dem Aktor kannst Du auch ein Aus_Telegramm senden lassen, da er "keine Aktion bei 0" beherrscht
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe das gleiche Problem gehabt, "gelöst" habe ich es über den HS mit der Treppenhausschaltung....
Es ist scheinbar so, dass Goldpreis-Politik noch lange keine Garantie für "Funktionieren" ist...
Einen Kommentar schreiben:
-
hmm , dann hast du aber keine Einstellung für die Entprellzeit, falls das ausschaltende Licht den BWM wieder aktiviertZitat von vento66 Beitrag anzeigenIch würd den BWM immer nur ein "EIN Telegramm" senden lassen, und die Treppenhauszeit im Aktor nutzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann musst Du deinen Aktorkanal bei "Funktion" die Treppenhausfunktion freigeben. Unter "Zeit" die 34sek eintragen, "Treppenhauslicht verlängert sich....":bis max 5x, "EIN mit 1, keine Wirkung bei 0 " einstellen. Dann hast Du bis max 170 sek Licht. Oder einfach die Zeit etwas höher drehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Busch Jäger 6195/27 - wäre verfügbar.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWas hast Du denn für Aktoren zur Auswahl? Ich würd den BWM immer nur ein "EIN Telegramm" senden lassen, und die Treppenhauszeit im Aktor nutzen. Dort musst Du dann "Zeit ist retriggerbar" auf ja stellen.
G:Allgemein
Betriebsart des Ausgangs: Schaltator
Rücmeldung des Schaltzustandes über Objekt "Telegr. Status Schalten": bei Änderung
Objektwert Schaltzustand (Objekt "Telegr. Status Schalten"): 1=geschlossen, 0= geöffnet
Verhalten bei Busspannungsausfall: Kontakt unverändert
Wert des Objekts "Schalten bei Busspannungswiederkehr: nicht beschrieben
Szenen, Presets und Schwellwert 1 beim Download überschrieben: ja
G:Funktionen
Verhalten des Ausgangs: Schlieser
Funktion Zeit: Verzögerung, Treppenlicht Blinken freigeben: nein
Funktion Preset freigeben:nein
Funktion Szene (8bit) freigeben: nein
Funktion Verknüpfung/Logik freigeben: nein
Funktion Sicherheit freigeben: nein
Funktion Schwellwert freigeben: nein
Gruß
Steven
Einen Kommentar schreiben:
-
Was hast Du denn für Aktoren zur Auswahl? Ich würd den BWM immer nur ein "EIN Telegramm" senden lassen, und die Treppenhauszeit im Aktor nutzen. Dort musst Du dann "Zeit ist retriggerbar" auf ja stellen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Probleme mit GIRA Automatikschalter 0880112
Hallo,
habe ein Problem mit dem Automatikschalter von Gira, dieser schaltet das Licht aus obwohl noch Bewegung im Raum ist.
Liegt es evtl. an einer fehlerhafte Einstellung??
Einstellungen des Automatikschalters:
Telegramm zu Beginn der Erfassung: Ein - Telegramm
Schalten in Abhängigkeit des Dämmerungswertes: 50 Lux
Zyklisches Senden? Nein
Telegramm am Ende der Erfassung: Aus-Telegramm
zusätzliche Sendeverzögerung (Basis) 34 s
zusätzliche Sendeverzögerung (Faktor) 1
Verriegelungszeit nach Telegrammauslösung Basis: 2,1s
Verriegelungszeit nach Telegrammauslösung Faktor: 1
Funktion des Sperr-Objektes: 0 = Betrieb, 1 = gesperrt
Telegramm zu Beginn der Sperrung: Ein-Telegramm
Telegramm am Ende der Sperrung: Aus-Telegramm
Vielen Dank.
Grüße Steven


Einen Kommentar schreiben: